Уважаемые проектировщики! Подскажите, как решить проблему. Пришли замечания от ТЦ по разделу ВК, трубопроводы канализации, проходящие под перекрытием 1-го этажа выполнить "труба в трубе" , либо альтернативный вариант - предизолированные трубопроводы. Если прямой участок еще можно проложить в трубе, то как это выполнить с тройниками и отводами?? blink.gif По поводу предизолированных труб, перелопатил интернет, не нашел нигде тройников 45гр.
Skorpion
Кто такой ТЦ?
Чем он обосновывает это требование?
Что в подвале?
Какой материал труб?
Vl@d
Цитата(Skorpion @ 27.3.2014, 9:08) *
Кто такой ТЦ?
Чем он обосновывает это требование?
Что в подвале?
Какой материал труб?

- Торговый центр
- Хочет застраховаться от протечек
- Трубы будут идти на первом этаже под потолком
- Материал труб был заложен в проекте чугун безраструбный
объект проектирования - ресторан.
nick2
ТЦ с чугунякой!? они в каком веке проектировались?
яндекс с первого поиска
стальные предизолированные
предизолированные
предизолированные - это с утеплением
Vl@d
Цитата(nick2 @ 27.3.2014, 13:09) *
ТЦ с чугунякой!? они в каком веке проектировались?
яндекс с первого поиска
стальные предизолированные
предизолированные
предизолированные - это с утеплением


Предизолированных труб полно, но где найти тройники для них с углом 45гр. Предизолированные трубы были предложены скорей всего т.к. у них имеется дополнительная защитная оболочка, которая не пропускает воду.
Сначала по ТЗ были ПВХ трубы, затем было замечание поменять на чугун безраструбный, теперь вот это.
Первый раз попался такой придирчивый арендодатель. Кто-нибудь делал канализацию труба в трубе? Какие бывают еще варианты? Может предложить им лотки по всей длине из жести с датчиками протечки
Young
Цитата(nick2 @ 27.3.2014, 13:09) *
ТЦ с чугунякой!? они в каком веке проектировались?

а что такого в безраструбном чугуне? huh.gif
MEGASANTEHNIK
Цитата(Vl@d @ 27.3.2014, 14:22) *
Предизолированные трубы были предложены скорей всего т.к. у них имеется дополнительная защитная оболочка, которая не пропускает воду.
Сначала по ТЗ были ПВХ трубы, затем было замечание поменять на чугун безраструбный, теперь вот это.
Первый раз попался такой придирчивый арендодатель. Кто-нибудь делал канализацию труба в трубе? Какие бывают еще варианты? Может предложить им лотки по всей длине из жести с датчиками протечки

Безраструбный чугун, при качественном монтаже является напорным трубопроводом. Пусть не экономят на материале и монтаже и будет им гарантия (может даже фирменная от производителя) от протечек.
по поводу лотка - бред (ИМХО). ну сработает датчик, и что? задвижки на канализации позакрываются?
Nasosnik25
А над какими помещениями проходит канализация, что так боятся протечек?
Vl@d
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 27.3.2014, 15:29) *
Безраструбный чугун, при качественном монтаже является напорным трубопроводом. Пусть не экономят на материале и монтаже и будет им гарантия (может даже фирменная от производителя) от протечек.
по поводу лотка - бред (ИМХО). ну сработает датчик, и что? задвижки на канализации позакрываются?


Задвижки можно на вводе в ресторан труб водоснабжения установить.

Цитата(Nasosnik25 @ 27.3.2014, 15:45) *
А над какими помещениями проходит канализация, что так боятся протечек?


Видимо снизу серьезные арендаторы
Nasosnik25
Цитата(Vl@d @ 27.3.2014, 16:05) *
Видимо снизу серьезные арендаторы


Так назначение помещений какое? Не обеденный ли зал smile.gif? Как канализацию прокладываете если не знаете назначение? Или типа "площади под аренду"?
Vl@d
Цитата(Nasosnik25 @ 27.3.2014, 16:07) *
Так назначение помещений какое? Не обеденный ли зал smile.gif? Как канализацию прокладываете если не знаете назначение? Или типа "площади под аренду"?

О назначении этих помещений арендодатель информацию не предоставил, известно лишь, что какая-то вип зона и точно не обеденный зал. На этапе согласования самим арендодателем было дано указание, что единственная возможность развести канализацию ресторана за потолком нижнего этажа.
Elenk_@
Цитата(Vl@d @ 27.3.2014, 16:05) *
Задвижки можно на вводе в ресторан труб водоснабжения установить.

ну задвижки на вводе по-любому надо установить)
Vl@d
Цитата(Elenk_@ @ 27.3.2014, 16:39) *
ну задвижки на вводе по-любому надо установить)

имеется ввиду кран с электроприводом, завязанный с модулем управления и датчиками протечки
nick2
что под VIP-залом?
может опустить стояком ниже зала, и там прокладывать лежак?
или точки подключения по всей площади раскиданы?

труба в трубе - встречал только на заводе. было выполнено металл-в-металле.
труба сотка шла внутри двухсотой.
варили сразу две трубы.тройник двухсотой резали пополам, потом накладывали на сотку и обваривали заново.
но ведь это - производство! растворы - горячая пульпа щелочная реакция. было реализовано и утепление и защита, если порыв внутрянки - в определенных точках были отверстия на наружной трубе, для слива в дренажные каналы - по ним было видно, что есть порыв. а на голову в цехе никому не лилось...
Vl@d
Цитата(nick2 @ 28.3.2014, 7:37) *
что под VIP-залом?
может опустить стояком ниже зала, и там прокладывать лежак?
или точки подключения по всей площади раскиданы?

труба в трубе - встречал только на заводе. было выполнено металл-в-металле.
труба сотка шла внутри двухсотой.
варили сразу две трубы.тройник двухсотой резали пополам, потом накладывали на сотку и обваривали заново.
но ведь это - производство! растворы - горячая пульпа щелочная реакция. было реализовано и утепление и защита, если порыв внутрянки - в определенных точках были отверстия на наружной трубе, для слива в дренажные каналы - по ним было видно, что есть порыв. а на голову в цехе никому не лилось...


Лежак собирает всю канализацию технологической зоны ресторана, точек подключения много.
Gala
как вариант - прокладывать канализацию не под потолком, а замонолитеть канализационную трубу в стяжку. Если конечно процесс на стадии строительства, а не реконструкции уже в существующем здании rolleyes.gif
Vl@d
Цитата(Gala @ 28.3.2014, 11:11) *
как вариант - прокладывать канализацию не под потолком, а замонолитеть канализационную трубу в стяжку. Если конечно процесс на стадии строительства, а не реконструкции уже в существующем здании rolleyes.gif

Здание существующее. И в стяжку не получится, т.к. длина трассы более 30м перепад высот для сотки больше полуметра.
Кучу насосов ставить тоже не дело. Так что единственный вариант под потолком.
romulx
Цитата
Я же вижу прямое противоречие СП, т.к. там нет оговорок, что если вы ведете "труба в трубе", то, пожалуйста, шарьте канализацией под потолком торговых залов)))

Serg Ivanov
Цитата(romulx @ 28.3.2017, 17:57) *
Правильно видите. Ибо бред это, а не стандартное решение. Пусть зак это "стандартное решение" письменно согласует в установленном порядке.

Правильно видите. Ибо бред это, а не стандартное решение. Пусть зак это "стандартное решение" письменно согласует в установленном порядке.
В таких случаях канализация делается выше перекрытия под полом верхнего этажа - как минимум на бумаге.. Если потом в суд подадут за порчу товара - как отбиваться будете?