Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Требуется рассчитать потребность угля в котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
30_cent
Требуется рассчитать потребляемость угля котельной.

http://teplo-souz.ru/catalogue/?catalogue_id=541 можно любой подобный, твердотопливный, с прописанными тех.хар-ками

Как вот высчитать объем потребляемого угля, я ума не приложу.
Известно:
- Отапливаемая площадь 954 м2;
- Для поддержания температуры в 18-20.

Вопрос: Сколько угля потребляет котел? (кол-во в мес)
Мне никогда самому это не сосчитать - тут надо физиком быть похоже.
Теплопотери помещения: обычная пустотелая бетонная плита без утепления. Стены, пол, потолок - одним материалом.
Площадь стен: 954 м2, высота 5,0м где-то. Объем воды хз.
-25 зима среднее.
Уголь марки Д.

?Qт / ?ккал/кг. = (теплопотери) : (теплота сгорания) = сколько необходимо угля;
сколько необходимо угля / КПД котла = потребляемость угля в мес.
dallasdr
В целом ваша логика логика, на мой скромный взгляд, верна но парочка НО. Коли вам надо расход угля за месяц то расчетные теплопотери вам надо пересчитать на среднемесячные, потом умножить их на продолжительность месяца (и тут будьте аккуратны с единицами измерения). Так вы получите необходимую энергию на отопление и потом, поделив сие на теплотворную способность и кпд выйдете на искомую массу топлива. Вроде бы как то так. Если загоняться то ещё возможно надо учесть потери в водяных ваших сетях ежели они идут на улице или ещё где на "холоде"...ну а про кпд котла промолчу. В первом приближении вроде бы логика такая wub.gif
KARTS
1. Определитесь сначала с количеством тепловой энергии необходимой Потребителю. Если нет проектных данных, то придётся считать самому. Укрупнёно(слишком) по МДС41-4.2000. Точнее будет по данным теплосчётчика, можно взять архивы учёта подобного здания.
2. К полученной величине добавьте потери в теплосети и получите величину макс выработки при расчётной наружной температуре для Вашей местности. Её нужно привести к фактической температуре.
Ну а далее теплотворная способность топлива, КПД ...см. пост dallasdr.
Лыткин
Цитата(dallasdr @ 17.4.2014, 4:47) *
В целом ваша логика логика, на мой скромный взгляд, верна но парочка НО. Коли вам надо расход угля за месяц то расчетные теплопотери вам надо пересчитать на среднемесячные, потом умножить их на продолжительность месяца (и тут будьте аккуратны с единицами измерения). Так вы получите необходимую энергию на отопление и потом, поделив сие на теплотворную способность и кпд выйдете на искомую массу топлива. Вроде бы как то так. Если загоняться то ещё возможно надо учесть потери в водяных ваших сетях ежели они идут на улице или ещё где на "холоде"...ну а про кпд котла промолчу. В первом приближении вроде бы логика такая wub.gif

Необходимо взять типовой расчёт лимита газа на год (есть на форуме). Подставить в расчёт калорийность угля (или другого вида топлива) и КПД котла на твёрдом топливе (фактически в пределах 0,7). Расчёт от вида топлива не зависит.
30_cent
Может у кого есть уже готовый расчет, необязательно этого котла, а просто аналогичного по отапливаемой площади бы подходил?
Лыткин
Цитата(30_cent @ 21.4.2014, 19:00) *
Может у кого есть уже готовый расчет, необязательно этого котла, а просто аналогичного по отапливаемой площади бы подходил?

Калорийность угля 5500 ккал/кг.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.