пользователь
7.5.2014, 10:28
Вообще, есть ли такое понятие как допустимая величина темп. удлинения, не требующая устройства разного рода компенсаторов?
В моем случае - внутренний водопровод в трехэтажном доме. Стояки из полипропилена армированного стеклопластиком .
На Т4 16 мм считаю что скомпенсируют на выходе на чердак, если опоры подвижные.
А на Т3 полотенцесушители - это неподвижные опоры на каждом этаже. Удлинение получается 5 мм. Труба Д32мм. Нужно ли как-то компенсировать эти 5 мм или этой величиной можно пренебречь?
jackson57
14.5.2014, 12:29
Полипропилен самокомпенсируется змейкой. А если полотенцесушители без перемычки - то ими
с самокомпенсацией пластиковых труб в нашей стране пока плохо))) изобретайте, пробуйте...
на отоплении армированный полипропилен в пределах одной квартиры волнами ходит...и ничего, все мирятся с этим как-то...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.