antipod66
Цитата(shvet @ 25.3.2015, 11:25) *
первая реакция - бред.

Аварийные сбросы не захолаживают. При аварийных ситуациях допускается кратковременное увеличение технол. параметров (температура, давление) выше расчетных/допустимых.


Знать бы где такое написано)
ВКшники аппелируют к ПБ 09-563-03 и слушать ничего не хотят, говорят вы нас вынуждаете идти на отклонения от правил безопасности

7.9. Температура производственных сточных вод при сбросе в канализацию не должна превышать 40 °С. Допускается сброс небольших количеств воды с более высокой температурой в коллекторы, имеющие постоянный расход воды с таким расчетом, чтобы температура общего стока не превышала 45 °С.

Цитата(tric1 @ 27.3.2015, 16:38) *
Если применять таки U-образный гидрозатвор +ППК


Подскажите, а где написано про ППК?
Я думал гидрозатвор для конденсатного бака не только для защиты от перелива, но и от превышения давления?

antipod66
СП 41-101-95 проектирование тепловых пунктов
вроде не требует одновременно ППК и Гидрозатвор

4.29 Конденсатные баки должны быть оборудованы: указателями уровня, предохранительными устройствами от повышенного давления и, при необходимости, штуцерами с кранами и холодильниками для отбора проб.
В качестве предохранительных устройств в баках должны, как правило, применяться предохранительные клапаны; гидрозатворы рекомендуется применять при рабочем давлении в баке не более 15 кПа.
Nemesis
Цитата(antipod66 @ 30.3.2015, 13:42) *
Знать бы где такое написано)
ВКшники аппелируют к ПБ 09-563-03 и слушать ничего не хотят, говорят вы нас вынуждаете идти на отклонения от правил безопасности

7.9. Температура производственных сточных вод при сбросе в канализацию не должна превышать 40 °С. Допускается сброс небольших количеств воды с более высокой температурой в коллекторы, имеющие постоянный расход воды с таким расчетом, чтобы температура общего стока не превышала 45 °С.

Ну так пусть делают охладительный колодец! Раз нет коллектора с постоянным расходом куда можно сбросить.
tric1
antipod66
да ввыходит, вроде не требуется..
сбило то, что Р-ТТ-01 показаны баки с переливом и ППК..
Грушемух
Добрый день!

Коллеги, нормы требуют установку не менее двух емкостей для конденсата - емкостей сбора (п.6.43 МСН 4.02-02) и баков-отстойников (п.11.64 СНиП РК 4.02-08-2003 , п.14.15 ВНТП 81-85). Данное требование,как я понимаю, универсально и не зависит от схемы водоподготовки, позволяет выводить в ремонт один из резервуаров и при этом не остановить предприятие из-за невозможности принять конденсат. Все правильно, но насколько необходимо устанавливать по 2 емкости на каждую ступень конденсатоочистки, если питательная вода проходит обессоливание ионным обменом, т.е. по идее разложения бикарбонатов и последующего образования угольной кислоты в конденсате не будет как при натрий-катионировании. Коррекционная обработка аминированием предусмотрена.
По той же ИТН-93 периодичность ревизии и среднего ремонта при коррозии 0,1 мм/год указана 6-8 лет, что в принципе позволяет вложится в планируемый останов на ремонт.

Возможно у кого-то есть опыт эксплуатации конденсатного хозяйства без резервных емкостей? Т.к. где не видел - везде ставят с резервом.
shvet
Цитата(Грушемух @ 25.1.2017, 14:22) *
Коллеги, нормы требуют установку не менее двух емкостей для конденсата - емкостей сбора (п.6.43 МСН 4.02-02) и баков-отстойников (п.11.64 СНиП РК 4.02-08-2003 , п.14.15 ВНТП 81-85).

Это требование типовое, его копируют из документа в документ со времен СССР. Относится к тепловым сетям, но в большинстве пост-СССР правил нет четкой границы где тепловая сеть, а где потребитель.

