Доброго времени суток форумчане.Подскажите пожалуйста какими способами можно сделать автоматическое регулирование перепада давления между помещениями разного класса чистоты???какие клапана и какие датчики использовать и как их подключать???
Добрый День.
Все просто, если в кратце то:
1. Вытяжной вентилятор с частотником управляется по датчику давления который установлен перед вентиляторм.
2. На вытяжную ветку каждого помещения устанавливается регулятор расхода воздуха по давлению, например мы всегда юзаем TROX TVR/TVJ easy/
3. Питание регуляторов указанных в п.2 организовать через систему светофоров в помещении т.е. сблокировать с открытием-закрытием двери.
Sanёk666
16.7.2015, 16:11
Подниму темку.
Почему не достаточно использовать для создания разряжения в лабораториях датчик перепада давления подключенного к частотному регулятору вытяжного вентилятора?
У меня есть довольно замороченное техническое задание что думаете по поводу его? по мне очень замороченно, на бумаге может и красиво, а в жизни не предаставляю как будет работать.
dreambelarus
18.7.2015, 18:31
Чет както венигред какойто на схеме нет номеров комнат дальше уже номера тоесть это куски техзадания надо понимать и не понятно что обсуждать частотное регулирование и его ньюансы или ваше тех задание?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.