Цитата(Valkea @ 16.8.2024, 12:54)

Т е при гидравлическом расчете получается 100% вероятность? Например, если 30 душевых сеток, то кольцевой тр-д будет диаметром d=80мм : 0,14х30=4,2 л/с?
Совершенно верно для групповых установок.
100%. Иначе зачем там лишние сетки архи поставили?

В банях ещё и баки запаса воды ставят.
7.11. Запасные уравнительные баки холодной и горячей воды при водоснабжении от городского или поселкового водопровода должны быть рассчитаны на получасовой расход воды, а при водоснабжении из местных водоисточников - на часовой расход воды.
7.12. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды, расчетные напоры у приборов следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий.
При этом расчетный расход воды следует определять как сумму расходов воды на принятые в проекте виды обслуживания.
7.13. Высота установки запасных уравнительных баков должна обеспечить требуемый напор у приборов системы производственного водопровода.
7.14. Оборудование запасных уравнительных баков следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий.
7.15. Вода от запасных уравнительных баков подается к водоразборным колонкам и душам.
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.8.2024, 13:44)

Имеется ввиду вероятность от них не учитывается (та что как сто процентов автор пишет). Вероятность берется для системы вцелом
И прибавляется расход душевых при их групповой установке.
https://ventilyatsiya.info/wp-content/uploa...sov-dnl7491.pdf