Установлен насос SDA 350-450B. Фактический напор составляет 53м. При наложении данного напора на заводскую характеристику имеем расход 2000м3/ч. По факту расход, выдаваемый насосом, составляет 1600м3/ч. Какие могут быть причины такого расхождения?
Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 8:29)

Фактический напор составляет 53м
Это вы меряете статическое давление воды во входном и выходном патрубках?
Они одинакового диаметра?
Это давление по показаниям манометра на напорном патрубке насоса.Диаметр всасывающего патрубка 450мм,напорного- 350мм.
Вода расходуется сразу на выходе из насоса?
Нет,на расстоянии ~120м от насоса первая точка водоразбора.
расходомер какой, где? измерьте давление в точке расходомера
Расходомер расположен на расстоянии ~110м от насоса и давление в этой точке 2,7кгс/см2 .
borodash
11.4.2014, 12:59
Насос обеспечивает напор и расход после себя, далее все зависит от сопротивления которое создает труба(сопротивление снижает подачу насоса)
Да это понятно, что сопротивление создает труба. Непонятно почему при построении рабочей точки на характеристике насоса, при напоре 53 м насос должен выдавать 2000 м3/ч, а по факту при 53 м выдает 1600 м3/ч. куда девается 400 куб. У меня предположение что характеристика не верна. Есть предложение, что врет расходомер.
P.S. Интересный момент!!! наши эксплуатационщики утверждают что диаметр колеса 450мм, а если взять характеристику насоса на 400мм, то все примерно получается
Я думаю собака зарылась в марке электродвигателя.
Если не сложно, выложите сюда график насоса пожалуйста.
Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 15:34)

Есть предложение, что врет расходомер.
А что за расходомер?
В воде, наверное, есть пузырьки воздушные?
если есть паспорт, и маркировка, посмотрите табличку на корпусе насоса, обычно там прячут тип колеса рабочего
P.S. Интересный момент!!! наши эксплуатационщики утверждают что диаметр колеса 450мм, а если взять характеристику насоса на 400мм, то все примерно получается
Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 13:40)

Расходомер расположен на расстоянии ~110м от насоса и давление в этой точке 2,7кгс/см2 .
А нппорная характеримтика для этой точки что говорит?
Черная жирная линия характеристика существующего насоса, диаметр колеса 448 мм, Точка "А" рабочая точка как должно быть, но по факту получается точка "Б" где рабочие колесо 427 мм. вот такая вот фигня. Расходомер ультразвуковой марку как узнаю напишу
Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 9:16)

Это давление по показаниям манометра на напорном патрубке насоса.
А на входе насоса нет разрежения?
А может все правильно, просто вас с насосом обманули?
Цитата(tiptop @ 14.4.2014, 15:43)

А на входе насоса нет разрежения?
А что имеется ввиду, что показывает вакуумметр? или что вы хотите сказать?
Цитата(miter @ 14.4.2014, 16:26)

А может все правильно, просто вас с насосом обманули?

да тут кругом какой-то обман, в насосной говорят что при включении 2 насоса подключенного параллельно расход становиться ~2800 м3/ч или 777 л/с при той же самой характеристики сети.
насосы будут фактически подавать столько воды - сколько расходуется потребителями, а не сколько показывает теоретический график. Разумеется в пределах рабочих характеристик насосов и водоводов.
Цитата(Ev9eniy @ 15.4.2014, 8:33)

А что имеется ввиду, что показывает вакуумметр?
Да.
Цитата(Ev9eniy @ 15.4.2014, 8:33)

в насосной говорят что при включении 2 насоса подключенного параллельно расход становиться ~2800 м3/ч
Может быть, у него двигатель "3000 об/мин"?
Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 9:16)

Диаметр всасывающего патрубка 450мм,напорного- 350мм.
Скорость - несколько метров в секунду...
Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 15:34)

Есть предложение, что врет расходомер.
Померять расход переносным УЗ-расходомером - да и дело с концом.
Фактическую мы не знаем. а по расчетам напор 4,3 м/с, всас 3 м/с...
я наверно спрошу сейчас бред, но может быть такое при включение 2 насоса параллельно сеть меняет свою характеристику?
Цитата(Ev9eniy @ 16.4.2014, 11:12)

при включение 2 насоса параллельно сеть меняет свою характеристику?
То есть у неё увеличивается Kv ?
Ну, если только были какие-то "инновации"...
да kv увеличивается, и напор увеличивается
увеличивается расход и потери напора
Насосы будут фактически подавать столько воды - сколько расходуется потребителями, а не сколько показывает теоретический график. Разумеется в пределах рабочих характеристик насосов и водоводов.
Именно так. Сколько воды взяли, столько насос и подал в сеть (ибо она не резиновая), но никак не наоборот.
1. Сколько времени насос уже эксплуатируется и что перекачивает?
2. Сделайте проверочный расчет через фактическую величину тока и потребляемую мощность.