mandarin13
Товарищи, направьте, пожалуйста, на путь истинный..
Правильно ли полагать, что расход воздуха, поступающий через фан в стояк, больше (в разы) расхода удаляемых в данный момент времени стоков только для самотечной канализации? А в случае КНС (Multilift) через фан поступает из атмосферы такой объем воздуха, какой объем стоков удаляет насос из приемного резервуара в данный момент времени (т.е. = производительности насоса кнс)?
Serg Ivanov
Цитата(mandarin13 @ 4.6.2014, 23:58) *
Товарищи, направьте, пожалуйста, на путь истинный..
Правильно ли полагать, что расход воздуха, поступающий через фан в стояк, больше (в разы) расхода удаляемых в данный момент времени стоков только для самотечной канализации? А в случае КНС (Multilift) через фан поступает из атмосферы такой объем воздуха, какой объем стоков удаляет насос из приемного резервуара в данный момент времени (т.е. = производительности насоса кнс)?

КНС имеет свою вентиляцию приёмного резервуара. Фан тут не при делах вообще.
mandarin13
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2014, 9:55) *
КНС имеет свою вентиляцию приёмного резервуара. Фан тут не при делах вообще.

К приемному резервуару кнс подсоединяются 3 трубопровода (в моем случае один для приема стоков, может быть и больше): 1 - для приема стоков (самотечный), 2 - напорный для слива накопившихся стоков в резервуаре, 3 - вентиляционный вертикальный, выводящийся выше кровли. Третий и имею ввиду - через него резервуар вентилируется.. воздух при сливе некоего объема стоков через него не засасывается??

Выше приборов, от которых в кнс поступают стоки, фан не выводится, но планируются воздушные клапаны. Однако эти клапаны обеспечат требуемое кол-во воздуха, которое будет подсасываться при самотечном сливе из приборов, а не для слива накопившегося в резервуаре объема (при включении насоса).. Разве нет?
Serg Ivanov
Цитата(mandarin13 @ 5.6.2014, 9:36) *
воздух при сливе некоего объема стоков через него не засасывается??

Засасывается при откачке.
mandarin13
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2014, 12:41) *
Засасывается при откачке.

Ну вот.. Т.е.
Цитата(mandarin13 @ 5.6.2014, 0:58) *
... в случае КНС (Multilift) через фан поступает из атмосферы такой объем воздуха, какой объем стоков удаляет насос из приемного резервуара в данный момент времени (т.е. = производительности насоса кнс)?

Правильно?

P.S.: под "фан"ом в данном случае имею ввиду общую вытяжную часть, объединяющую вытяжные части нескольких самотечных стояков канализации и вентиляционный трубопровод от кнс.
Serg Ivanov
Цитата(mandarin13 @ 5.6.2014, 12:05) *
Ну вот.. Т.е.

Правильно?

P.S.: под "фан"ом в данном случае имею ввиду общую вытяжную часть, объединяющую вытяжные части нескольких самотечных стояков канализации и вентиляционный трубопровод от кнс.

Нет. Читайте внимательно.
mandarin13
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2014, 12:36) *
Нет.Читайте внимательно.

Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2014, 12:41) *
Засасывается при откачке.

Вы меня смущаете... Что неправильно-то? Называть общую вытяжную часть фаном? Или я неправильно понимаю, что есть откачка?..
При достижении объемом резервуара некоего заданного максимального значения включается насос, начинает транспортировать этот накопившийся объем по напорному трубопроводу в сеть (и работает до тех пор, пока объем не уменьшится до некоего заданного минимального значения). Под откачкой Вы имеете ввиду этот процесс?
Serg Ivanov
В расчёте вентилирующей способности стояков насосные станции не учитываются так как имеют собственную систему вентиляции приёмных резервуаров. Так понятно? smile.gif
mandarin13
Цитата(Serg Ivanov @ 9.6.2014, 9:37) *
В расчёте вентилирующей способности стояков насосные станции не учитываются так как имеют собственную систему вентиляции приёмных резервуаров. Так понятно? smile.gif

Начинаю себя странно чувствовать unsure.gif ... Как же она будет собственной, если я объединю вентиляционный трубопровод от кнс и вытяжные части двух стояков в ОДИН трубопровод перед выходом на кровлю?!
Serg Ivanov
Цитата(mandarin13 @ 9.6.2014, 9:06) *
Начинаю себя странно чувствовать unsure.gif ... Как же она будет собственной, если я объединю вентиляционный трубопровод от кнс и вытяжные части двух стояков в ОДИН трубопровод перед выходом на кровлю?!

