Есть здание 650 м3 категория по пожароопасности "В" .В составе помещений здания гараж на 2 машиноместа и помещения итр. В этом здании требуется предусмотреть противопожарный водопровод. Здание расположено населенном пункте который удален от рай. центра, наружные сети водопровода населенного пункта ф25мм. По СНиП 2.04.02-84* и СП 10.13130.2009
для пожаротушения требуется 2струи по 2,5 л/с. Наружные сети населенного пункта не пропускают данный расход, скорость в наруж сетях 10м/с. для пожаротушения принимается емкость резервного запаса противопожарной воды, объем емкости 54 м3 из учета 3 ч пожара на 5 л/с. 5,5*5,5*1,8h емкость предусматривается закопаной в землю, там же под землей предусматривается насосная станция,.........
неужели на такой маленький объем здания требуется устройство такой противопожарной станции которая в цене будет стоить как три гаража?