Полная версия этой страницы:
Электрокотел
Для отопления 2х этажного здания принято решение использовать электрокотел. Вопрос: возможно ли от одного котла сделать разводку сразу на систему отопления, вентиляцию и гвс без узла управления? Либо использовать 2 котла параллельно? Один на отопление + вентиляция и отдельно на нагрев гвс.
Крестьянин
28.11.2013, 9:17
Вы наверное хотели сказать :"Без узлов управления". Если без узлов управления - то готовьтесь отстёгивать за электричество.
что лучше и выгоднее? использовать 2 котла. или один с блочным узлом для разводки. к примеру данфосс
Ashihara
28.11.2013, 9:54
Цитата(fancoil @ 28.11.2013, 10:35)

что лучше и выгоднее? использовать 2 котла. или один с блочным узлом для разводки. к примеру данфосс
У вас проект на руках, вы можете это посчитать.
На вентиляцию поставьте электрический калорифер. Избавитесь от риска заморозки воды, упростите и удешевите систему. На ГВС поставьте электрический бойлер. Это позволить сгладить расход электроэнергии в моменты пикового водоразбора. Для отопления используйте электроконвекторы. Серьёзно дешевле, проще и опять-таки, нет риска замерзания.
Немного упреждая вопросы: КПД всех этих устройств близок к 100%, как и электрокотла.
Понятно, что если в ближайшем будущем планируется переход на другой (болеее дешёвый) источник тепла, затею с электрокалорифером и конвекторами надо оставить. Бойлер в этом случае надо брать с теплообменником ("змеевиком")
спасибо за ответ. требуется электрокотел примерно на год. уже смонтирован узел управления, но нет теплосетей. есть ли смысл использовать теплоаккумулятор+электрокотел? что нужно учесть при подключении к узлу управления через входы тс? если есть подробная схема, то буду благодарен.
прошу покритиковать схему
на Отопление 41 кВт
на ГВС 46кВт
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,