Цитата(Tanushka_A_A @ 29.5.2014, 16:52)

Уважаемые коллеги, нужна Ваша помощь. Ситуация такая: необходимо запроектировать на существующей подстанции автоматическое пожаротушение новых трансформаторов и внутреннее пожаротушение нового здания. На подстанции существуют резервуары (два по 100 м3 ), насосная станция пожаротушения, совмещенная с насосной станцией технического водоснабжения, и наружная сеть противопожарного водоснабжения. По расчету необходимый объем пожарного резервуара на нужды пожаротушения составляет 650 м3. Необходимо еще 650-200=450 м3. На подстанции резервуары примыкают к насосной станции пожаротушения. Проблема в том, что нет технической возможности проложить всасывающую трубу от насосов к резервуарам. Какие есть варианты? Можно ли соединить проектируемые резервуары с существующими трубами с задвижками (сделать их сообщающимися)? Еще вопрос: можно ли использовать техническую воду (после охлаждения на градирнях) для нужд пожаротушения (это еще 300 м3 воды)?
Соединить резервуары в принципе можно. Но нужно внимательно посчитать, какой полезный объём будут иметь соединённые трубой резервуары.Никаких проблем, если не уменьшается запас воды необходимый по технологическому регламенту..