Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Утепление водопровода в траншее
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
sten-in
Господа, подскажите, чем и как можно защитить водопровод от замерзания. Не для экспертизы, а для себя. Водопровод на один частный дом, L=30 м, полиэтилен, проложен примерно на 0,8 м от поверхности земли, глубина промерзания 1,50 м. Только пожалуйста, без применения электричества. Может минвата или более современные материалы? Спасибо.
lexa00
Вспененный полиэтилен фольгированный. Тщательное уплотнение торцов трубопровода. И постоянный минимальный проток воды. Если вода остановится, то замерзнет.
Ivan.k
Электричество и проток дают тепло. Без них вода замёрзнет. Теплоизоляция только препятствует холоду сверху
Yaushev
Диаметр трубы какой?
Timur_BB
если не будет водотока, никакая теплоизоляция не поможет. либо греющий кабель, либо ниже глубины промерзания. есть смысл говорить об утеплении если вы трубу положите хотя бы на 1,3-1,5м. самую дешевую теплоизоляцию можно сделать из опилок, соломы, торфа или шлака с добавлением солей.
aleksey_v
Можно гипотетически локально уменьшить глубину проникновения нулевой температуры?
selin
А какая в вашей Караганде глубина промерзания грунта?
Serg Ivanov
Цитата(sten-in @ 17.9.2012, 12:36) *
Господа, подскажите, чем и как можно защитить водопровод от замерзания. Не для экспертизы, а для себя. Водопровод на один частный дом, L=30 м, полиэтилен, проложен примерно на 0,8 м от поверхности земли, глубина промерзания 1,50 м. Только пожалуйста, без применения электричества. Может минвата или более современные материалы? Спасибо.

Если есть возможность обваловать трассу (насыпать над трубой валик земли/опилок и т.п. ), но до трубы от поверхности должно быть около 2 метров у Вас..
viva3d
Спросил у более опытных коллег, сказали засыпают керамзитом на 0.5м выше верха трубы.

Ferdipendoz
При глубине промерзания 1,5 м трубу, проложенную на 0,8 ничем не утеплить. Греть только. Керамзитом если даже доверху траншею засыпать, не поможет. Точнее, поможет, если обваловать, как Serg Ivanov выше написал
MEX-74
Сделать деревянный короб вокруг трубы из досок, засыпать внутрь кремзитом, обмазать снаружи глиной, а потом битумом.