Добрый день.
Проектируемый детский сад.
Согласно ТУ давление в наружных сетях – 7,0 атм (70м).
В здание выполнено два ввода водопровода 63мм в диаметре.
Система водопровода объединенная хоз-пит+ противопожарная.
Водомерный узел представляет из себя узел с типовой вставкой из серии 5.901-1 (узел УВ14, типовая вставка со счетчиком 32мм.
В соответствии с требованиями СНиП 2.074.01-85* давление во внутренней сети не должно превышать 45 метров (п 6,7*) У пожарного крана – не более 40 метров.
Регуляторы давления располагаю на каждом вводе после водомерного узла, и устанавливаю давление на выходе после РД – 25 м, так как расчетное требуемое давление на вводе при пожаротушении – 23,5 м..
Вопрос: реальна ли такая схема ? Выдержит ли водомерный узел (счетчик) давление 70м до себя, или лучше регулятор поставить перед водомером.
Предлагаю такую схему, экспертиза против, ссылается на то что счетчики не выдержит давления. Абонентская служба тоже не представляет как лучше сделать.