Уважаемые форумчане. МУП Теплосеть в технических условиях на присоединение жилого дома к своим сетям запросила произвести расчет водоподогревателей горячей воды в квартальном ТП для определения необходимости установки дополнительных теплообменников. Для расчета выдали тепловые нагрузки по горячей воде подключенных жилых домов, строящегося детского сада, и температурный график работы котельной 120/70 0С с нижней срезкой на 65 0С. График сетевой воды на летний период не дали.
В СП 41-101-95 сказано, температура греющей воды равна температуре сетевой воды в точке излома. Где бы, и в каком нормативном документе найти значение этой температуры. При температуре 65 0С даже в прежние времена ГВС на 55 0С не считали. А сейчас надо ГВС на 65 0С. На какой документ сослаться, чтобы сказать: « ГОСПОДА ТЕПЛОСЕТЬ нужна срезка на температуре 80 0С.»
В интернете я видел примеры расчета водоподогревателей ГВС с температурой греющей воды 80 0С. Если я не прав – скажите. Подскажите, на какой сослаться документ, если такой есть.
shadow
1. МУП теплосети такие теплосети, предлагают заказчику сделать поверочный расчет их подогревателя. При этом забыли сообщит тип подогревателя или не забыли?
2. Точка излома и нежняя срезка это одно и тоже.
3. Минимальная температура горячей воды в точках водоразбора согласно п. 5.1.2 Актуализированной редакции СНиП должна быть быть не ниже 60 гр. (в старом СНиП было не ниже 50 °С). При таком раскладе 60 гр. в точках водоразбора врятли будет, хз как тут быть.
4. Для пластинчатого теплообменника достаточно dt в 5 гр.
в_михалыч
Уточняю.
Схему обвязки водоподогревателей Теплосеть представила. По схеме это одноступенчатая система водоподогревателей из двух групп кожухотрубных водоподогревателей, в одной четыре ВП, соединенных последовательно, во второй два ВП, соединенных последовательно. И эти две группы соединены параллельно как по греющей воде, так и по нагреваемой воде.
Весь вопрос в том как доказать Теплосети, что температура греющей воды на входе в водоподогреватели надо порядка 80 0С, но ни как 65 0С. Ведь это должно быть прописано в каком-то руководстве, методических указаниях, одним словом нормативном документе.
Нужен этот документ.
shadow
Схемы подключения не достаточно, нужны их характеристики подогревателей (диаметр и длина секций, диаметры и количество трубок) и расчетные нагрузки.
в_михалыч
Все нагрузки по горячей воде по каждому потребителю Теплосеть дала в Гкал/час. Похоже, что это макс. час. нагрузка. В тепловой пункт можно сходить и посмотреть в натуре, какие ВП смонтированы, поговорить с оператором, посмотреть на параметры работы. Думаю, проблемы не будет.
Проблема в одном как убедить Теплосеть, что температура греющей воды 65 0С в точке излома или нижней срезки для приготовления горячей воды с температурой на раздаче – 60 0С в соответствии с СанПином недостаточна, и на что сослаться.