Li-li.2012
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста!
Разработана схема пароснабжения: на паропроводе установлен клапан регулирующий по снижению давления с 11бар до 3бар с установкой предохранительного клапана (защита от превышения), далее установлены теплообменники с регулирующими клапанами по температуре на трубопроводе сетевой воды. В настоящее время, необходимо осуществить дополнительный забор пара из паропровода, соответственно необходимо увеличить давление с 3бар до 4бар для увеличения расхода пара в паропроводе, предохранительный клапан так же будет заменен. Вопрос в том, как такое увеличение давления может повлиять на теплообменники?
timofeyprof
а какое максимально давление у теплообменников? Что в паспортах/опросных/расчетах указано? Обычно минимум на 6 бар ТО делают, но лучше проверить
Li-li.2012
в опросном листе указывали давление пара 3 бар(а), ТО подобрали 10 бар.
gilepp
1. Не совсем понял, регулирование нагрузки у вас осуществляется клапанами, установленными на вторичном контуре ? Если так, то это чрезвычайно опасно. Можете схему показать ?

2. Если рабочее 2, а считали на 10, то это уже неправильно. При разных давлениях пар имеет разный объем ! Если бы считали на 3, а затем подняли до 4-х, то скорее всего ТО можно было оставить бы прежними. Но если считали на 10, а поставили на давление значительно ниже, то это уже ошибка, так как ТО может не обеспечить вам нагрузку.

Цитата
Обычно минимум на 6 бар ТО делают, но лучше проверить


Боюсь, что дело не столько в макс давлении корпуса, сколько в рабочем давлении и температуре при применении на пар. Если речь идет о пластинчатом с прокладками, то для них условно чем ниже давление, тем лучше. ПТО для пара не самый хороший вариант в принципе.
Li-li.2012
1. Клапана установлены на паропроводе. Первый клапан для снижения давления установлен на общем паропроводе, для каждого ТО установлен отдельный клапан для регулирования расхода в зависимости от температуры нагреваемой среды.
2. Запрос ТО был выполнен на 3бар(а), все расчеты при давлении 3бар(а). По паспорту ТО максимальное давление 10бар.

ТО - пластинчатый.

схема
&rey
если речь идет о насыщенном паре то незначительно увеличится расход пара на ТО, в целом думаю на работу ТО такое увеличение давления не повлияет
Li-li.2012
Расход пара на ТО не увеличится, поскольку сделают еще одну врезку на паропроводе, что б подавать пар на дополнительный деаэратор.
gilepp
Цитата
2. Запрос ТО был выполнен на 3бар(а), все расчеты при давлении 3бар(а). По паспорту ТО максимальное давление 10бар.


Тогда все в порядке. Если повысите давление на 1 бар, теплообменники скорее всего можно оставить как есть.

Заметил, что 2 дренажа паропровода работают на 1 конденсатоотводчик. Так нельзя, на каждый дренаж следует предусмотреть собственный конденсатоотводчик.

Еще фильтр перед редуктором поставить желательно.
Li-li.2012
Спасибо за совет!!!
Лыткин
Цитата(&rey @ 4.6.2013, 9:29) *
если речь идет о насыщенном паре то незначительно увеличится расход пара на ТО, в целом думаю на работу ТО такое увеличение давления не повлияет


При увеличении давления пара возрастает и т-ра насыщения т.е. расход пара должен быть меньше при той же нагрузке.
Тимур-Калуга
Цитата(Li-li.2012 @ 3.6.2013, 17:41) *
в опросном листе указывали давление пара 3 бар(а), ТО подобрали 10 бар.

Если 10 Бар подобрали, значит до 10 сможет работать.
Что 3, что 4 норма!