Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ГВС гостиницы ЕМКОСТНЫЕ электро БАКИ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Jon
Здравствуйте помогите собрать схему ИТП гостиницы со всеми задвижками - в которой нужно в аварийном режиме использовать емкостный электробойлер а в обычном режиме заряжать этот бойлер от пластинчатого водонагревателя (желательно двухступенчатого) звонил в фирмы по блочным ИТП для некоторых эта тема темный лес.. как и для меня. (По книге высотные здания схему прилагаю я не разобрался)

Заранее спасибо
VladimirAS
Можете посмотреть блочные тепловые пункты у Danfoss - termix BL / BV (в описании и схема есть).
П.С. Зачем вам схема для высотных зданий, у вас гостиница сколько этажей?
Jon
Цитата(VladimirAS @ 7.3.2013, 14:30) *
Можете посмотреть блочные тепловые пункты у Danfoss - termix BL / BV (в описании и схема есть).
П.С. Зачем вам схема для высотных зданий, у вас гостиница сколько этажей?

Гостиница не высокая 8 этажей, просто схем мало существующих.... есть схемы где баки включаются только при отсутствии теплоносителя теплосетей... А ПОЧЕМУ БЫ ИХ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в пиковых нагрузках при работающих пластинчатых !! на схемах авок стоят обратные клапана которые не позволят использовать схему ХЛУДОВА из статьи http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3719 .ВОт мне не хватает мозгов чтобы сочинить такую схему и понять как она будет работать

Danfoss - termix BL / BV - не подскажете где взять описание , яндекс сразу не выдал одна реклама
Alex_
Цитата(Jon @ 7.3.2013, 15:43) *
А ПОЧЕМУ БЫ ИХ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в пиковых нагрузках при работающих пластинчатых !!

Можно взять баки косвенного нагрева и использовать их ВМЕСТО пластинчатого теплообменника второй ступени, подавая в змеевик теплофикационную воду. В этом решении есть очень большой плюс - баки сгладият пиковое потребление ГВ, характерное для гостиниц. Главное здесь - рассчитать всё так, чтобы в летнем режиме Т обратки не "вылетела" за положенное ей значение. И ещё: убедить экспертизу, что всё это будет работать (а оно будет)
Jon


Цитата(Alex_ @ 7.3.2013, 20:14) *
Можно взять баки косвенного нагрева и использовать их ВМЕСТО пластинчатого теплообменника второй ступени, подавая в змеевик теплофикационную воду. В этом решении есть очень большой плюс - баки сгладият пиковое потребление ГВ, характерное для гостиниц. Главное здесь - рассчитать всё так, чтобы в летнем режиме Т обратки не "вылетела" за положенное ей значение. И ещё: убедить экспертизу, что всё это будет работать (а оно будет)


А как в косвенных баках предусмотреть электронагрев?

Кто еще может объяснить схему схему ХЛУДОВА из статьи http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3719 как управлять этой системой, или как избежать обратного перетока? достаточно ли поставить обратный клапан

VladimirAS
Цитата(Jon @ 7.3.2013, 14:43) *
Danfoss - termix BL / BV - не подскажете где взять описание , яндекс сразу не выдал одна реклама

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Jon
Спасибо за данфосс, только это маленький итп , но прицип понятен , похожая схема есть у виссман http://www.viessmann.ru/etc/medialib/inter...9-5_04-2007.pdf

вот еще что я нарыл... http://www.systherm.com/upload/download/TU...005-1-07-04.pdf


http://www.systherm.com/upload/download/TU...005-2-04-05.pdf - если в эту схему добавить последовательно за теплообменниками проточный электронагеватель для зарядки бака на случай планового отключения теплосети, то получится то что я хотел, (и трубчатые теплообменники заменить на пластинчатые)..... кстати какой фирмы электро водонагреватель можно использовать в этой схеме (или электрокотел)?
VladimirAS
Цитата(Jon @ 11.3.2013, 11:02) *
если в эту схему добавить последовательно за теплообменниками проточный электронагеватель для зарядки бака на случай планового отключения теплосети

почему проточный применяете, а не бак с тенами?
Jon
Я еще не встречал баки с тэнами чтобы в них были подводки с 3-4-мя трубами , предполагаю что баки витосел 100 могут снабжаться вставками - тэнами
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.