potrudo
Здравствуйте!

Творится какая-то непонятка с отоплением в двухэтажном коттедже. На втором этаже имеем гребенку на пять контуров с питанием радиаторов отопления в разных помещениях (условно пом. 1, 2 , 3 и 4). После установки термоголовок (управляются системой автоматизации KNX) на четыре контура происходит следующая ситуация: в помещении 1 пропадает циркуляция в контуре отопления при полностью открытой головке, помещения 2, 3 и 4 регулируются нормально. После снятия головки с контура 1, циркуляция не возобновляется. Если снять оставшиеся головки, то циркуляция в 1-м контуре возобновляется немедленно. Во всех контурах используются радиаторы Zehnder, арматура и головки Oventrop.

На первом этаже ситуация похожа, только там управляются 2 контура из пяти. Если с контуром 1 все в порядке, то контур 2 первого этажа ведет себя так-же, как и контур 1 на втором этаже.

С монтажниками системы отопления пока не общался, но хочется быть готовым к этому разговору.

Спасибо!
Alex_
Цитата(potrudo @ 18.1.2014, 11:20) *
После снятия головки с контура 1, циркуляция не возобновляется. Если снять оставшиеся головки, то циркуляция в 1-м контуре возобновляется немедленно.

Либо фантастика, либо конкретный косяк в разводке, либо Вы просто не подождали, после того как сняли головку с контура 1, а кинулись их снимать с других контуров (последнее наиболее вероятно)
Если так, то еще и гидравлика плоховатая.
potrudo
Цитата(Alex_ @ 18.1.2014, 18:18) *
Либо фантастика, либо конкретный косяк в разводке, либо Вы просто не подождали, после того как сняли головку с контура 1, а кинулись их снимать с других контуров (последнее наиболее вероятно)
Если так, то еще и гидравлика плоховатая.

За сутки контур не прогрелся. Только спустя почти 30 часов были сняты термоголовки с остальных контуров и контур стал тут-же прогреваться.
Крестьянин
Цитата(potrudo @ 18.1.2014, 19:34) *
За сутки контур не прогрелся. Только спустя почти 30 часов были сняты термоголовки с остальных контуров и контур стал тут-же прогреваться.

Нарисуйте схему автоматики.
Если ваша система ничем не управляется, то получается абсурд: закрываем три контура - гаснет первый; открываем три контура - первый нагревается blink.gif
Мне кажется вся проблема в автоматике - что-то неправильно запрограммировали.
potrudo
Цитата(Крестьянин @ 18.1.2014, 21:17) *
Нарисуйте схему автоматики.
Если ваша система ничем не управляется, то получается абсурд: закрываем три контура - гаснет первый; открываем три контура - первый нагревается blink.gif
Мне кажется вся проблема в автоматике - что-то неправильно запрограммировали.

С автоматикой все в порядке, здесь ошибка исключена. Проверялось все много раз, логи пишутся постоянно.
Гена
Тип привода проверяли (нормально открытый или нормально закрытый)?
potrudo
Цитата(Гена @ 18.1.2014, 22:34) *
Тип привода проверяли (нормально открытый или нормально закрытый)?

Разумеется! Приводы все НЗ, в установках проверялось все не один раз. Ошибка в настройке автоматики исключена.
Крестьянин
Цитата(potrudo @ 18.1.2014, 22:42) *
Разумеется! Приводы все НЗ, в установках проверялось все не один раз. Ошибка в настройке автоматики исключена.

Если Вы так уверены, тогда это фантастический случай, прсмотритесь хорошенько - расхода теплоносителя не хватает на ветке в том случае, когда три других прикрыты, расход становится нормальный в том случае, когда три других открыты полностью.
Ещё момент - укажите марку ваших термостатических клапанов. Или вышлите их фото. Очень интересный случай.
potrudo
Используются приводы Oventrop 1012852 на 230V (NC)
Alex_
Возможен косяк в разводке. Из серии монтажники в трёх соснах заблудились. Снять все термоголовки (в этом случае все радиаторы обязаны работать на 100% расчётной мощности) и вызвать их, родимых, пред светлы очи грозного заказчика
potrudo
Цитата(Alex_ @ 19.1.2014, 11:25) *
Возможен косяк в разводке. Из серии монтажники в трёх соснах заблудились. Снять все термоголовки (в этом случае все радиаторы обязаны работать на 100% расчётной мощности) и вызвать их, родимых, пред светлы очи грозного заказчика

Уже сделано!
На понедельник назначена встреча. Будем разбираться.

Спасибо!