А вот этого делать нельзя. Вентиляцией КНС занимается ОВ.
mandarin13
Цитата(Serg Ivanov @ 9.6.2014, 19:33) *
А вот этого делать нельзя. Вентиляцией КНС занимается ОВ.

Почему нельзя-то??.. вентиляционный трубопровод из резервуара "проветривает" объем с таким же содержимым, что и фаны стояков.. Мой бак объемом всего-навсего 49-86л... вентиляционный трубопровод, соединяющий его внутренний объем с атмосферой диаметром 75мм.. (стоки от двух унитазов и нескольких душевых..)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Serg Ivanov
Цитата(mandarin13 @ 9.6.2014, 20:06) *
Почему нельзя-то??.. вентиляционный трубопровод из резервуара "проветривает" объем с таким же содержимым, что и фаны стояков.. Мой бак объемом всего-навсего 49-86л... вентиляционный трубопровод, соединяющий его внутренний объем с атмосферой диаметром 75мм.. (стоки от двух унитазов и нескольких душевых..)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

См. инструкцию по монтажу и эксплуатации. И не ищем приключений.
Kostyan777
Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2014, 9:17) *
См. инструкцию по монтажу и эксплуатации. И не ищем приключений.

Браво!!! clap.gif
mandarin13
Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2014, 9:17) *
См. инструкцию по монтажу и эксплуатации. И не ищем приключений.

Звонок в ДВА представительства Grundfos с вопросом о возможности объединения закончился положительным ответом без тени сомнения. (после получения такового от регионального повторно в московское - ответы идентичны: "конечно, можно")..
Единственное имеющееся у меня возможное объяснение, почему нельзя (не представителей, из другого источника): риск проникновения взрывоопасных газов из объема резервуара в рабочую часть стояка.. Но я предположила, что такое возможно только в случае больших КНС очистных, где имеют место огромные приемные резервуары, и требуется вентиляция всего помещения с этими резервуарами..а не в случае 80литрового бака.. (вышеупомянутые представители после моих слов об опасности взрыва выдерживали паузы и робким смущенным голосом сводили дальнейший разговор к выяснению источника такой "нелепой" информации..чем полностью ввергли меня в сомнения..)
Уважаемый Serg Ivanov, с учетом вышеизложенного, если Вам не сложно, поясните, пожалуйста wub.gif - почему всё же нельзя..
Serg Ivanov
Цитата(mandarin13 @ 10.6.2014, 10:14) *
Звонок в ДВА представительства Grundfos с вопросом о возможности объединения закончился положительным ответом без тени сомнения. (после получения такового от регионального повторно в московское - ответы идентичны: "конечно, можно")..
Единственное имеющееся у меня возможное объяснение, почему нельзя (не представителей, из другого источника): риск проникновения взрывоопасных газов из объема резервуара в рабочую часть стояка.. Но я предположила, что такое возможно только в случае больших КНС очистных, где имеют место огромные приемные резервуары, и требуется вентиляция всего помещения с этими резервуарами..а не в случае 80литрового бака.. (вышеупомянутые представители после моих слов об опасности взрыва выдерживали паузы и робким смущенным голосом сводили дальнейший разговор к выяснению источника такой "нелепой" информации..чем полностью ввергли меня в сомнения..)
Уважаемый Serg Ivanov, с учетом вышеизложенного, если Вам не сложно, поясните, пожалуйста wub.gif - почему всё же нельзя..

