Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Назначение подиума под напольный котел
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Lamo
Здравствуйте, Друзья!
Подскажите пожалуйста, сегодня встал вопрос о назначении подиума под котел.
Ну ясное дело, для защиты котла от воды, если вдруг протечет, для удобства сервисного обслуживания, от засасывания пыли.
Какими документами регламентируется данный момент с подиумом?
Кстати чем чревато засасывание пыли для напольного газового котла?
Khomenko_A_S
Не встречал такого вообще. Наоборот в старых системах котлы опускали пониже
zeman
Сейчас вообще со вводом технологических регламентов сделан упор на рекомендации по монтажу и эксплуатации от завода-изготовителя. Но это именно рекомендации не более того. Хотя если у контролирующих органов возникнет вопрос - почему не придерживались рекомендациий, то нужно что то на него ответить.
Kult_Ra
Цитата(Khomenko_A_S @ 21.11.2013, 18:11) *
Не встречал такого вообще. Наоборот в старых системах котлы опускали пониже
Это ж разные цели. Котёл (центр нагрева) опускали (подвал или приямок) пониже "центра охлаждения - ОП" для гравитационных систем. Так мню.
Lamo
Да это небольшая частная котельная на меньше 60 кВт, контролирующие органы только газовая служба, думаю.
Внутренний голос
СНиП II-35-76 п. 3.29. Технологическое оборудование со статическими и динамическими нагрузками, не вызывающими в подстилающем бетонном слое пола напряжений, которые превышают напряжение от воздействия монтажных и транспортных нагрузок, следует устанавливать без фундаментов.
Для встроенных и крышных котельных должно предусматриваться технологическое оборудование, статические и динамические нагрузки которого позволяют устанавливать его без фундаментов. При этом статические и динамические нагрузки от оборудования крышной котельной на перекрытие здания не должны превышать несущей способности используемых строительных конструкций здания.
п.17.22. Во встроенных и крышных котельных пол должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см; входные двери должны иметь пороги для предотвращения попадания воды за пределы котельной при аварии трубопроводов и устройства для удаления ее в канализацию.

Т.е. установка оборудования на постаментах(фундаментах) выше отметки залива водой, требуется либо по весовым характеристикам, либо по личностным, исходя из предотвращения затопления оборудования(порой дорогостоящего). Решение за инженером.
Lamo
Спасибо за развернутый ответ, Внутренний Голос! Я тебя услышал!
Khomenko_A_S
Цитата(Внутренний голос @ 22.11.2013, 7:44) *
[i]СНиП II-35-76 п. 3.29.

СНиП не под эту тему. Но подходит по содержанию
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.