здравствуйте! по замечаниям экспертизы должна предоставить расчет теплоизоляционных материалов для трубопроводов ( но незнаю как его сделать, просто для х.в. принимала 9мм, а для г.в. -13) как это обосновать?
dj_Ruska
21.5.2014, 13:38
Что 9мм ??? и что 13....??? Вообще есть нормы на оформление раздела теплоизоляции, но там же и написано, что его не обязательно выполнять, но при этом нужно сделать таблицу - определенного образца - называется "ведомость тепломонтажная" - в ней указываются:
- назначение трубопровода (Т1 - подяюция, Т2 - обратный и т.д),
- температура среды
- где находится (внутри помещения, на улице)
- по каким нормативам расчет ведется (их несколько - по нормативной потере через изоляцию, по температуре наружной поверхности изоляции и еще какие то есть - точно не помню)
Далее по этим данным расчитывается толщина изоляции под каждый диаметр трубопровода (либо по методике либо есть таблицы у производителей изоляции, под все диаметры трубопроводов и под необходимую температуру среды - выбирается толщина изоляции).
Потом считается объем изоляции (для закупки), а так же площадь поверхности изоляции - для заказа покрытия.
Вроде как ВСЕ!!!
речь идет о магистральных трубопроводах В1, Т3, Т4 в подвальном помещении. толщину теплоизоляции для В1 беру 9мм для Т3, Т4 - 13мм