Elenk_@
Доброе утро. Вопрос может и глупый, но всеже..скажите пожалуйста, можно ли разместить вытяжной стояк перед выпуском в наружную сеть. план прилагаю
Serg Ivanov
Можно. Но тогда в конце сети - вентклапан.
Согласно требований европейского норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные отводы должны быть длиной не более 10,0 м, рекомендуется при превышении этого расстояния установить в конце участков вместо прочистки вентиляционный клапан марки HL900N (или аналогичный) на отметке выше бортов ближайшего сантехприбора, либо присоединить к вентиляционному стояку.
См. http://www.sinikon.ru/proektkanalsystem-ventilyaciya.html
Водяной
стоки, двигаясь по горизонтальному участку, "забирают с собой" воздуха в разы больше самого расхода стоков... на семинарах Якушин говорил, что есть условная граница (европейский норматив)..по-моему, дилину умножить на уклон и цифра должна быть не более какого-то значения...не аксиома, но это способ понять при какой длине горизонтального участка требуется вент клапан вначале...цифры не помню, искать долго...
но расход у вас небольшой...наполнение маленькое...т.е. воздух в трубе должен без проблем компенсироваться из стояка до начальной точки участка
Elenk_@
Цитата(Serg Ivanov @ 9.4.2014, 9:02) *
Можно. Но тогда в конце сети - вентклапан.
Согласно требований европейского норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные отводы должны быть длиной не более 10,0 м, рекомендуется при превышении этого расстояния установить в конце участков вместо прочистки вентиляционный клапан марки HL900N (или аналогичный) на отметке выше бортов ближайшего сантехприбора, либо присоединить к вентиляционному стояку.
См. http://www.sinikon.ru/proektkanalsystem-ventilyaciya.html

спасибо, подтвердили мои мысли)...архитектора хочется казнить)

Цитата(Водяной @ 9.4.2014, 9:10) *
стоки, двигаясь по горизонтальному участку, "забирают с собой" воздуха в разы больше самого расхода стоков... на семинарах Якушин говорил, что есть условная граница (европейский норматив)..по-моему, дилину умножить на уклон и цифра должна быть не более какого-то значения...не аксиома, но это способ понять при какой длине горизонтального участка требуется вент клапан вначале...цифры не помню, искать долго...
но расход у вас небольшой...наполнение маленькое...т.е. воздух в трубе должен без проблем компенсироваться из стояка до начальной точки участка

знать бы эти цифры, к сожалению выдать документацию в считаные часы...придется ставить клапан
andrey R
Лучше таки на кровлю вывести, иначе веточка, запертая клапаном, может попахивать
Dima_UA
Цитата(Elenk_@ @ 9.4.2014, 8:14) *
спасибо, подтвердили мои мысли)...архитектора хочется казнить)


знать бы эти цифры, к сожалению выдать документацию в считаные часы...придется ставить клапан


Цитата
5.40 Для запобігання самосифонуванню гідравлічних затворів санітарно-технічних приладів, розташо-ваних на значному віддаленні від каналізаційного стояка, в усіх випадках, коли добуток ухилу (вираженого у мм/м) трубопроводу на його довжину перевищує висоту гідравлічного затвору цього приладу, необхідно встановлення вентиляційного клапана на початку цього трубопроводу (за напрямком руху стоків).

правда это фигня получается...например если взять умывальник от стояка 5м получается надо ставить перед умывальником клапан т.к. 30 мм/м *5 =150 мм.
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 9.4.2014, 8:14) *
спасибо, подтвердили мои мысли)...архитектора хочется казнить)

А Вы ему под потолком параллельно тому что в полу Д110мм вентиляционный от конца сети к стояку проложите wink.gif
andrey R
Цитата(Dima_UA @ 9.4.2014, 11:28) *
правда это фигня получается

А это что? Перевод евротворчества на мову, или чисто украинские изобретения?

Цитата(Serg Ivanov @ 9.4.2014, 12:13) *
А Вы ему под потолком параллельно тому что в полу Д110мм вентиляционный от конца сети к стояку проложите wink.gif

Да, тоже нормальный вариант. И арх будет рад smile.gif
Elenk_@
Цитата(andrey R @ 9.4.2014, 10:30) *
Лучше таки на кровлю вывести, иначе веточка, запертая клапаном, может попахивать

нельзя вывести существующее здание, существующая канализация...реконструкция части здания на трех этажах площадь каждого этажа 8,5 х10 (этажерка) вытяжной стояк уже есть, нашим архмитекторам приспичило отнести существующий санузел к противоположной стене

Цитата(Serg Ivanov @ 9.4.2014, 12:13) *
А Вы ему под потолком параллельно тому что в полу Д110мм вентиляционный от конца сети к стояку проложите wink.gif

вот меня посещала эта идея)..но напрягло что надо 7 м тащить трубу до сущ.вытяжного стояка....и надо будет тащить под потолком комнаты "отдыха и приема пищи"
Dima_UA
Цитата(andrey R @ 9.4.2014, 11:14) *
А это что? Перевод евротворчества на мову, или чисто украинские изобретения?

