Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Противопожарный водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
den_r777
Есть здание 650 м3 категория по пожароопасности "В" .В составе помещений здания гараж на 2 машиноместа и помещения итр. В этом здании требуется предусмотреть противопожарный водопровод. Здание расположено населенном пункте который удален от рай. центра, наружные сети водопровода населенного пункта ф25мм. По СНиП 2.04.02-84* и СП 10.13130.2009
для пожаротушения требуется 2струи по 2,5 л/с. Наружные сети населенного пункта не пропускают данный расход, скорость в наруж сетях 10м/с. для пожаротушения принимается емкость резервного запаса противопожарной воды, объем емкости 54 м3 из учета 3 ч пожара на 5 л/с. 5,5*5,5*1,8h емкость предусматривается закопаной в землю, там же под землей предусматривается насосная станция,.........
неужели на такой маленький объем здания требуется устройство такой противопожарной станции которая в цене будет стоить как три гаража?
aminopower
А наружное пожаротушение как предусматривается?
den_r777
никак значит туда еще и на наружное придется добавлять 54 м3 blink.gif
aminopower
На Вашем месте обратил бы внимание на п.4.1.5 е) СП10.
Reflex
Здесь все просто. Не хотите предусматривать противопожарный водопровод, измените архитектурную часть проекта. Необходимо выгородить помещения гаражей от итр. с отдельными входами.
den_r777
Цитата(Reflex @ 1.12.2011, 13:53) *
Здесь все просто. Не хотите предусматривать противопожарный водопровод, измените архитектурную часть проекта. Необходимо выгородить помещения гаражей от итр. с отдельными входами.

Придется так и делать, спасибо за ответы