Цитата
-Нельзя подключать трапы к системе К1
глупость
Цитата
Нельзя подключать напорную трубу к безнапорной
К1Н (К3Н) к К1 (К3) - присоединение - с разрывом струи. Не от унитазов конечно.
Цитата
Нельзя объединять К1 со стояками К1 верхних этажей если она от приборов ниже первого этажа , только отдельный выпуск
и здесь вы не правы - для этого и делается "петля", присоединение выполняется выше уровня люка смотрового колодца.
Цитата
Если К1 (та что ниже 1-го этажа) идет самотеком в наружку на выпуске ставится обратный клапан и электрофицированная задвижка
либо то, либо другое! + бобышка с датчиками уровня, либо аналог.
Цитата
Трапы обязательны и в вашем случае подключаются к дренажному приямку, из дренажного приямка дренажный насос качает в колодец отдельным выпуском.
По нормам да - но когда идет речь о том, что трап устроить нет возможности, то о приямке говорить вообще глупо.