Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: насосы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Ev9eniy
Установлен насос SDA 350-450B. Фактический напор составляет 53м. При наложении данного напора на заводскую характеристику имеем расход 2000м3/ч. По факту расход, выдаваемый насосом, составляет 1600м3/ч. Какие могут быть причины такого расхождения?
tiptop
Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 8:29) *
Фактический напор составляет 53м

Это вы меряете статическое давление воды во входном и выходном патрубках?
Они одинакового диаметра?
Ev9eniy
Это давление по показаниям манометра на напорном патрубке насоса.Диаметр всасывающего патрубка 450мм,напорного- 350мм.
borodash
Вода расходуется сразу на выходе из насоса?
Ev9eniy
Нет,на расстоянии ~120м от насоса первая точка водоразбора.
nick2
расходомер какой, где? измерьте давление в точке расходомера
Ev9eniy
Расходомер расположен на расстоянии ~110м от насоса и давление в этой точке 2,7кгс/см2 .
borodash
Насос обеспечивает напор и расход после себя, далее все зависит от сопротивления которое создает труба(сопротивление снижает подачу насоса)
Ev9eniy
Да это понятно, что сопротивление создает труба. Непонятно почему при построении рабочей точки на характеристике насоса, при напоре 53 м насос должен выдавать 2000 м3/ч, а по факту при 53 м выдает 1600 м3/ч. куда девается 400 куб. У меня предположение что характеристика не верна. Есть предложение, что врет расходомер.
P.S. Интересный момент!!! наши эксплуатационщики утверждают что диаметр колеса 450мм, а если взять характеристику насоса на 400мм, то все примерно получаетсяsmile.gif
MEX-74
Я думаю собака зарылась в марке электродвигателя.
batrysh
Если не сложно, выложите сюда график насоса пожалуйста.
tiptop
Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 15:34) *
Есть предложение, что врет расходомер.

А что за расходомер?

В воде, наверное, есть пузырьки воздушные?
nick2
если есть паспорт, и маркировка, посмотрите табличку на корпусе насоса, обычно там прячут тип колеса рабочего
P.S. Интересный момент!!! наши эксплуатационщики утверждают что диаметр колеса 450мм, а если взять характеристику насоса на 400мм, то все примерно получается

Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 13:40) *
Расходомер расположен на расстоянии ~110м от насоса и давление в этой точке 2,7кгс/см2 .

А нппорная характеримтика для этой точки что говорит?

Ev9eniy
Черная жирная линия характеристика существующего насоса, диаметр колеса 448 мм, Точка "А" рабочая точка как должно быть, но по факту получается точка "Б" где рабочие колесо 427 мм. вот такая вот фигня. Расходомер ультразвуковой марку как узнаю напишу
tiptop
Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 9:16) *
Это давление по показаниям манометра на напорном патрубке насоса.

А на входе насоса нет разрежения?
miter
А может все правильно, просто вас с насосом обманули? wink.gif
Ev9eniy
Цитата(tiptop @ 14.4.2014, 15:43) *
А на входе насоса нет разрежения?


А что имеется ввиду, что показывает вакуумметр? или что вы хотите сказать?

Цитата(miter @ 14.4.2014, 16:26) *
А может все правильно, просто вас с насосом обманули? wink.gif

да тут кругом какой-то обман, в насосной говорят что при включении 2 насоса подключенного параллельно расход становиться ~2800 м3/ч или 777 л/с при той же самой характеристики сети.
SV_vrn
насосы будут фактически подавать столько воды - сколько расходуется потребителями, а не сколько показывает теоретический график. Разумеется в пределах рабочих характеристик насосов и водоводов.
tiptop
Цитата(Ev9eniy @ 15.4.2014, 8:33) *
А что имеется ввиду, что показывает вакуумметр?


Да.
tiptop
Цитата(Ev9eniy @ 15.4.2014, 8:33) *
в насосной говорят что при включении 2 насоса подключенного параллельно расход становиться ~2800 м3/ч

Может быть, у него двигатель "3000 об/мин"? rolleyes.gif
Ev9eniy
Говорят что 1480 об.мин.
tiptop
Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 9:16) *
Диаметр всасывающего патрубка 450мм,напорного- 350мм.

Скорость - несколько метров в секунду...

Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 15:34) *
Есть предложение, что врет расходомер.

Померять расход переносным УЗ-расходомером - да и дело с концом. blink.gif
Ev9eniy
Фактическую мы не знаем. а по расчетам напор 4,3 м/с, всас 3 м/с...
Ev9eniy
я наверно спрошу сейчас бред, но может быть такое при включение 2 насоса параллельно сеть меняет свою характеристику?
tiptop
Цитата(Ev9eniy @ 16.4.2014, 11:12) *
при включение 2 насоса параллельно сеть меняет свою характеристику?

То есть у неё увеличивается Kv ?

Ну, если только были какие-то "инновации"... unsure.gif
Ev9eniy
да kv увеличивается, и напор увеличивается
Dima_UA
увеличивается расход и потери напора
KYV86
Насосы будут фактически подавать столько воды - сколько расходуется потребителями, а не сколько показывает теоретический график. Разумеется в пределах рабочих характеристик насосов и водоводов.

Именно так. Сколько воды взяли, столько насос и подал в сеть (ибо она не резиновая), но никак не наоборот.
Насосник
1. Сколько времени насос уже эксплуатируется и что перекачивает?

2. Сделайте проверочный расчет через фактическую величину тока и потребляемую мощность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.