1. Сказать - можно что угодно, пусть подтвердят письменно. Повод для снятия с гарантийного обслуживания - неправильный монтаж системы вентиляции резервуара притянуть уже можно.
2. Взрывы и пожары тут не причём. Может быть срыв сифонов и вонь в туалетах/кухнях.
3. В тех инструкциях по монтажу что мне попадались русским по белому было написано - допускается подключение к вентиляционному стояку. Т.е. если у Вас система К1 с одельным вентстояком - то можно. Но это сильно большая редкость в наших проектах.
пс
http://www.kp.ru/daily/22485/15075/
smile.gif
mandarin13
Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2014, 12:17) *

laugh.gif
Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2014, 12:17) *
1. Сказать - можно что угодно, пусть подтвердят письменно.

это да... читала тему 2хлетней давности - в ней речь шла о футбольном стадионе и огромном колчестве огромных кнс - так вот даже в том случае даже от немцев не было получено адекватного письменного ответа.. вот и я, изучив три инструкции, нашла только:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2014, 12:17) *
В тех инструкциях по монтажу что мне попадались русским по белому было написано - допускается подключение к вентиляционному стояку. Т.е. если у Вас система К1 с одельным вентстояком - то можно.

Разве вытяжная часть канализационного стояка - и просто вентиляционный стояк по сути не одно и то же? Я же не собираюсь подсоединять вентиляционный трубопровод кнс ниже точек подсоединения приборов к ст К1, а только непосредственно перед выходом на кровлю - там, где всегда имеется беспрепятственный доступ воздуха из атмосферы!!

Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2014, 12:17) *
Может быть срыв сифонов и вонь в туалетах/кухнях.

Об этом я заволновалась в первую очередь, потому и создала, собственно, данную тему.. Ведь если два фановых стояка объединяются перед выходом на кровлю в один, и при сливе унитаза в одном из них утекаемые 1,6 л/с стоков пытаются увлечь за собой из фана в 25 раз больше воздуха (а в стояк (если верить Добромыслову) поступает не в 25, а в 14 раз больше воздуха - поэтому и максимальное разрежение ниже сжатого сечения), т.е. в фан поступает 14*1,6 = 22,4 л/с воздуха - и во втором стояке d110 при этом никаких затворов не срывает.. То почему при поступлении воздуха через общий выходящий на кровлю трубопровод в объеме 10 л/с срывы будут??
10 л/с - это производительность моего насоса - столько стоков сливается при откачке из резервуара - значит столько воздуха приходит для замещения объема, и никаких в 14 или 25 раз больше никуда не увлекается, т.к. резервуар системы кнс герметичный - большему объему воздуха, чем ушедший объем стоков, просто некуда заходить..
Вот такие мои мысли и стали поводом для создания темы.. Побоялась я, что они могут быть ошибочными, и при откачке насосом из резервуара стоков при общей вытяжной части всё же заходит в неё не 10 л/с (только для резервуара), а и ещё в разы больше воздуха, который устремляется вниз не по вент. трубопроводу к КНС, а вниз по свободному в данный момент времени стояку К1 - если такое возможно, тогда конечно срывы затворов могут возникнуть..

Или если действительно при откачке насосом в вентиляционный трубопровод засасывается вдруг больше воздуха, чем 10л/с, и в точке присоединения стояка К1 к общей вытяжной части может возникнуть разрежение, т.е. воздух к КНС будет устремляться не из атмосферы, а из соседнего стояка, тогда тоже стоит опасаться срывов затворов.. Но мне (и не мне одной, вроде бы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...;#entry1026627) это показалось маловероятным..
mandarin13
Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2014, 12:17) *
допускается подключение к вентиляционному стояку. Т.е. если у Вас система К1 с одельным вентстояком - то можно. Но это сильно большая редкость в наших проектах.

"к вентиляционному стояку", а не "к отдельному вентиляционному стояку"
понятие "вентиляционный стояк" в СНиПе фигурирует так: "Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки , присоединяемые к высшим точкам трубопроводов ." Из чего напрашивается вывод, что вентиляционный стояк - это и есть вытяжная часть канализационного стояка (выше верхнего прибора, подключенного к стояку).

