San_Sanych
19.12.2013, 12:14
Приветствую, коллеги. Вопрос такой, можно ли подпитывать тепловую сеть холодной химочищеной водой. Я вот сколько себя помню, всегда подогревал подпиточную воду в котельной перед подачей в сеть, а тут принесли проект, а там есть все, кроме подогрева подпитки. Вот сижу теперь думаю, почему же я всегда это делал? Может в нормативке какой то это было написано, но найти не могу.
ПТЭ ТЭ
6.2.53. Подпитка тепловой сети производится умягченной деаэрированной водой, качественные показатели которой соответствуют требованиям к качеству сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов в зависимости от вида источника теплоты и системы теплоснабжения.
Shiling
19.12.2013, 12:34
Наверное здесь нужно основываться на соблюдении температурного графика. Подпитка поступает до котлов и проходит нагрев прежде чем поступить в подающую теплосети. А мощность котлов должна быть расчитана на подпитку.
San_Sanych
19.12.2013, 12:58
Уважаемый Shiling, а вы в своей практике как осуществляете подпитку сети? С подогревом, без?
Shiling
19.12.2013, 14:09
Цитата(San_Sanych @ 19.12.2013, 15:28)

Уважаемый Shiling, а вы в своей практике как осуществляете подпитку сети? С подогревом, без?
Написал же.. А чем Вы её обычно греете?
Цитата(Shiling @ 19.12.2013, 15:09)

Написал же.. А чем Вы её обычно греете?
Подпитка ТС должна производится умягчённой и деаэрированной водой. Для закрытых систем применяются насосы-дозаторы (комлексоны от накипи и свободного кислорода) в этом случае можно подогреть до 30 С, чтобы трубы "не потели".
Цитата(San_Sanych @ 19.12.2013, 12:14)

Приветствую, коллеги. Вопрос такой, можно ли подпитывать тепловую сеть холодной химочищеной водой. Я вот сколько себя помню, всегда подогревал подпиточную воду в котельной перед подачей в сеть,
А какова мощность котлов и производительность подпитки?
San_Sanych
20.12.2013, 4:57
Цитата(Shiling @ 19.12.2013, 18:09)

Написал же.. А чем Вы её обычно греете?
Извиняюсь, прочитал невнимательно.
San_Sanych
20.12.2013, 5:03
Цитата(Начальник котельной @ 19.12.2013, 23:42)

А какова мощность котлов и производительность подпитки?
Котлы 2 по 5 МВт + 1 на 4,2 МВт. Подпитка 60,5 т/ч (открытая система).
Цитата(San_Sanych @ 20.12.2013, 6:03)

Котлы 2 по 5 МВт + 1 на 4,2 МВт. Подпитка 60,5 т/ч (открытая система).
Без деаэрации года через 2, поймёте, что так делать нельзя!!
испытатель
25.12.2013, 18:25
Подогретая идет только с непрерывного технологического цикла водоподготовки, т.е. после деаэрации. А так- зачем ее греть, еще более безумно- зачем накапливать большие запасы.
Закрытые системы теплоснабжения подпитывают из питательного деаэратора или ставят дозирующие насосы, открытые - из сетевого деаэратора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.