Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: необходимость трапов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
smit_11
Ответьте пожалуйста,

Проектирую больницу, в подвальном помещении находятся с/у для рабочих с душами, унитазами и раковинами. Подвал эксплуатируемый. В уборных имеется по 3 унитаза, 3 душевых поддона, и 2 раковины. Необходима ли установка трапов. Технически трап установить невозможно.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Young
вы же сами понимаете, что необходимо
smit_11
я незнаю как из них воду поднять, выпуск канализации проходит выше. а пол уже залит, незнаю какой насос поставить, строители не одного приямка не сделали. монолит залит, чистый пол 100 мм еще только не сделан. подскажите как быть
Sinitschkina
раз строители поспешили, пусть штробят))
Serg Ivanov
Цитата(smit_11 @ 30.11.2011, 15:39) *
я незнаю как из них воду поднять, выпуск канализации проходит выше. а пол уже залит, незнаю какой насос поставить, строители не одного приямка не сделали. монолит залит, чистый пол 100 мм еще только не сделан. подскажите как быть

Если высота помещения позволяет - пусть поднимают пол.
nick2
если грунты позволяют, добивайтесь приямка с дренажным насосом.
или
Цитата
Если высота помещения позволяет - пусть поднимают пол

хотя бы на высоту сололифта, к нему сделайте систему из канализационных трубопроводов.
alexandrpjatkov
Цитата(nick2 @ 1.12.2011, 3:30) *
...хотя бы на высоту сололифта, к нему сделайте систему из канализационных трубопроводов.

если будете так делать-не забудьте перед трапом канализационный обратный клапан, чтобы стоки от душей и унитазов через трап в помещение не вышли.
Reflex
Цитата
если будете так делать-не забудьте перед трапом канализационный обратный клапан, чтобы стоки от душей и унитазов через трап в помещение не вышли.

нет таких требований!
alexandrpjatkov
Цитата(Reflex @ 1.12.2011, 16:47) *
нет таких требований!

Требований нет, но возможность затопления есть (если засор произойдет на участке от подключения ответвления на трап до насосной установки).
Елена ВК
п. 17.27 СНиП 2.04.01-85* - обратите внимание на этот пункт СНиПа.
alexandrpjatkov
Цитата(Елена ВК @ 2.12.2011, 9:05) *
п. 17.27 СНиП 2.04.01-85* - обратите внимание на этот пункт СНиПа.

Ну вместо электрозадвижки тут Sololift получится...
Reflex
Цитата
Требований нет, но возможность затопления есть (если засор произойдет на участке от подключения ответвления на трап до насосной установки)

не морочьте голову! будет засор - почистят. Каналья же не из колодца потечет через трап. Вы меня с каждым днем все больше и больше удивляете...
alexandrpjatkov
Цитата(Reflex @ 2.12.2011, 11:02) *
не морочьте голову! будет засор - почистят...

А обнаружат они что произошел засор-когда стоки из трапа пойдут. Им там легче всего выйти, даже легче чем через унитаз или душ, т.к. трап ниже (помните принцип сообщающихся сосудов). Вы сами бы стали себе делать такой санузел?
Цитата(Reflex @ 2.12.2011, 11:02) *
Вы меня с каждым днем все больше и больше удивляете...

Вы меня тоже...
Reflex
Александр! Вы после каждого трапа обратный клапан ставите?
alexandrpjatkov
Цитата(Reflex @ 2.12.2011, 11:28) *
Александр! Вы после каждого трапа обратный клапан ставите?

Нет не всегда...
Просто тут транспортировка стоков из подвала затруднена (см. дискусию выше), yf участке от трапа до насоса возможна ситуация когда стоки там будут стоять (насос не всегда работает, а по достижении определенного уровня в накопительной емкости, да и не факт что он вовремя сработает).
в результате получаем что вероятность засора выше чем на обычных самотечных трубопроводах (как я полагаю). Небольшое срабатывание сантехники ещё, и получаем что стоки выйдут из трапа. Помоему все ж таки лучше поставить клапан...
Reflex
Цитата
возможна ситуация когда стоки там будут стоять

с какой радости они должны стоять в трубе, которая проложена с уклоном?
Цитата
да и не факт что он вовремя сработает

что значит не факт? не работает - подлежит замене.
alexandrpjatkov
Цитата(Reflex @ 2.12.2011, 16:48) *
с какой радости они должны стоять в трубе, которая проложена с уклоном?

с такой что
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.12.2011, 12:44) *
Нет не всегда...
насос не всегда работает, а по достижении определенного уровня...

