Алексей01
Добрый день. Прошу сильно не пинать. Подскажите расчет потерь напора в системе водяного пожаротушения.
BTS
СП5.13130.2009 п.В.2.5
По теме рассчётов на этом форуме было 5 или 6 веток.
Stanislav A.
Цитата(BTS @ 10.5.2013, 16:34) *
СП5.13130.2009 п.В.2.5

Кто о чем, а Вы всегда об АУП )))

Если АУП то СП5.13130.2009.
Если ВПТ, то требуемый напор (не потери):
потери подлине + 1,2 на местные + потери в УУ + геодезическая высота подьема + свобдный напору у рукова по табл.3 СП10.13130.2009
Михаил I
Цитата(Stanislav A. @ 16.5.2013, 14:43) *
1,2 на местные


1,1
Serg Ivanov
Цитата(Stanislav A. @ 16.5.2013, 11:43) *
Кто о чем, а Вы всегда об АУП )))

Если АУП то СП5.13130.2009.
Если ВПТ, то требуемый напор (не потери):
потери подлине + 1,2 на местные + потери в УУ + геодезическая высота подьема + свобдный напору у рукова по табл.3 СП10.13130.2009

7.7. Потери напора на участках трубопроводов систем холодного водоснабжения Н, м, следует определять по формуле

. (12)

Значения kl следует принимать:
0,3 — в сетях хозяйственно-питьевых водопроводов жилых и общественных зданий;
0,2 — в сетях объединенных хозяйственно-противопожарных водопроводов жилых и общественных зданий, а также в сетях производственных водопроводов;
0,15 — в сетях объединенных .производственных противопожарных водопроводов;
0,1 — в сетях противопожарных водопроводов.
СНиП 2.04.01-85*