Поправьте, пожалуйста, если это не так.
Serg Ivanov
Цитата(mandarin13 @ 10.6.2014, 12:13) *
laugh.gif
Разве вытяжная часть канализационного стояка - и просто вентиляционный стояк по сути не одно и то же? Я же не собираюсь подсоединять вентиляционный трубопровод кнс ниже точек подсоединения приборов к ст К1, а только непосредственно перед выходом на кровлю - там, где всегда имеется беспрепятственный доступ воздуха из атмосферы!!
Ведь если два фановых стояка объединяются перед выходом на кровлю в один,
10 л/с - это производительность моего насоса - столько стоков сливается при откачке из резервуара -

Не одно и тоже.
Цитата
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл. 8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка, присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка.
Присоединение дополнительного вентиляционного стояка к канализационному следует предусматривать снизу ниже последнего нижнего прибора или сверху — к направленному вверх отростку косого тройника, устанавливаемого на канализационном стояке выше бортов санитарно-технических приборов или ревизий, расположенных на данном этаже.

ИМХО, достаточно пп.17.19 что бы завернуть проект - Вы соединяете вентиляционную систему приёмного резервуара КНС с вытяжной частью стояков.
Иногда несколько стояков (5 и более) объединяют на чердаке вообще без выхода на кровлю - они не работают одновременно и подсос воздуха идёт через другие. Как будет с насосом - сложно сказать. Но формально нормы Вы нарушаете.
mandarin13
Цитата(Serg Ivanov @ 11.6.2014, 8:27) *
Не одно и тоже... вентиляционную систему приёмного резервуара КНС с вытяжной частью стояков

Это, пожалуй, основное, с чем никак не могу согласиться (или понять, если я не права): почему не одно и тоже-то???
Вентиляционный трубопровод резервуара КНС - это трубопровод, через который:
1) образующиеся при нахождении в вентилируемом объеме стоков газы выходят в атмосферу;
2) при транспортировке стоков из резервуара в сеть (насосом) поступает атмосферный воздух, компенсирующий возникающее разрежение.
Вытяжная часть канализационного стояка - это вентиляционный стояк ("17.17... Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки , присоединяемые к высшим точкам трубопроводов ."), иными словами трубопровод, через который:
1) образующиеся при нахождении в вентилируемом объеме стоков газы выходят в атмосферу;
2) при транспортировке стоков из стояка в сеть (самотеком) поступает атмосферный воздух, компенсирующий возникающее разрежение.
Абсолютно идентичные "определения", разница лишь в подчеркнутых словах, не влияющих на идентичность, а влияющих на расход подсасываемого из атмосферы воздуха...

Цитата(Serg Ivanov @ 11.6.2014, 8:27) *
формально нормы Вы нарушаете... достаточно пп.17.19 что бы завернуть проект - Вы соединяете...

Были прецеденты?
В моем понимании вентиляционными системами в данном пункте названы системы вентиляции ПОМЕЩЕНИЙ, а не неких объемов, в которых хранится то же самое, что и в самом резервуаре КНС..... Вентиляция сети через вытяжную часть канализационного стояка - тоже вентиляционная система! Нет?

Цитата(Serg Ivanov @ 11.6.2014, 8:27) *
Как будет с насосом - сложно сказать.

Для этого я и хочу понять, какой расход воздуха поступает из атмосферы во время откачки из резервуара. 10 л/с - это логично? Больше, чем откачивает насос, воздуха ведь не поступает???


Цитата(Serg Ivanov @ 11.6.2014, 8:27) *
17.20... Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10.
17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл. 8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка...

1.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. Без превышения расхода по стояку К1 дополнительного вентиляционного стояка не требуется.
Вывод из 1 и 2: диаметр общей части независимо от расходов присоединенных к ней стояков равен максимальному диаметру и пропустит столько воздуха, сколько надо стоякам, если доступ в атмосферу свободен и не сужен..
Serg Ivanov
Цитата(mandarin13 @ 11.6.2014, 10:34) *
Это, пожалуй, основное, с чем никак не могу согласиться (или понять, если я не права): почему не одно и тоже-то???

