Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: недобросовестный застройщик. Окна.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
shereef2
Здравствуйте, коллеги!

Существует проблема:

Заказчик - детская инфекционная больница. В прошлом году им построили новый корпус, где обследуют и лечат совсем маленьких детишек.

На двух этажах им сделали окна с алюминиевым профилем. В палатах очень холодно, жуткие сквозняки, учреждению приходится топить корпус на полную.

Сегодня сделали им тепловизионную съемку, итоги следующие:

При наружной температуре воздуха -2 градуса, температура внутренней поверхности фальш-панелей, оконных стыков и др. колеблется в пределах 6-8 градусов.

Согласно СНиП 23-02-2003:

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции

для лечебно-профилактических учреждений: 4 градуса цельсии.

Есть ли какая-то норма для окон?

Нашел только следующее: Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, для производственных зданий - не ниже 0 °С.
SVKan
Совсем уже охренели. Алюминиевые профили на окна только для неотапливаемых помещений. Ну лоджию холодную от ветра и дождя закрыть например...

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
Установлены нормы по допустимым теплопотерям ограждающих конструкций, к которым относятся и окна.

Надо считать коэффициенты теплопотерь и точку росы.

Ну и
Цитата
5.9 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.

Примечание - Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей следует принимать:

для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%, для помещений кухонь - 60%, для ванных комнат - 65%, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75%;
...

5.10 Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, для производственных зданий - не ниже 0 °С.

Егор
Цитата(shereef2 @ 27.11.2013, 21:20) *
Нашел только следующее: Температура внутренней поверхности ... непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года

а вам этого мало?

Цитата(shereef2 @ 27.11.2013, 21:20) *
В палатах очень холодно, жуткие сквозняки

эта фраза для разговоров на лавочке с соседями. какие температура и подвижность внутреннего воздуха? может проблемы с системой отопления или с утеплением стен? мало вероятно что "очень холодно" только из-за алюминиевых профилей. а сквозняки от чего? окна открывают или щели в окнах?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.