Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Эксплуатация канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
sever_89
Коллеги, добрый день.

Мы строили, строили и наконец построили а вот как эксплуатировать никто не знает - вернее знает но, как расчитать предстоящие эксплуатационные затраты на канализацию никто не знает!
Есть ли нормы выполнения регламентных работ по канализации?! (как часто чистить и т.п.)
sever_89
Я так понимаю эксплуатация в стране умирает smile.gif)) жаль, жаль ... будем пытаться сделать как лучше...
Сандугач
Цитата(sever_89 @ 29.4.2013, 18:15) *
Коллеги, добрый день.

Мы строили, строили и наконец построили а вот как эксплуатировать никто не знает - вернее знает но, как расчитать предстоящие эксплуатационные затраты на канализацию никто не знает!
Есть ли нормы выполнения регламентных работ по канализации?! (как часто чистить и т.п.)




Цитата(sever_89 @ 6.5.2013, 12:30) *
Я так понимаю эксплуатация в стране умирает


Судя по постановке вопроса, я с Вами полностью согласен.
Так, что именно построили? Очистные? Насосную? Самотёчку? Напорную линию? Дюкеры?

А затраты рассчитываются традиционно... Аммортизация, зарплата, реагенты, материалы, электроэнергия... Это сразу и по памяти. А Гугль по запросу "Расчёт эксплуатационных затрат на канализацию" за 0.45 секунды дал примерно 2.700.000 результатов. Первым пунктом шла эта ссылка. http://www.worldodtech.ru/technos-352-1.html Почитайте, авось заинтересует....
sever_89
Цитата(sever_89 @ 29.4.2013, 16:15) *
Есть ли нормы выполнения регламентных работ по канализации?! (как часто чистить и т.п.)



Цитата(Сандугач @ 6.5.2013, 10:50) *
Судя по постановке вопроса, я с Вами полностью согласен.
Так, что именно построили? Очистные? Насосную? Самотёчку? Напорную линию? Дюкеры?

А затраты рассчитываются традиционно... Аммортизация, зарплата, реагенты, материалы, электроэнергия... Это сразу и по памяти. А Гугль по запросу "Расчёт эксплуатационных затрат на канализацию" за 0.45 секунды дал примерно 2.700.000 результатов. Первым пунктом шла эта ссылка. http://www.worldodtech.ru/technos-352-1.html Почитайте, авось заинтересует....



Здесь, вроде, не экономический форум что бы обсуждать что сколько стоит. Вопрос касается проведения регламентных работ- обязательных работ выполняемых с определенным интервалом, для тех кто не слышал что такие есть, поверьте, они есть, по крайней мере на эксплуатацию котельного оборудования и теплогенерирующего. Так вот в чем постановка вопроса не понятна?! Ссылки в интернете дают частные лица, а не нормы и правила,а вот на что ссылаются все эти лица?! на опыт?! так его у каждого навалом - поменял сифон на кухне - все, опытный сантехник.
Вот и повторю вопрос - Есть ли норма на проведение регламентных работ по системе канализации?!
l-nikolaev
Что-бы получить осмысленный ответ на Ваш вопрос, Вам необходимо описать Вашу систему....
sever_89
Наружные сети, внуитренние сети, напорныая наружная канализация, внутренняя напорная канализация! Мне не нужен опыт личный мне нужнассылка на нормативную документацию.
пал палыч
Доброго дня, товарищи!

Решил поднять тему вот с каким вопросом:

На участке подключения многоэтажного жилого дома к внутриквартальной сети канализации (на рисунке выделен красным) некое ООО производило подключение своего объекта.

Рисунок 1:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В ходе всего этого мероприятия в трубу на выделенном участке попал бетон (Рисунок 2).

Рисунок 2:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

От сечения трубы осталось 30%. Труба КОРСИС 200 диаметра.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вопрос:

1) Делаю гидравлический расчёт на пропускную способность оставшегося сечения в ручную по формулам из таблиц Лукиных. Подскажите как определить гидравлический уклон, ведь он пропорционален скорости и наоборот, цель найти скорость, чтобы определить расход.
Смысла в этом расчёте может быть и нет, скорее нужен как бумажное обоснование в суде для того, чтобы принудить ООО произвести ремонт участка.

2) Может есть более адекватный путь, не производя расчёт, чтобы доказать: труба аварийная, её нужно менять. Ведь даже если сечение и пропустит расход, понятно, что со временем всё это дело забьётся и менять придётся так и так. Может как-то подойти со стороны скорости самоочищения?? Ведь на этом участке будет снижение скорости потока, что приведёт к образованию засоров. Все всё понимают, но сослаться на что?

Ситуация вроде банальная, затык в плане норм.

Спасибо!
nagger
Цитата(пал палыч @ 30.12.2022, 16:43) *
1) Делаю гидравлический расчёт на пропускную способность оставшегося сечения в ручную по формулам из таблиц Лукиных.

Сразу неверно, не современно и не молодёжно. Ищи методические рекомендации к сп 399. Там и метода, и таблицы.

Цитата(пал палыч @ 30.12.2022, 16:43) *
Может как-то подойти со стороны скорости самоочищения?? Ведь на этом участке будет снижение скорости потока, что приведёт к образованию засоров. Все всё понимают, но сослаться на что?

Участок может оказаться "безрасчетным". Откуда d110 на плане?
"Колодец-глушитель" - ноу-хау какое-то. Что это?.. Аааа, так там КНС. А к1 написано.
Сослаться на сп 129, тот же сп 399. Овальность трубы не смущеает?
Нечего её считать. Аварийности нет. Есть неработоспособность.
По проекту 150 диаметр. Почему 200 положили?
пал палыч
Цитата(nagger @ 30.12.2022, 22:00) *
Сразу неверно, не современно и не молодёжно. Ищи методические рекомендации к сп 399. Там и метода, и таблицы.


Участок может оказаться "безрасчетным". Откуда d110 на плане?
"Колодец-глушитель" - ноу-хау какое-то. Что это?.. Аааа, так там КНС. А к1 написано.
Сослаться на сп 129, тот же сп 399. Овальность трубы не смущеает?
Нечего её считать. Аварийности нет. Есть неработоспособность.
По проекту 150 диаметр. Почему 200 положили?




Спасибо за Ваш ответ, буду изучать рекомендации!

Что означает "безрасчётный участок"?
Д110 - напорный участок после КНС.
"Колодец-глушитель" - имели ввиду колодец-гаситель напора, вопрос тому кто это чертил.
Да, овальность трубы смущает.
Видимо использовали какие-то остатки, поэтому заложили 200.
aminopower
Цитата(пал палыч @ 9.1.2023, 9:32) *
Видимо использовали какие-то остатки, поэтому заложили 200.

Трубу приняли по внутреннему диаметру Ду150/по наружному-ф200.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.