Цитата(cpt @ 21.9.2016, 7:44)

Подскажите, а как быть в таком случае. Две секции дома одна 7 эт, другая 17, для той что 7 этажей в площадь вертикальных стен примыкающих к кровле будет входить вся стена 17 этажной секции с 8 по 17 этаж с коэффициентом 0,3 так получается?
Да
Цитата(cpt @ 21.9.2016, 7:44)

Почему нельзя эксплуатируемую кровлю подземной парковки с 3 сторон которой возвышается здание считать по нормам внутренних водостоков с учётом 30% площади ограждающих стен, если воронки будут подключены именно к системе внутренних водостоков?
Очень правильный вопрос)
Я считаю, что ответ как раз и кроется в вопросе. Как реализуются водостоки, так и считать. Если воронки, то по внутрянке, если дождеприемники, то по наружке. Это логичное решение.
Но
Ставить воронки на кровле, выполненной вровень с дворовой территории, это вредительство. Забьются моментально. Только дождеприемники.
Если территория над кровлей возвышается над дворовой территорией, и там предусмотрена, скажем, детская площадка, то логично воронки. А вот при тех же условиях на асфальтированном проезде воронки размещать не стоит, лучше уклоном и лотками отвести на дворовую территорию и там в ливневку.
Никто не мешает для сравнения посчитать в случае дождеприемников по внутрянке с учетом стен для анализа и сравнения.
При расчете по наружке есть инструмент - период однократного превышения. Можно выбрать условия, как неблагоприятные разной степени тяжести, расчетный расход увеличится.
Сопоставить, сравнить, проанализировать.