Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: проектируется административное 4-х этажное здание с тех.этажом. Кол-во ПК - 10 шт, АУПТ нет. Ввод выполнен одной трубой. Заказчик требует выполнить два ввода в здание для обеспечения надежности водоснабжения.
Вопрос: кроме п.9.1 СНиП 2.04.01-85* есть ли какие-либо нормативные документы, в которых прописано, когда требуется один ввод, когда два. Потому что согласно п.9.1 нет нормативной аргументации, что в ином случае можно предусматривать один ввод водопровода в здании.

Спасибо.
freese
можете хоть десять вводов сделать, запрета нет (смысла...), п.9.1 только когда следует делать два ввода. Если вас зак. просит - поставьте, его деньги.
Евгений Николаевич
Цитата(dimonGF @ 5.3.2013, 11:49) *
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: проектируется административное 4-х этажное здание с тех.этажом. Кол-во ПК - 10 шт, АУПТ нет. Ввод выполнен одной трубой. Заказчик требует выполнить два ввода в здание для обеспечения надежности водоснабжения.
Вопрос: кроме п.9.1 СНиП 2.04.01-85* есть ли какие-либо нормативные документы, в которых прописано, когда требуется один ввод, когда два. Потому что согласно п.9.1 нет нормативной аргументации, что в ином случае можно предусматривать один ввод водопровода в здании.

Спасибо.

п 5.4.2 СП 30.13330.2012 объясняет сколько вводов Вы можете сделать, кроме того есть еще и категория водоснабжения, ежели она первая, то извольте два ввода, если же вторая, что вероятнее всего, то объясните ему, что он теряет деньги
dimonGF
Цитата(freese @ 5.3.2013, 14:38) *
можете хоть десять вводов сделать, запрета нет (смысла...), п.9.1 только когда следует делать два ввода. Если вас зак. просит - поставьте, его деньги.


в том и смысл, что нет возможности выполнить его "просьбу" весьма нелогичную - один ввод обоснован действующими нормами и стандартами, второй ввод на клочке земли в 10м совместно с двумя линиями канальи, силовых кабелей в канале и пары телефонок - просто не пролазит никуда...
Евгений Николаевич
А что Вы будете говорить в экспертизе по поводу двух вводов?
Пусть попробует обосновать первую категорию.
dimonGF
Цитата(Евгений Николаевич @ 5.3.2013, 14:43) *
п 5.4.2 СП 30.13330.2012 объясняет сколько вводов Вы можете сделать, кроме того есть еще и категория водоснабжения, ежели она первая, то извольте два ввода, если же вторая, что вероятнее всего, то объясните ему, что он теряет деньги


СП 30.13330.2012 к счастью не входит в перечень 1047р как обязательное к применению. Да и по большому счету от пожара и нормативных требований в этом документе осталось одна вода, как бы это комично не звучало. А разумные и аргументированные нормами доводы зак не принимает к сожалению.