kocmoc2034
Здравствуйте чему равна приблизительная пропускная способность воды (м3/час) через трубу внутренним диаметром dy=50
alexandrpjatkov
Цитата(kocmoc2034 @ 15.7.2014, 13:29) *
Здравствуйте чему равна приблизительная пропускная способность воды (м3/час) через трубу внутренним диаметром dy=50

Всё это можно найти в таблицах гидравлического расчета. На форуме есть эти таблицы различных авторов (например-Шевелев, Добромыслов)
SV_vrn
пропускная способность трубы не зависит от диаметра и ничем не ограничена.

хоть стопятьсот миллиардов литров в секунду.

для конкретных условий - все зависит от длины, располагаемого напора на входе и желаемого на выходе.
tiptop
Цитата(SV_vrn @ 15.7.2014, 12:30) *
пропускная способность трубы не зависит от диаметра и ничем не ограничена.

Ну, если труба с поворотом, то, наверное, будет ограничение "до скорости звука" ? wink.gif
kocmoc2034
а есть хотя бы какие применрные значения для расчета вода подается из пром водовода насосов там нет и счетчиков тоже вода идет на теплообменик
tiptop
Цитата(kocmoc2034 @ 15.7.2014, 12:45) *
а есть хотя бы какие применрные значения для расчета вода подается из пром водовода насосов там нет и счетчиков тоже вода идет на теплообменик

можно прикидывать расход получить эти примерные значения если известны давления в разных точках и характеристики насоса
lovial
Цитата(kocmoc2034 @ 15.7.2014, 11:45) *
а есть хотя бы какие применрные значения для расчета вода подается из пром водовода насосов там нет и счетчиков тоже вода идет на теплообменик

Надо знать давление в пром. водоводе и требуемое давление в конце трубы, ну и ее длину.

П.С. Ну или прикинуть так: максимальная скорость воды в водопроводе - до 3 м/с, чтобы не сильно шумело. При внутреннем диаметре 50 мм получается до 21 куба в час... Если хватит перепада давления...
Бабай
Приветствую. Если не привязываться к зависимости от температуры, то расход в чистом виде - скорость помноженная на сечение. Больше полутора метров в секунду обычно скорости не делают (шум от кавитации). В остальном - считайте.
Сандугач
Цитата(kocmoc2034 @ 15.7.2014, 14:45) *
вода идет на теплообменик



Цитата(Бабай @ 16.7.2014, 3:48) *
(шум от кавитации)


Думаю, в этом случае, учитывая диаметр трубы 50мм (это или промка, или, в худшем случае, подвал, тут надо бы прикинуть... ) шум не очень критичен.... Тем более, от скорости 1.5м/с... Помнится, по внутрянке было ограничение 2м/с, хотя на всяк случай, опытные внутрянщики ограничивались одним rolleyes.gif ...