Это вопервых. Вовторых-вы уверены что там уклон будет выдержан?
Hiro Nakamura
А менять как этот обратный если что? Пол вскрывать? Глупости вы предлагаете несусветные.

P.S. это без эмоций, строго инженерное мнение, а то опять распереживаетесь...
alexandrpjatkov
Цитата(Hiro Nakamura @ 3.12.2011, 2:02) *
А менять как этот обратный если что? Пол вскрывать? Глупости вы предлагаете несусветные.
P.S. это без эмоций, строго инженерное мнение, а то опять распереживаетесь...

Есть, в конце концов, трапы со встроенным обратным клапаном. Не думал я что вы этого не знаете.
Цитата(Hiro Nakamura @ 3.12.2011, 2:02) *
P.S. это без эмоций, строго инженерное мнение, а то опять распереживаетесь...

Переживать будете Вы когда к вам затопленный зак. придет. К моим знакомым (тоже проектировщикам ВК) недавно такие пришли.
Hiro Nakamura
Цитата
если будете так делать-не забудьте перед трапом канализационный обратный клапан


Цитата
Есть, в конце концов, трапы со встроенным обратным клапаном. Не думал я что вы этого не знаете.


biggrin.gif

Вот то, что в конце коцов - это нормально, а обратный клапан перед трапом - глупость несусветная, которую кроме вас думаю даже и придумать никто не смог бы...


alexandrpjatkov
Цитата(Hiro Nakamura @ 3.12.2011, 14:20) *
biggrin.gif

Вот то, что в конце коцов - это нормально, а обратный клапан перед трапом - глупость несусветная, которую кроме вас думаю даже и придумать никто не смог бы...

Вообще то делают и то и другое. В случае с отдельным клапаном устраивают лючок или приямок для возможности обслуживания . bleh.gif tongue.gif rolleyes.gif
smit_11
пол никто поднимать не будет
alexandrpjatkov
Цитата(smit_11 @ 5.12.2011, 12:50) *
пол никто поднимать не будет

Какая толщина стяжки у пола? Для устройства трапа необходимо по крайней мере сантиметров 10 (с учетом уклонов). Иначе-без поднятия пола трап никак не сделать. В подтверждение высылаю черте трапа HL (чертеж от производителя)
MEX-74
Нужны не только трапы но и обратный клапан и электрофицированая задвижка на той каналье что ниже 1-го этажа и еще отдельный выпуск. Если насос то задвижка должна быть сблокирована с насосом.
smit_11
10 см стяжка, клапана в насосе имеются
Reflex
Цитата
Нужны не только трапы но и обратный клапан и электрофицированая задвижка на той каналье что ниже 1-го этажа и еще отдельный выпуск. Если насос то задвижка должна быть сблокирована с насосом.


какой насос??? какая задвижка??? что сблокировать????
ohmy.gif
если Sololift - то никакой задвижки, через петлю - в выпуск с верхних этажей.

Цитата
10 см стяжка, клапана в насосе имеются


забудьте про трап в таком случае, в проекте его показать необходимо - в случае наличия экспертизы, а в натуре ...
MEX-74
-Нельзя подключать трапы к системе К1
-Нельзя подключать напорную трубу к безнапорной.
-Нельзя объединять К1 со стояками К1 верхних этажей если она от приборов ниже первого этажа , только отдельный выпуск.
- Если К1 (та что ниже 1-го этажа) идет самотеком в наружку на выпуске ставится обратный клапан и электрофицированная задвижка

Трапы обязательны и в вашем случае подключаются к дренажному приямку, из дренажного приямка дренажный насос качает в колодец отдельным выпуском.
Reflex
Цитата
-Нельзя подключать трапы к системе К1

глупость
Цитата
Нельзя подключать напорную трубу к безнапорной

К1Н (К3Н) к К1 (К3) - присоединение - с разрывом струи. Не от унитазов конечно.
Цитата
Нельзя объединять К1 со стояками К1 верхних этажей если она от приборов ниже первого этажа , только отдельный выпуск

и здесь вы не правы - для этого и делается "петля", присоединение выполняется выше уровня люка смотрового колодца.
Цитата
Если К1 (та что ниже 1-го этажа) идет самотеком в наружку на выпуске ставится обратный клапан и электрофицированная задвижка

либо то, либо другое! + бобышка с датчиками уровня, либо аналог.
Цитата
Трапы обязательны и в вашем случае подключаются к дренажному приямку, из дренажного приямка дренажный насос качает в колодец отдельным выпуском.

