Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как решается задача увеличения давления на всасе?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
nae
Как решается задача увеличения давления на всасе?

У нас нестандартная задача - перекачивать большой объем на небольшую высоту и у нас почти отсутствует давление на всасе (0,3м) (забор воды из открытого коллектора).
Все изученные насосы (для нашей задачи) требуют определенное давление на всасе (минимум 4 м)
Вопрос риторический: это означает что мы не можем использовать данный насос или может есть способы увеличени давление на всасе?
Татьяна Удальцова
Цитата
Все изученные насосы (для нашей задачи) требуют определенное давление на всасе (минимум 4 м)

Уверены? Так уж и все? Приведите пример. Большинство насосов наоборот, могут качать холодную воду с отметки ниже уровня установки насоса - лишь бы корпус насоса в момент пуска был залит водой. А вот если вода горячая, тогда да, необходим подпор. Вот для питательных насосов котельных, качающих воду с температурой выше 100 градусов, подпор действительно должен быть более 4 м, а лучше 6 м.

А увеличить напор на всасе просто - надо заглубить насос.
Kagamine Len
Цитата(nae @ 6.7.2014, 15:23) *
Как решается задача увеличения давления на всасе?

У нас нестандартная задача - перекачивать большой объем на небольшую высоту и у нас почти отсутствует давление на всасе (0,3м) (забор воды из открытого коллектора).
Все изученные насосы (для нашей задачи) требуют определенное давление на всасе (минимум 4 м)
Вопрос риторический: это означает что мы не можем использовать данный насос или может есть способы увеличени давление на всасе?

На самом деле давление на всасе создает давление атмосферы.
nae
Наш технологический процесс может обеспечить максимум высоту жидкости в расходном резервуаре 1 м
какие есть еще способы увеличени давление на всасе?
Kagamine Len
Уменьшить сопротивление всасывающей трубы, опустить насос ниже.
nae
Цитата(Kagamine Len @ 6.7.2014, 17:09) *
Уменьшить сопротивление всасывающей трубы, опустить насос ниже.


это понятно, мы сожем только на 1 м, еще останется 3 м...
нужен бустерный насос или еще что-то...
Skorpion
Изобразите свою проблему в виде элементарного чертёжика
tiptop
Цитата(nae @ 6.7.2014, 16:23) *
(забор воды из открытого коллектора).
Все изученные насосы (для нашей задачи) требуют определенное давление на всасе (минимум 4 м)

Температура воды - порядка 100*С ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.