Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водопровод в канале с теплотрассой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Bornfly
Добрый день! Ситуация такая. Проектируемый объект в Сочи. Проектируется теплотрасса из стальных труб в ППУ изоляции в железобетонных каналах. Так как нет места для размещения водопроводных труб, принято решение прокладывать их совместно в общем канале. Водопровод из ПЭ труб от Ду 50 до Ду 100 мм. Канал на глубине до 1 метра. Какую изоляцию труб принять, чтобы избежать нагрева воды?
Водяной
вы лучше подумайте, что делать с водопроводом из ПЭ труб при порыве теплотрассы))
ПЭ- макс. 40 градусов, вода теплотрассы минимум 70 на обратке...
Dynkan
Разделить лоток перегородкой?
Водяной
если получиться герметично разделить...чтобы при переполнении лотка теплотрассы вода не перелилась в соседний...
либо трассу В1 из стали и голову не забивать...
borodash
Подскажите какое расстояние должно быть между ХВС и теплотрассой в одном канале если ХВС из стали? Нужна ли изоляция ХВС от нагрева(чтобы не было образования микробов) и охлаждения если верх канала на глубине промерзания?
cec_njv
Укладывать сети водопровода из полиэтиленовых труб в ненро-
ходных каналах совместно с трубопроводами теплоснабжения не допускается.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.