того знать не могу...но это пункт с ДБН на высотные здания раздел канализации. от куда они это взяли это им только виднее

также такие требования есть в санпине па предприятия общественного питания....на всех начальных точках возле моек надо ставить эти клапана....даже экспертиза завернула проект без этих самых клапанов.
Young
Цитата(Elenk_@ @ 9.4.2014, 8:55) *
Доброе утро. Вопрос может и глупый, но всеже..скажите пожалуйста, можно ли разместить вытяжной стояк перед выпуском в наружную сеть. план прилагаю

а как вы стояк возле окна прогоните? Там же как минимум есть прибор отопления, который будет мешать и еще:
п.17.18. ... Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
sur0808
Интересно как архитекторы этот стояк перед окном обшивать будут. Лучше под потолком.
Elenk_@
стояк существует десятилетия, мы подключаемся к нему
OlgaO
Цитата(Serg Ivanov @ 9.4.2014, 9:02) *
Можно. Но тогда в конце сети - вентклапан.
Согласно требований европейского норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные отводы должны быть ....

согласно требований этого норматива сколько высота гидрозатворов должна быть?

Это первый этаж. По СНиПу вентклапан не требуется, вентиляция такого низкого отвода-стояка от приборов не требуется.
Elenk_@
Цитата(OlgaO @ 9.4.2014, 20:36) *
согласно требований этого норматива сколько высота гидрозатворов должна быть?

Это первый этаж. По СНиПу вентклапан не требуется, вентиляция такого низкого отвода-стояка от приборов не требуется.

подскажите пожалуйста где такое написано????
видимо тут:
18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
в сельских одноэтажных жилых зданиях;
во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.

..но формулировка не очень понятна

Цитата(Young @ 9.4.2014, 12:57) *
а как вы стояк возле окна прогоните? Там же как минимум есть прибор отопления, который будет мешать и еще:
п.17.18. ... Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).

это норма для ступенчатых кровель
Serg Ivanov
Цитата(OlgaO @ 9.4.2014, 19:36) *
согласно требований этого норматива сколько высота гидрозатворов должна быть?

Это первый этаж. По СНиПу вентклапан не требуется, вентиляция такого низкого отвода-стояка от приборов не требуется.

Всё правильно. smile.gif Но, зачастую - воняет..
Я в таких случаях - на длинных лежаках, рекомендовал бы вентклапан в конце сети для страховки.
Young
Цитата(Elenk_@ @ 10.4.2014, 10:00) *
это норма для ступенчатых кровель

кхм... а где это написано?
Elenk_@
Цитата(Young @ 10.4.2014, 11:18) *
кхм... а где это написано?

Выводимые выше кровли вытяжные части...
тем что транзитный вытяжной стояк окну ничем помешать не может, а если он вплотную будет "дышать" в открытое окно высшей степени то будет не айс
OlgaO
Цитата(Elenk_@ @ 10.4.2014, 10:00) *
подскажите пожалуйста где такое написано????
видимо тут:
18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
в сельских одноэтажных жилых зданиях;
во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.

..но формулировка не очень понятна

Да тут.
Не очень понятно что? У Вас сейчас реконструкция здания. В здании скорее всего есть уже вытяжные стояки. Когда рассматривается только часть системы и она только на первом этаже, то и высота стояка-отвода соответствующая. Посмотрите СП новое или СНиП внутряночный - увидите, что на маленьких высотах пропуская способность невентилируемого стояка даже выше, чем вентилируемого.


Цитата(Serg Ivanov @ 10.4.2014, 11:05) *
Всё правильно. smile.gif Но, зачастую - воняет..
Я в таких случаях - на длинных лежаках, рекомендовал бы вентклапан в конце сети для страховки.

Как вариант: вонять может из-за установленных китайских гидрозатворов в 35 мм.
Elenk_@
Цитата(OlgaO @ 10.4.2014, 21:59) *
Да тут.
Не очень понятно что? У Вас сейчас реконструкция здания. В здании скорее всего есть уже вытяжные стояки. Когда рассматривается только часть системы и она только на первом этаже, то и высота стояка-отвода соответствующая. Посмотрите СП новое или СНиП внутряночный - увидите, что на маленьких высотах пропуская способность невентилируемого стояка даже выше, чем вентилируемого.

да в здании есть другие вытяжные стояки, но они не завязаны с моим, они на других выпусках.
В моем случае был стояк с вытяжкой и отдельным выпуском, в процессе перепланировки санузел улетел к противоположной стене
SweetDream
чтобы не плодить тем, спрошу здесь.
одноэтажный дом, выпуск в септик. Надо ли выводить стояк на кровлю или ставить вент-клапан перед выпуском? знаю, что по снипу можно невентилировать, но не будет ли гулять воздух по системе и булькать в гидрозатворах? unsure.gif
OlgaO
Цитата(SweetDream @ 30.7.2014, 17:12) *
чтобы не плодить тем, спрошу здесь.
одноэтажный дом, выпуск в септик. Надо ли выводить стояк на кровлю или ставить вент-клапан перед выпуском? знаю, что по снипу можно невентилировать, но не будет ли гулять воздух по системе и булькать в гидрозатворах? unsure.gif

Надо выводить.
И за канализацию на рисунке, проектировщик должен приплачивать заку на стадии проекта.... за вредность...
SweetDream
Цитата(OlgaO @ 30.7.2014, 22:16) *
Надо выводить.
И за канализацию на рисунке, проектировщик должен приплачивать заку на стадии проекта.... за вредность...


rolleyes.gif
там просто не через все стены можно идти... вот и обхожу как могу, через двери. а если так сделать, лучше? wub.gif