Здравствуйте, Друзья!
Подскажите пожалуйста, сегодня встал вопрос о назначении подиума под котел.
Ну ясное дело, для защиты котла от воды, если вдруг протечет, для удобства сервисного обслуживания, от засасывания пыли.
Какими документами регламентируется данный момент с подиумом?
Кстати чем чревато засасывание пыли для напольного газового котла?
Khomenko_A_S
21.11.2013, 17:11
Не встречал такого вообще. Наоборот в старых системах котлы опускали пониже
Сейчас вообще со вводом технологических регламентов сделан упор на рекомендации по монтажу и эксплуатации от завода-изготовителя. Но это именно рекомендации не более того. Хотя если у контролирующих органов возникнет вопрос - почему не придерживались рекомендациий, то нужно что то на него ответить.
Kult_Ra
21.11.2013, 17:39
Цитата(Khomenko_A_S @ 21.11.2013, 18:11)

Не встречал такого вообще. Наоборот в старых системах котлы опускали пониже
Это ж разные цели. Котёл (центр нагрева) опускали (подвал или приямок) пониже "центра охлаждения - ОП" для гравитационных систем. Так мню.
Да это небольшая частная котельная на меньше 60 кВт, контролирующие органы только газовая служба, думаю.
Внутренний голос
22.11.2013, 8:44
СНиП II-35-76 п. 3.29. Технологическое оборудование со статическими и динамическими нагрузками, не вызывающими в подстилающем бетонном слое пола напряжений, которые превышают напряжение от воздействия монтажных и транспортных нагрузок, следует устанавливать без фундаментов.
Для встроенных и крышных котельных должно предусматриваться технологическое оборудование, статические и динамические нагрузки которого позволяют устанавливать его без фундаментов. При этом статические и динамические нагрузки от оборудования крышной котельной на перекрытие здания не должны превышать несущей способности используемых строительных конструкций здания.
п.17.22. Во встроенных и крышных котельных пол должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см; входные двери должны иметь пороги для предотвращения попадания воды за пределы котельной при аварии трубопроводов и устройства для удаления ее в канализацию.
Т.е. установка оборудования на постаментах(фундаментах) выше отметки залива водой, требуется либо по весовым характеристикам, либо по личностным, исходя из предотвращения затопления оборудования(порой дорогостоящего). Решение за инженером.
Спасибо за развернутый ответ, Внутренний Голос! Я тебя услышал!
Khomenko_A_S
22.11.2013, 10:26
Цитата(Внутренний голос @ 22.11.2013, 7:44)

[i]СНиП II-35-76 п. 3.29.
СНиП не под эту тему. Но подходит по содержанию
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.