Бак аккумулятор теплоты
Дмитрий78
22.3.2012, 9:59
У заказчика ограничены лимиты по теплопотреблению (около 0,3 Гкал/час).
Поэтому мне предложено снизить теплопотребление путем установки бака аккумулятора теплоты в системе горячего водоснабжения.
Поделитесь своим опытом по подбору и расчету бака аккумулятора теплоты в системе горячего водоснабжения.
timofeyprof
22.3.2012, 10:06
В самой системе баки-аккумуляторы вы не поставите - их ставят либо на источнике теплоснабжения, либо на специально огороженной территории в районе теплопотребления. В здании потребителя теплоты можно разместить или гидробаки или бойлера, но не баки аккумуляторы.
См. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Глава 8.1. в части установки, кстройства и обвязки баков.
См. СНиП Тепловые сети - расчет емкости баков, требования к размещению.
Ну да, топикстартер наверное несколько неправильно сформулировал вопрос. Наверное не бак-аккумулятор теплоты для ГВС, а бак-аккумулятор горячей воды в самой системы ГВС. Вполне стандартное решение. Объем бака можно принять как разницу между расходом горячей воды в час наибольшего водопотребления и среднем часовым расходом.
Цитата(@@@ @ 22.3.2012, 15:01)

Ну да, топикстартер наверное несколько неправильно сформулировал вопрос. Наверное не бак-аккумулятор теплоты для ГВС, а бак-аккумулятор горячей воды в самой системы ГВС. Вполне стандартное решение. Объем бака можно принять как разницу между расходом горячей воды в час наибольшего водопотребления и среднем часовым расходом.
шо серьезно? а СНиП открыть?
испытатель
22.3.2012, 17:23
Если ограничение жесткое- нужно ограничить производительность теплообменника расчетом. Бак аккумулятор позволяет при выборе теплообменника ориентироваться не на максимальный расход а на средний. Гуглите
Дмитрий78
23.3.2012, 6:24
Цитата(@@@ @ 22.3.2012, 18:01)

Ну да, топикстартер наверное несколько неправильно сформулировал вопрос. Наверное не бак-аккумулятор теплоты для ГВС, а бак-аккумулятор горячей воды в самой системы ГВС. Вполне стандартное решение. Объем бака можно принять как разницу между расходом горячей воды в час наибольшего водопотребления и среднем часовым расходом.
Именно это я имел ввиду.
Оживлю мёртвую тему.
СНиП есть, понимание по какой главе считать есть, но блин описание коэффициентов в СНиП 2.04.01-85* просто ужас.
Есть у кого оформленный в ворде с полным описание расчёт бака-аккумулятора, а то абсолютно не понимаю откуда берутся коэффициенты К и фи при расчёте.
Serg Ivanov
15.4.2014, 8:24
Цитата(cpt @ 15.4.2014, 6:23)

Оживлю мёртвую тему.
СНиП есть, понимание по какой главе считать есть, но блин описание коэффициентов в СНиП 2.04.01-85* просто ужас.
Есть у кого оформленный в ворде с полным описание расчёт бака-аккумулятора, а то абсолютно не понимаю откуда берутся коэффициенты К и фи при расчёте.
Поиском поработайте. Здесь уже раз пять объяснялось.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085