Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплообменник отбора проб.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Nau
В ЦТП требуют установить охладитель отбора проб. Подскажите куда направлять охдаждающую воду после выхода ее из теплообменника.
Вариантов я вижу два: в канализацию или в циркуляцию ГВС для ее дальнейшего нагрева.
olga
Обычно отправляю в канализацию. Во всех "чужих" ранее виденных проектах тоже был сброс в канализацию.
Расход холодной воды крайне незначителен,отбор производится 1 раз в месяц, а при подключении к циркуляции теряете тепло ежедневно (трубка будет догреваться до 35-45 оС даже при закрытом кране), ее изолировать придется, м.б. обратный клапан ставить, опять же образуется перемычка мимо теплообменника 1 ступени, а перемычки в ИТП всегда вызывают вопросы.
Nau
Ольга, благодарю за ответ.
Так и поступлю.
ssn
подниму темку.
а в какие места схемы они ставятся, эти охладители проб?
допустим независимый ИТП, отопление и ГВС.
Галиев
Цитата(ssn @ 25.12.2013, 22:06) *
подниму темку.
а в какие места схемы они ставятся, эти охладители проб?
допустим независимый ИТП, отопление и ГВС.

Ни разу не нужен. Только там, где есть возможность влиять на качество воды, где есть ХВО, в котельной например.
ssn
МОЭК просит. зачем... почему.. не знаю.
вообще, эта тема с МОЭК, с их требованиями. все говорят, что требования есть, но скачать их негде.
tanata
Возможно вы что-то найдете РД 24.031.121-2007, ОСТ 108.030.04
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.