dim6685
Здравствуйте, по желанию заказчика, завышаем диаметр трубы со 100 до 200. Даже нашли необходимую фасонину. Заказчик доказывает что сотка будет забиваться. Приборов на выпусках сидит немного 3-4 трапа и несколько моек. К чему приведет подобная замена подскажите пожалуйста.

andrey R
Крысы в подвале сдохнут со смеху smile.gif
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 5.12.2011, 14:33) *
Крысы в подвале сдохнут со смеху smile.gif

rolleyes.gif rolleyes.gif laugh.gif biggrin.gif
l-nikolaev
Любой каприз за Ваши деньги!

ЗЫ, а от чего стоки?
Dmitry_vk
Цитата(dim6685 @ 5.12.2011, 13:24) *
Здравствуйте, по желанию заказчика, завышаем диаметр трубы со 100 до 200. Даже нашли необходимую фасонину. Заказчик доказывает что сотка будет забиваться.

Где доказательства? Очень любопытно
Serg Ivanov
Цитата(dim6685 @ 5.12.2011, 12:24) *
Здравствуйте, по желанию заказчика, завышаем диаметр трубы со 100 до 200. Даже нашли необходимую фасонину. Заказчик доказывает что сотка будет забиваться. Приборов на выпусках сидит немного 3-4 трапа и несколько моек. К чему приведет подобная замена подскажите пожалуйста.

К тому, что не будет самоочищающей скорости и двухсотка будет забиваться ещё быстрее чем сотка.
Проверьте на выполнение пп.18.2 СниП 2.04.01-85. Если зак не согласится - пусть пишет свои хотелки письмом, что б потом Вам не быть крайними.
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 7.12.2011, 13:11) *
К тому, что (1) не будет самоочищающей скорости и (2)двухсотка будет забиваться ещё быстрее чем сотка.
(3)Проверьте на выполнение пп.18.2 СниП 2.04.01-85. Если зак не согласится - пусть пишет свои хотелки письмом, что б потом Вам не быть крайними.

1. Не факт, могут сыграть уклоном и получить искомые 0,7 м/с, опять же автор, расход конкретный не указал, судить однозначно сложно.
2. Согласен полностью, наполнение до требуемых 0,3 вряд ли дотянет. Насколько я понимаю для самоочистки наполнение не менее важно, чем скорость.
3. Не будет выполнения п.18.2. Ну если только воду в ведра набирать, а потом дружно включать все смесители и лить воду в трапы, хотя бы раз в день biggrin.gif
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 8.12.2011, 8:29) *
1. Не факт, могут сыграть уклоном и получить искомые 0,7 м/с, опять же автор, расход конкретный не указал, судить однозначно сложно.

Увеличение уклона на внутрянке часто приводит к излишнему заглублению выпусков и наружной сети. Что влечёт за собой увеличение стоимости.
Dmitry_vk
Абсолютно согласен. Но длины выпуска нет, информации о наружных сетях тоже. Да и Д200 вместо Д100 уже ведет к удорожанию.
Я вообще о технической стороне вопроса говорил
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.