Уважаемые специалисты помогите советом. Делаю впервый раз. Искал на форуме конкретно для себя ничего не нашел. Жилой 22-х этажный жилой дом. Как грамотно сделать систему ГВС. У меня два варианта:
1.Делаю две зоны. I-зона делаю за счет давления городского водопровода (напор в сети 30,0м) получается 4эт. С нижней разводкой. II-зона 18эт. с верхней разводкой. Главный стояк до тех. этажа, разводка стояков Т3 в с.у. переходящие в Т4 на 4эт. Давление у сан.приборов более 0,45МПа, ставлю регуляторы давления.
2.Или разделить на равные зоны по 11эт. со своей группой насосов. Проблема что делать с стояками Т4.
В доме есть подвал и тех.этаж на кровле. Промежуточного тех.этажа нет.
Прошу поделиться кто как делал.
деление по 12 этажу...
можно Т4 первой и второй зоны собирать на 12 этаже и главными стояками опускать в подвал
можно по МГСНовской схеме...чтобы не делать трубопроводы по квартирам 12 этажа, можно циркуляционные стояки прогонять транзитом : первой зоны - транзит до техэтажа, второй зоны - до подвала...это сильно увеличивает металлоёмкость системы и принимается для домов повышенной комфортности...
принятую схему надо согласовать с заказчиком...ему потом квартиры продавать, он должен быть сразу в курсе, будут ли у него на жилом этаже трубы Т4 по коридорам квартир, либо куча дополнительных транзитных трубопроводов
PS: мы делали по первой схеме...по факту, когда построили, трубы в квартирах, хоть и под потолком, смотрятся не очень, видок так себе..но люди раскупают
это вынужденная мера из-за экономии на промежуточном техэтаже гадких строительных олигархов...