Sasha!
Всем доброго времени суток! Надо сделать станцию возврата конденсата, которая расположена на улице. От этой станции перелив выполнен в дренажный приямок откуда конденсат отводится в систему канализации. Вопрос: как охладить конденсат с 120 до 30 гр. перед отводом его в систему канализации. Заранее благодарен за ответы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Лыткин
Цитата(Sasha! @ 13.11.2013, 11:40) *
Всем доброго времени суток! Надо сделать станцию возврата конденсата, которая расположена на улице. От этой станции перелив выполнен в дренажный приямок откуда конденсат отводится в систему канализации. Вопрос: как охладить конденсат с 120 до 30 гр. перед отводом его в систему канализации. Заранее благодарен за ответы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Подведите воду после ХВО через душевую "лейку".
Sasha!
Цитата(Лыткин @ 13.11.2013, 16:19) *
Подведите воду после ХВО через душевую "лейку".

Большое спасибо за ответ. Я уже думал об этом, но это слишком тяжело и дорого. Заказчик на это не подойдет. Хотелось бы придумать вариант по проще.
gilepp
Охладителем конденсата может служить следующее устройство.

Небольшого размера емкость. Сверху в нее поступает собственно горячий конденсат. Холодная вода также поступает в емкость, но через регулятор температуры прямого действия с функцией охлажления (при нагревании - открывается). Термочувствительный элемент регулятора утоплен сбоку в нижнюю часть емкости через гильзу. Выход конденсата снизу, но сам патрубок утоплен в емкость почти до самого верха. Таким образом имеет место смешивание двух сред до температуры настройки регулятора. Так мы неоднократно выполняли в задачах охлаждения конденсата.

Однако ваша задача сложнее, т.к. все на улице и в зимнее время необходимо предусматривать меры, чтобы вся эта кухня не замерзла...
p.ploshadniy
Рассмотрите вариант устройства колодца-охладителя. ВКшники знают.
Тимур-Калуга
А как насчет барботера?
dimsanych
Поделитесь пожалуйста чертежом барботера. ОЧень нужно.
Галиев
Цитата(dimsanych @ 21.1.2014, 13:17) *
Поделитесь пожалуйста чертежом барботера. ОЧень нужно.

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=барботер