Цитата(Грушемух @ 25.1.2017, 14:22) *
позволяет выводить в ремонт один из резервуаров и при этом не остановить предприятие из-за невозможности принять конденсат

Верно. Также и наоборот, для конденсатных хозяйств теплопотребителей позволяет не откачивать грязный конденсат в случае пропуска теплообменника.

Цитата(Грушемух @ 25.1.2017, 14:22) *
Все правильно, но насколько необходимо устанавливать по 2 емкости на каждую ступень конденсатоочистки, если питательная вода проходит обессоливание ионным обменом

В указанных Вами нормах нет ничего про промежуточные межступеньчатые технологические емкости на станции очистки конденсата. Требования относятся к конденсатным емкостях у теплопотребителей и приемных на станции очистки конденсата. Как появилась эта логическая связь, пожалуйста уточните этот момент.

Цитата(Грушемух @ 25.1.2017, 14:22) *
Возможно у кого-то есть опыт эксплуатации конденсатного хозяйства без резервных емкостей?

У теплопотребителей в нефтехимии один конденсатосборник, выполняющий функцию сепапатора пара вторичного вскипания со встроенным/совмещенным конденсатотором - типовое решение. БОльшая часть объектов, что я видел функционируют именно так. Проблем не возникает. При залповых выбросах нефтепродуктов/химии сбор конденсата переводят в канализацию. При продолжительных утечках ищут потекший теплообменник и переводят его в канализацию.
Грушемух
Цитата(shvet @ 25.1.2017, 16:00) *
В указанных Вами нормах нет ничего про промежуточные межступеньчатые технологические емкости на станции очистки конденсата. Требования относятся к конденсатным емкостях у теплопотребителей и приемных на станции очистки конденсата. Как появилась эта логическая связь, пожалуйста уточните этот момент.


Да, требование п.6.43 СНиП Тепловые сети относится к потребителям и приемным емкостям на станции конденсатоочистки. Далее идут требования в ВНТП, СНиП РК Котельные установки и РД 34.37.515-93 к количеству баков отстойников. За вспомогательные ничего не говорится - их и не трогаем. Возможно, разработчики считали, что если есть промежуточные, то для них делается аварийный байпас.

Цитата(shvet @ 25.1.2017, 16:00) *
У теплопотребителей в нефтехимии один конденсатосборник, выполняющий функцию сепапатора пара вторичного вскипания со встроенным/совмещенным конденсатотором - типовое решение. БОльшая часть объектов, что я видел функционируют именно так. Проблем не возникает. При залповых выбросах нефтепродуктов/химии сбор конденсата переводят в канализацию. При продолжительных утечках ищут потекший теплообменник и переводят его в канализацию.


Это емкость сбора конденсата для одной установки, ставим тоже по одной емкости. Но как быть с котельными, ТЭЦ и установками конденсатоочистки куда направляется конденсат со всего завода. Вы где нибудь встречали на них по одной приемной емкости и по одному отстойнику? как ведет себя конденсат при обессоливании питательной воды
shvet
Цитата(Грушемух @ 25.1.2017, 17:24) *
Это емкость сбора конденсата для одной установки, ставим тоже по одной емкости. Но как быть с котельными, ТЭЦ и установками конденсатоочистки куда направляется конденсат со всего завода. Вы где нибудь встречали на них по одной приемной емкости и по одному отстойнику? как ведет себя конденсат при обессоливании питательной воды

Видел не так много станций очистки конденсата, поэтому за них не скажу.
По моему опыту на НПЗ/ГПЗ конденсат от потребителей возвращают напрямую в деаэратор (в бак-накопитель или в колонку). Поскольку % невозврата конденсата очень высок, то в большинстве моих случаев конденсатная станция не нужна - уровень загрязнения можно поддерживать подпиточной водой.
Да я видел заводы, где загрязненность конденсата очень высока. Но в таком случае его разбавляли холодной водой (обычно речной) и сбасывали в канализацию. С конденсатными станциями ни в СССР, а уж тем более после развала никто возиться не хотел. Проще было построить новую водоподготовку.