iampix
Помогите разобраться. В здание проводится централизованное ГВС, (сразу оговорюсь) горячая вода идет не от теплового узла она на прямую подключается к теплотрассе. Вопрос в том что должен содержать узел учета ГВС кроме расходомеров.

температура теплоносителя 60-50гр.

давление Т3 - 50,08м.вод.ст
Т4 - 15м.вод.ст

Очень нужна помощь...
iampix
Думаю мне необходимо понизить даление, т.к. на вводе слишком большое, что надо использовать, регулятор давления или регулятор перепада давления???
моэк
Что за здание? Какова этажность? Открытая система отопления?
Fanatt
1. если понизить давление то регулятор давления, либо гидравлический либо кзр с электроприводом.
2. если необходимо подерживать перепад давления Х м.вод.ст между подающем и обратном трудопроводом по естественно регулятор перепада давления.
iampix
В каких случаях нужно поддерживать перепад давления??? нужно ли ставить циркуляционные насосы???

Система отопления не подразумевает подачу воды на нужды горячего водоснабжения, тепловой узел находится в другом конце здания, и питается совсем от другой ветки


здание 2х этажное с размерами в плане 45х12м
Fanatt
город? источник теплоснабжения? система теплоснабжения? назначение здания?
iampix
Нижний, источник теплоснабжения- теплотрасса, система теплоснабжения открытая, назначение- гостиница.

реконструкция здания


отопление существующее, ГВС проектируемое
моэк
Элеваторный узел или ИТП с теплообменником?
iampix
Водоразбор горячей воды идет прямо из теплотрассы, нет ни элеватора ни теплообменника.
Fanatt
к сожалению в открытых системах не разбираюсь. но на мой взляд для двухэтажного знания 50 м. вод. ст. это много.
iampix
Правильно ли я понимаю что напор перед смесителем должен быть 25м???
моэк
Откуда Вы это взяли?
моэк
Напор перед смесителем определяется по СНиП. Если есть марка смесителя, то можно взять значение из ТХ смесителя. Не понимаю, почему узлом ввода отопления занимается ВКшник! В этой ситуации проще переделать существующий ввод тепла в здание для отбора на ГВС и не городить огород.
iampix
Вот и я так думаю... только вот деваться некуда
iampix
Вопрос остался открытым, какое давление должно быть на вводе в здание???
Spok_only
Цитата(iampix @ 11.6.2013, 13:43) *
Вопрос остался открытым, какое давление должно быть на вводе в здание???

Понижайте до 25м и спите спокойно smile.gif
iampix
почему 25)))
Spok_only
Цитата(iampix @ 11.6.2013, 14:13) *
почему 25)))

Если это обыкновенная гостиница с обычной водоразборной арматурой, то и 20м вполне достаточно
iampix
я много чего не понимаю, поэтому у меня куча глупых вопросов)))
1. Какое максимальное давление должно быть на приборе?
Спрашиваю потому, что если сделать давление на вводе в здание 25м, то с учетом потерь в трубопроводе давление станет ниже чем в обратке, я наверно что то не понимаю, объясните мне пожалуйста..
очень нужна помощь...



прикладываю узел учета, который набросал, может кто покритикует я буду только рад
Spok_only
Вчитался в параметры вашей теплосети
Цитата(iampix @ 11.6.2013, 10:00) *
горячая вода идет не от теплового узла она на прямую подключается к теплотрассе.
температура теплоносителя 60-50гр.

Цитата(iampix @ 11.6.2013, 10:53) *
система теплоснабжения открытая

Сдается мне что это сеть горячего водоснабжения и система теплоснабжения закрытая!
Выясните, как происходит приготовление горячей воды 
Цитата(iampix @ 11.6.2013, 14:26) *
если сделать давление на вводе в здание 25м, то с учетом потерь в трубопроводе давление станет ниже чем в обратке, я наверно что то не понимаю, объясните мне пожалуйста..

Извините, но для этого нужно делать гидравлический расчетsmile.gif
iampix
Это то понятно...
моэк
Если централизованное ГВС, то ставьте счетчик на подачу и обратку. НО, если именно "централизованное ГВС", а не открытая система!
iampix
да именно централизованное ГВС
Spok_only
Цитата(моэк @ 11.6.2013, 14:50) *
Если централизованное ГВС, то ставьте счетчик на подачу и обратку. НО, если именно "централизованное ГВС", а не открытая система!

В любом случае установка регулятора очень желательна smile.gif
iampix
Теперь то мне становится понятно...))) спасибо вам.
Вот только может ли кто дать мне ссылку на документ, для определения циркуляционных расходов?

могу ли я руководствоваться этой формулой???


Gцир = β*∑Qцирк/4,2*∆t
iampix
или я могу взять 30-50% от максимального расхода на ГВС- где то прочитал)))
Spok_only
Хочу, чтобы Вы уяснили, что циркуляция вовсе не обязательна при расчетных максимально-секундных (да и максимально-часовых) расходах. А при среднечасовых и ниже – перепада 25/15м вам будет даже многовато.
iampix
Вывод???
циркуляция будет обеспечена???
Spok_only
Цитата(iampix @ 11.6.2013, 15:25) *
Вывод???
циркуляция будет обеспечена???

Бывает, что и туз козырный не играет smile.gif
Будет!
iampix
Спасибо вам)))) может скажете что нибудь по узлу который я выкладывал ???
Spok_only
На работе - только лицензионные программы!
.dwg - не прочитаю.
iampix
Спасибо огромное...
fantomas_1954
Извиняюсь, если повторю кого-нибудь, только не забудьте водомер на Т4 в обратную сторону( по ходу воды) развернуть! А расчет будет по разнице.
Spok_only
Цитата(fantomas_1954 @ 11.6.2013, 15:38) *
Извиняюсь, если повторю кого-нибудь, только не забудьте водомер на Т4 в обратную сторону( по ходу воды) развернуть! А расчет будет по разнице.

И там же обратный клапан (может лишнее написал – рисунок не скачал smile.gif)
iampix
где обратный клапан??? можете ли дома посмотреть схемку???
Spok_only
Цитата(iampix @ 11.6.2013, 15:51) *
где обратный клапан???

На Т4 - не допустить попадание воды в систему ГВ из трубы Т4 сети ГВ.
Водяной
Цитата(iampix @ 11.6.2013, 16:33) *
Спасибо вам)))) может скажете что нибудь по узлу который я выкладывал ???

термопреобразователи температуры врезаются через бобышку...если посмотрите их характеристики (длины), то увидите, что врезная труба должна быть минимум 50мм...т.е. обычно делают уширения в местах врезки термопреобразователей (если диаметры меньше 50)

Цитата(Spok_only @ 11.6.2013, 16:55) *
На Т4 - не допустить попадание воды в систему ГВ из трубы Т4 сети ГВ.

+1