Цитата(OlgaO @ 9.4.2014, 20:36)

согласно требований этого норматива сколько высота гидрозатворов должна быть?
Это первый этаж. По СНиПу вентклапан не требуется, вентиляция такого низкого отвода-стояка от приборов не требуется.
подскажите пожалуйста где такое написано????
видимо тут:
18.7.
Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
в сельских одноэтажных жилых зданиях;
во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
..но формулировка не очень понятна
Цитата(Young @ 9.4.2014, 12:57)

а как вы стояк возле окна прогоните? Там же как минимум есть прибор отопления, который будет мешать и еще:
п.17.18. ... Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
это норма для ступенчатых кровель