Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматическое регулирование перепада давления между помещениями разного класса чистоты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
Volans
Доброго времени суток форумчане.Подскажите пожалуйста какими способами можно сделать автоматическое регулирование перепада давления между помещениями разного класса чистоты???какие клапана и какие датчики использовать и как их подключать???
D_fafm
Добрый День.

Все просто, если в кратце то:

1. Вытяжной вентилятор с частотником управляется по датчику давления который установлен перед вентиляторм.

2. На вытяжную ветку каждого помещения устанавливается регулятор расхода воздуха по давлению, например мы всегда юзаем TROX TVR/TVJ easy/

3. Питание регуляторов указанных в п.2 организовать через систему светофоров в помещении т.е. сблокировать с открытием-закрытием двери.
Sanёk666
Подниму темку.
Почему не достаточно использовать для создания разряжения в лабораториях датчик перепада давления подключенного к частотному регулятору вытяжного вентилятора?
У меня есть довольно замороченное техническое задание что думаете по поводу его? по мне очень замороченно, на бумаге может и красиво, а в жизни не предаставляю как будет работать.
dreambelarus
Чет както венигред какойто на схеме нет номеров комнат дальше уже номера тоесть это куски техзадания надо понимать и не понятно что обсуждать частотное регулирование и его ньюансы или ваше тех задание?









Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.