Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Включение автоматически насосов при открытие гидранта
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
EDgara
Подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы при открытии пож. гидранта насосы в насосной включались автоматически, а не шуравать к ней и включать в ручную?
Я так понимаю, что здесь автоматика должна быть связана с давлением в сети или не так?
Dmitry_vk
Все вы правильно понимаете. Включение насосов по падению давления в сети. Для этого сеть должна быть под давлением. Мембранный или импульсный бак с жокей-насосом.
EDgara
Цитата(Dmitry_vk @ 21.2.2013, 7:03) *
Все вы правильно понимаете. Включение насосов по падению давления в сети. Для этого сеть должна быть под давлением. Мембранный или импульсный бак с жокей-насосом.


В насосной располагаю мембранный бак, подключенные к нему тр-д подключаю к своим напорным трубопроводам, в случае падения в сети давления идет расход воды из мембранного бака до опред. отм., а затем автоматикой включ. главные насосы? По другому никак не сделать автоматику для пож .насосов?
aminopower
Цитата(EDgara @ 20.2.2013, 18:05) *
Подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы при открытии пож. гидранта насосы в насосной включались автоматически, а не шуравать к ней и включать в ручную?

Дистанционный пуск не рассматриваете?
EDgara
Цитата(aminopower @ 21.2.2013, 10:41) *
Дистанционный пуск не рассматриваете?


Он идет дублирующий!
EDgara
Хотя...
Если пожаротушение идет от гидрантов и нету никаких установок АПТ, то думаю можно не заморачиваться и сделать чисто дистанционный пуск или даже ручной. Вроде бы норм никаких нету запрещающих это или разрешающих.
aminopower
Цитата(EDgara @ 21.2.2013, 13:05) *
Он идет дублирующий!

Если есть пуск НС от кнопок у ПГ, непонятно тогда, для чего нужны манипуляции с поддержанием постоянного давления в противопожарном водопроводе.
EDgara
Цитата(aminopower @ 21.2.2013, 11:19) *
Если есть пуск НС от кнопок у ПГ, непонятно тогда, для чего нужны манипуляции с поддержанием постоянного давления в противопожарном водопроводе.


Нету еще ничего, идет проект. Проконсультироваться нескем, сижу изучаю и собираю информацию.

Кнопку у ПГ, такого еще не делал. Можно по подробней, как ее размещать именно. А то электрики наши не сильно дружат с таким smile.gif
Patric
дак пожарный гидрант или пожарный кран ?
lexa00
Цитата(EDgara @ 21.2.2013, 13:13) *
Хотя...
Если пожаротушение идет от гидрантов и нету никаких установок АПТ, то думаю можно не заморачиваться и сделать чисто дистанционный пуск или даже ручной. Вроде бы норм никаких нету запрещающих это или разрешающих.

Тока правда жизни.....
Начался пожар, подъехали пожарные - и побежали искать кнопку? Где она должна стоять? В колодце с гидрантом? В гидрантах беда в том, что течь через 30лет фиг найдешь. Будет давление постоянно падать - будет срабатывать пуск пожарных насосов. А у Вас гидранты на отдельной ветке?
EDgara
Цитата(lexa00 @ 21.2.2013, 11:44) *
Тока правда жизни.....
Начался пожар, подъехали пожарные - и побежали искать кнопку? Где она должна стоять? В колодце с гидрантом? В гидрантах беда в том, что течь через 30лет фиг найдешь. Будет давление постоянно падать - будет срабатывать пуск пожарных насосов. А у Вас гидранты на отдельной ветке?


У меня и так одна ветка противопожарного водопровода (закольцованная).
Установить включение насосов в насосной, идет потеря время, сделать автомат. включение плюсы на лицо, кроме затрат на большую площадь насосной и на оборудование.
В замешательстве...
aminopower
Цитата(EDgara @ 21.2.2013, 13:28) *
Кнопку у ПГ, такого еще не делал. Можно по подробней, как ее размещать именно. А то электрики наши не сильно дружат с таким smile.gif

Размещать либо рядом с колодцем, либо на фасаде близрасположенного здания. Была уже тема про кнопки, поищите.
Dmitry_vk
Цитата(aminopower @ 21.2.2013, 13:00) *
Размещать либо рядом с колодцем, либо на фасаде близрасположенного здания. Была уже тема про кнопки, поищите.

Нашел несколько, почитал. 10 м требуется действительно только при пожаротушении. Заблуждался. Схема с сетью под давлением видимо перебор. Кнопки для ПГ - все же не очень. Почитал главу 10 СП 8. Для промпредприятий выход - пункт управления или диспетчерская. Включение насосов оттуда.
Теперь ситуация. Промпредприятие. Резервуары с насосной. Наружное кольцо с ПГ ~ 2 км, расход 45л/с. ВПВ зданий, самое высокое 38 м, остальные 5 -10 м, расход 2х5 л/с. Предположим, сеть водозаполненная, без давления.
Варианты:
1. Общая насосная группа расход 55 л/с, напор 78м. Включение из пункта управления или от кнопок у ПК.
Минусы: - при расходе 2,5 - 10 л/с (только на ПК) выходит из рабочей зоны;
- высокое давление на ПГ и ПК невысоких зданий, требуются диафрагмы.
2. Группа на наружку и ВПВ невысоких зданий, расход 55 л/с, напор 40м и повысительные насосы на высокое здание расход 10 л/с, напор 38 м. Включение из пункта управления или от кнопок у ПК.
Минусы: - для включения повысительных насосов требуется запуск группы наружки;
- при расходе 2,5 - 10 л/с (только на ПК) группа наружки выходит из рабочей зоны.
3. Группа на наружку и ВПВ невысоких зданий, расход 55 л/с, напор 78м и группа на высокое здание расход 10 л/с, напор 78м. Включение из пункта управления или от кнопок у ПК. При включении первой группы вторая блокируется.
4. То же, первая группа на 45 л/с, группы могут работать совместно.

Что скажете, коллеги?
aminopower
Цитата(Dmitry_vk @ 22.2.2013, 10:04) *
1. Общая насосная группа расход 55 л/с, напор 78м. Включение из пункта управления или от кнопок у ПК.
Минусы: - при расходе 2,5 - 10 л/с (только на ПК) выходит из рабочей зоны;

Для пожарных насосов не вижу в этом криминала.

Цитата(Dmitry_vk @ 22.2.2013, 10:04) *
- высокое давление на ПГ и ПК невысоких зданий, требуются диафрагмы.

Про высокое давление у ПГ не понял, а у ПК действительно потребуются диафрагмы, в чем проблема их поставить?
Dmitry_vk
Цитата(aminopower @ 22.2.2013, 10:58) *
Для пожарных насосов не вижу в этом криминала.

Получается практически на закрытую задвижку, в инструкциях на закрытую можно только 1-2 минуты. Надо у производителей уточнить вытекающие.
Цитата(aminopower @ 22.2.2013, 10:58) *
Про высокое давление у ПГ не понял, а у ПК действительно потребуются диафрагмы, в чем проблема их поставить?

У ПГ нормируется только минимальное. Есть мнение, что с таким напором на входе и выходе из машины с рукавами справляться не очень.
Так вариант 1? Он кстати дешевле.
EDgara
Диафрагмы ставятся для компенсации высокого напора там где он не нужен?
Dmitry_vk
Цитата(aminopower @ 22.2.2013, 10:58) *
Для пожарных насосов не вижу в этом криминала.

Запросили производителя насосов, он с вами согласен.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.