Были прецеденты?
В моем понимании вентиляционными системами в данном пункте названы системы вентиляции ПОМЕЩЕНИЙ,

1.Вы можете не соглашаться с требованиями СНиП, но выполнять их обязаны.
2. Не было. Проектировщики обычно не ищут приключений в экспертизе по надуманным поводам. Ещё одно отверстие в кровле диаметром 100 мм - надуманный повод.
3. В понимании проверяющего - может быть по другому. Я бы такой проект завернул.
mandarin13
Цитата(Serg Ivanov @ 11.6.2014, 11:36) *
Ещё одно отверстие в кровле диаметром 100 мм - надуманный повод.

Это, к сожалению, мероприятие, невозможное к исполнению (кровля готова (инверсионная)), а не от скуки и духа авантюризма..
Цитата(Serg Ivanov @ 11.6.2014, 11:36) *
1.Вы можете не соглашаться с требованиями СНиП, но выполнять их обязаны.

Никогда не оспариваю требования СНиП, а наоборот, стремлюсь их максимально соблюдать.. и всего лишь правильно интерпретировать. В каждой фразе нормативки для меня важно понимать суть и основание для её (фразы) появления.. Неужели Вы считаете, что все мои приведенные выше рассуждения, которые я считаю как раз доказательствами того, что нормы не нарушаю, нелогичны и неправильны?

И, всё-таки, по искомой теме: поделитесь, пожалуйста, насколько Вы согласны с тем, что воздуха в резервуар поступает столько, сколько откачивает насос?
Serg Ivanov
Цитата(mandarin13 @ 11.6.2014, 13:34) *
Это, к сожалению, мероприятие, невозможное к исполнению (кровля готова (инверсионная)), а не от скуки и духа авантюризма..

Никогда не оспариваю требования СНиП, а наоборот, стремлюсь их максимально соблюдать.. и всего лишь правильно интерпретировать. В каждой фразе нормативки для меня важно понимать суть и основание для её (фразы) появления.. Неужели Вы считаете, что все мои приведенные выше рассуждения, которые я считаю как раз доказательствами того, что нормы не нарушаю, нелогичны и неправильны?

И, всё-таки, по искомой теме: поделитесь, пожалуйста, насколько Вы согласны с тем, что воздуха в резервуар поступает столько, сколько откачивает насос?

Ну так с это и начинать надо было..
Сколько откачивает - столько и поступает. Но вот если не будет поступать - то разрежение насос может дать такое что резервуар с плоскими стенками просто раздавливается.
mandarin13
Цитата(Serg Ivanov @ 12.6.2014, 8:18) *
Сколько откачивает - столько и поступает.

Спасибо!
Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2014, 11:17) *
1. Сказать - можно что угодно, пусть подтвердят письменно. Повод для снятия с гарантийного обслуживания - неправильный монтаж системы вентиляции резервуара притянуть уже можно.
2... Может быть срыв сифонов и вонь в туалетах/кухнях.

Я тем временем получила не знаю насколько официальный, но по крайней мере не устный (на эл. почту) ответ представительства Grundfos:
1. Можно ли объединять вентиляционный трубопровод данной КНС с вытяжными частями канализационных стояков (самотечных), - да, можно
или в таком случае может идти речь о риске возникновения срыва гидрозатворов приборов, подсоединенных к этим стоякам? – нет.

2. Объединение вентиляционного трубопровода насосной установки перед выходом на кровлю в общую вытяжную часть с одной или несколькими вытяжными частями канализационных стояков поводом для отказа в гарантийных обязательствах являться не будет, если "проведены все необходимые расчеты и диаметр участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего вверху канализационные стояки, соответствует количеству санитарно-технических приборов, присоединяемых к этим стоякам."...
mandarin13
Цитата(Serg Ivanov @ 12.6.2014, 9:18) *
Сколько откачивает - столько и поступает. Но вот если не будет поступать - то разрежение насос может дать такое что резервуар с плоскими стенками просто раздавливается.

Самое главное-то упустила: кровля эксплуатируемая!! Т.е. вытяжные части канализационных стояков (в моем случае одна общая для двух) должны быть выведены на 3м выше кровли. А если, как вы говорите, объединить с ними вентиляционный трубопровод КНС нельзя, то что же, выводить его один-одинёшенек на 3м?? И ждать, когда обмерзнет, а резервуар сплющит??
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.