По нормам да - но когда идет речь о том, что трап устроить нет возможности, то о приямке говорить вообще глупо.
alexandrpjatkov
Цитата(Reflex @ 6.12.2011, 10:53) *
забудьте про трап в таком случае, в проекте его показать необходимо - в случае наличия экспертизы, а в натуре ...

Почему нужно забыть? Думаете что трап по своим размерам не впишется? У Viega и HL есть трапы которые вполне впишутся в эти размеры
Reflex
Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа;

Цитата
Думаете что трап по своим размерам не впишется?


тот чертеж, который вы приложили на диам. 50 и там уже мин 91 мм. + уклон. Я ответил на ваш вопрос?
alexandrpjatkov
Цитата(Reflex @ 6.12.2011, 13:50) *
Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа;
тот чертеж, который вы приложили на диам. 50 и там уже мин 91 мм. + уклон. Я ответил на ваш вопрос?

Про то что в душевых 3-4 душа ставится трап диаметром 100 я действительно упустил, но неужели вы полагаете что лучше вообще не стаить трап чем поставить трап меньшего диаметра? Кроме того, если поставить трап непосредствено у подключения к коллектору или насосу-то на уклон уйдет не так уж и много-вписаться можно. Хотя я бы конечно настаивал на том что бы поднять уровень пола и поставить трап dу 100 мм.
Reflex
Мне еще интересен вопрос с отметками выпуска (низа трубы) и отметкой пола подвала.
alexandrpjatkov
Цитата(Reflex @ 6.12.2011, 14:11) *
Мне еще интересен вопрос с отметками выпуска (низа трубы) и отметкой пола подвала.

Поясните...
В посте 3 автор говорит, что выпуск проходит выше, помоему отметка выпуска и отметка пола подвала тут уже как то особой роли не играют (я не говорю про то что нужно узнать на какую высоту поднимать стоки).
Reflex
Тогда понятно. В этом случае, нужно видеть расстановку приборов и понимать, сколько именно установок типа sololift будет необходимо использовать. Скажем если трап будет подключаться к 100-ке от унитазов, а эта сотка будет проходить уже в конструкции пола... то необходимо будет заглублять установку, поскольку подключаемое отверстие диаметром 100 находится на сантиметров 10 выше днища установки (примерно), так что такой вариант тоже отпадает... Если использовать установку для трапа и умывальников и подключаться к боковому отверстию, тогда заглубляться придется меньше, но все-таки придется и тут опять необходимо просчитать все...
alexandrpjatkov
Цитата(Reflex @ 6.12.2011, 15:32) *
Тогда понятно. В этом случае, нужно видеть расстановку приборов и понимать, сколько именно установок типа sololift будет необходимо использовать. Скажем если трап будет подключаться к 100-ке от унитазов, а эта сотка будет проходить уже в конструкции пола... то необходимо будет заглублять установку, поскольку подключаемое отверстие диаметром 100 находится на сантиметров 10 выше днища установки (примерно), так что такой вариант тоже отпадает... Если использовать установку для трапа и умывальников и подключаться к боковому отверстию, тогда заглубляться придется меньше, но все-таки придется и тут опять необходимо просчитать все...

Просчитывать конечно нужно все, но кроме Sololiftов есть масса других подобных устанеовок (например SFA-у ькоторых отверстие для унитаза ближе к днищу)
Reflex
Вот пусть автор и займется делом=) biggrin.gif
alexandrpjatkov
Цитата(Reflex @ 6.12.2011, 22:29) *
Вот пусть автор и займется делом=) biggrin.gif

rolleyes.gif +100
smit_11
все решилось
Serg Ivanov
Цитата(smit_11 @ 7.12.2011, 10:01) *
все решилось

Ну раз уж Вы сюда обращались за советами, то неплохо было бы написать как оно решилось. rolleyes.gif
Просто из уважения к коллегам... wink.gif
smit_11
убрал трапы
alexandrpjatkov
Цитата(smit_11 @ 7.12.2011, 17:31) *
убрал трапы

И вошли в противоречие со СНиП 2.04.01-85* который говорит что
Цитата
Трапы следует устанавливатью...в душевых...диаметром 100 мм — на 3—4 душа;
Reflex
Цитата
И вошли в противоречие со СНиП 2.04.01-85*

вас это удивляет?=))) laugh.gif
smit_11
Цитата
И вошли в противоречие со СНиП 2.04.01-85*

да
Reflex
Закладывайте душевые кабины, ничего страшного в этом не вижу...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.