Здравствуйте, коллеги!
Существует проблема:
Заказчик - детская инфекционная больница. В прошлом году им построили новый корпус, где обследуют и лечат совсем маленьких детишек.
На двух этажах им сделали окна с алюминиевым профилем. В палатах очень холодно, жуткие сквозняки, учреждению приходится топить корпус на полную.
Сегодня сделали им тепловизионную съемку, итоги следующие:
При наружной температуре воздуха -2 градуса, температура внутренней поверхности фальш-панелей, оконных стыков и др. колеблется в пределах 6-8 градусов.
Согласно СНиП 23-02-2003:
Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции
для лечебно-профилактических учреждений: 4 градуса цельсии.
Есть ли какая-то норма для окон?
Нашел только следующее: Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, для производственных зданий - не ниже 0 °С.