Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Линия нагнетания насосов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Naffanya
В здании имеются насосы для откачки с приямков разлившейся воды. Насосы марки Wilo-Drain. Так вот линия нагнетания насоса Ду40мм.
Проблема в том, что не могу найти задвижки (затворы) для канализации Ду40. Они существуют в природе? Ранее вопрос по установки не возникал.
И еще, необходимо ли дополнительно показывать на схеме обратные клапана после насоса, если они имеются во внутреннем конструктиве насоса?
Dima_UA
я показую клапана и ставлю шаровые краны на Ду40
или под "настроение" трубу Ду50 и все приблуды тоже такого диаметра
Naffanya
Получается на линии нагнетания канализации ставятся теже краны, что и для воды (ну или для др.жидкостей?)
Я просто думал что какие то конструктивно другие, все таки стоки, мусор всякий, включения разные, ну и т.д....
Если все же краны специально для каналюги, дайти ссылку на производителя...плиз)
nick2
шаровый кран имеет полнопроходное сечение.
то можно ставить
вентиль имеет седло - его нельзя.