Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: проверка трассы ТС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
@elena@
Добрый день уважаемые специалисты. Проверьте плиз трассу на предмет неподвижных опор. Прилагаю план и принципиальную схему. Спасибо
nik4t
Их (неподвижных опор) очень много, есть места не компенсируемые совершенно...
Не спрашивайте где, это целый проект, его надо смотреть. Это не серьёзно.
*Sasha*
Да уж за пожалуйста такие проекты не проверяют. Да и данных практически 0.
@elena@
в канале лежит 4 трубы отопление и горячая вода. неподвижки просчитывала и ставила исходя по длине исходя из диаметра по горячей воде. Все участки просчитывала...вроде все компенсируются..(( скажите что не так хотя бы например в одном месте....я не прошу проверить весь проект...плиз((
Егор
например как компенсируется участок между НО14 и НО9 ?
а между НО12 и НО13 длина перпендикулярного плеча 1.1 м и у вас этот участок компенсируется?
а участок между УТ-17 и НО36 ?
@elena@
между н14 и н9 идет подъем на надземную сеть, Н12 и Н13 компенсируется рассчитывала на калькуляторе выложенном здесь на форуме...Ут-17- Н36 подскажите как сделать? я считала что неподвижки должны стоять у всех вводов.. Спасибо
January
Если не секрет, вы откуда?
@elena@
Это важно? казахстан
svetra749
Молодые коллеги при загрузке файлов ради приличия переводите в более низкий базовый автокад
@lex-26
Цитата(@elena@ @ 31.1.2014, 16:51) *
неподвижки должны стоять у всех вводов..
-согласно СНиП

на вскидку НО 15, 20, 24 лишние, остальное проверяйте сами
УТ 7 находится в зоне смешения оси трубопровода посему задвижки может вырвать

это только на первый взгляд...

вообще схема сложная в плане компенсации, необходимо прорабатывать исходя из 100% мест установки НО
@elena@
Спасибо. Отработала.)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.