Proculus
Уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой мне не понятной. при пуске насоса от частотника (команда пуска используется на 18 клеме) аналоговый датчик показывает ток 21.8 мА и максимальное значение. До пуска все показывает как положено стоит только подать команду пуск. Не могу понять или это косяк в настройках или внутренняя неисправность.
Может кто то сталкивался с тем же. подскажите решение.
Ранее опыта работы с данным типом частотника не было к сожалеюнию sad.gif
Гервин
Переключатели S201 (вход 53), S202(вход 54) в каком положении? Положение ON -вход токовый 4-20мА, OF- вход по напряжению 0-10В. Проверьте и переведите соответствующий переключатель в положение ON.
Proculus
да переключатели все в ON. датчик подключены по 53.54 клеме. COM сидит на 13й.
gansales
А датчик-то трёхпроводный што-ль?
Если двухпроводный:
+ датчика на 12 или 13 клемму
а сом датчика на 53 или 54 вход.....
Proculus
нет нет. 2 датчика. 53-13, 54-13.
Proculus
в принципе завтра буду на объекте лично. проверю все подключения и уставки. просто нужно понять или разбираться самим или же это гарантийный случай.
Piero
А что за датчик? Овен какой-нибудь? С ними такое бывает, помехи от частотника их с ума сводят.
Проверяйте заземление и экранирование.
Proculus
Датчик корунд. 4-20мА
Proculus
проблема решена.
Piero
Ну и что же ему было надо? smile.gif