Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Принудительная канализация коттеджа!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
c03HaHue
Приветствую, форумчане!
возможно ли устройство канализационной насосной станции с резервуаром в тех. подполье?
Вариант самотечного выпуска не возможен...Сам коттедж имеет цокольный(-1 эт.) и техподполье (-2 эт.) все стоки самотеком собираются в тех. этаже самотеком(-2 эт.), а затем их нужно поднять на -1 эт., т.к. в том месте,где заказчик наметил выпуск нету цокольного этажа сразу техподполье.
P.s. Какое оборудование можете посоветовать?требования и особенности его монтажа.. стоки приличные будут (не расчитывал еще пока)
Заранее благодарен, тому кто поможет и разберется в формулировке моего вопроса rolleyes.gif
phisik
У всех крупных европейских насосных компаний есть компактные канализационные установки (пластиковый бак с насосом, арматурой и автоматикой). Обращайтесь в ближайшее представительство или к непосредственно к поставщикам. Или начинайте с проекта...
lovial
Цитата(c03HaHue @ 1.8.2014, 10:31) *
Приветствую, форумчане!
возможно ли устройство канализационной насосной станции с резервуаром в тех. подполье?
Вариант самотечного выпуска не возможен...Сам коттедж имеет цокольный(-1 эт.) и техподполье (-2 эт.) все стоки самотеком собираются в тех. этаже самотеком(-2 эт.), а затем их нужно поднять на -1 эт., т.к. в том месте,где заказчик наметил выпуск нету цокольного этажа сразу техподполье.
P.s. Какое оборудование можете посоветовать?требования и особенности его монтажа.. стоки приличные будут (не расчитывал еще пока)
Заранее благодарен, тому кто поможет и разберется в формулировке моего вопроса rolleyes.gif

У Грюндфоса есть Сололифт, он компактный (размером с бачек для унитаза), но заточен под небольшое количество приборов (например, унитаз, умывальник, ванная).
Есть насосы фекальные с датчиком, когда в емкости уровень поднимается выше определенного - включаются... Наверняка есть у производителей и готовые решения на большие объемы, только вот коттедж - это объем не особо и большой....
andrey R
Цитата(lovial @ 1.8.2014, 12:34) *
только вот коттедж - это объем не особо и большой....

Зато счастливому обладателю будет не скучно при такой схеме канализования wink.gif smile.gif
c03HaHue
Цитата(phisik @ 1.8.2014, 11:47) *
У всех крупных европейских насосных компаний есть компактные канализационные установки (пластиковый бак с насосом, арматурой и автоматикой). Обращайтесь в ближайшее представительство или к непосредственно к поставщикам. Или начинайте с проекта...

ок, спасибо)
ну т.е. это все реально сделать в тех. подполье?
и еще вопрос как рассчитать количество вентелируемый стояков в жилом доме?, если так таковых стояков нету, отводы от каждого санузла сразу уходят в пол, а в техподполье собираются в самотечную магистраль..
Fatik
Цитата(c03HaHue @ 1.8.2014, 12:56) *
ок, спасибо)
если так таковых стояков нету, отводы от каждого санузла сразу уходят в пол, а в техподполье собираются в самотечную магистраль..

Хозяин коттеджа не мафиози? Найдут же...
andrey R
Цитата(Fatik @ 1.8.2014, 14:00) *
Найдут же...

Да, бить будут крепко smile.gif
c03HaHue
Цитата(lovial @ 1.8.2014, 12:34) *
У Грюндфоса есть Сололифт, он компактный (размером с бачек для унитаза), но заточен под небольшое количество приборов (например, унитаз, умывальник, ванная).
Есть насосы фекальные с датчиком, когда в емкости уровень поднимается выше определенного - включаются... Наверняка есть у производителей и готовые решения на большие объемы, только вот коттедж - это объем не особо и большой....

Тут большой объем будет, насчитал 80 с лишним сан-технических приборов еще вопрос включают ли в гидравлический расчет такие приборы (N) как посудомойки, стиралки и прочее? еще бассейн есть..как его включить в расчет совсем не знаю... blink.gif и воду от бассейна можно в ливневку сбрасывать?


Цитата(Fatik @ 1.8.2014, 14:00) *
Хозяин коттеджа не мафиози? Найдут же...

я не знаю кто он, но заказчик сразу дал понять, что выше чистого пола никаких горизонтальных участков не должно быть! все горизонтали на минусе..





Цитата(andrey R @ 1.8.2014, 14:06) *
Да, бить будут крепко smile.gif

helpsmilie.gif

и чем плоха такая разводка канализации?
andrey R
Цитата(c03HaHue @ 1.8.2014, 14:37) *
и чем плоха такая разводка канализации?

Это надо объяснять? blink.gif
lovial
Цитата(c03HaHue @ 1.8.2014, 13:37) *
Тут большой объем будет, насчитал 80 с лишним сан-технических приборов

Ой ё.... Это коттедж точно? По приборам - вполне на коттеджный поселок тянет...
c03HaHue
Цитата(andrey R @ 1.8.2014, 14:40) *
Это надо объяснять? blink.gif

если не сложно конечно, может какие еще варианты есть? заказчик, повторюсь, не хочет горизонтальных участков труб по полу..

Цитата(lovial @ 1.8.2014, 14:45) *
Ой ё.... Это коттедж точно? По приборам - вполне на коттеджный поселок тянет...

нее..здоровенный такой коттедж на 15-20 обитателей..целый клан мафии по ходу там будет жить)) это даже не коттедж, а вилла вроде)
andrey R
Цитата(c03HaHue @ 1.8.2014, 14:51) *
заказчик не хочет горизонтальных участков труб по полу..

А вонь и потопы он хочет? Думаю, что нет. Но не желающий иметь в доме нормальную канализацию, неизбежно поимеет проблемы. Он хочет лично наступить на грабли, строительные нормы, они ж не для таких крутых пацанов писаны. Ну что же, остаётся только пожелать удачи wink.gif
c03HaHue
Цитата(andrey R @ 1.8.2014, 14:59) *
А вонь и потопы он хочет? Думаю, что нет. Но не желающий иметь в доме нормальную канализацию, неизбежно поимеет проблемы. Он хочет лично наступить на грабли, строительные нормы, они ж не для таких крутых пацанов писаны. Ну что же, остаётся только пожелать удачи wink.gif

Беда прям.. а воздушные клапаны и фановые стояки (допустим на инсталяции) не помогут в этом?
т.е. самый надежный вариант все на отметке выше пола сводить в один стояк и спускать под пол?
andrey R
Цитата(c03HaHue @ 1.8.2014, 15:09) *
а воздушные клапаны и фановые стояки (допустим на инсталяции) не помогут в этом?
т.е. самый надежный вариант все на отметке выше пола сводить в один стояк и спускать под пол?

Клапаны - они не для вентиляции, а для защиты от срыва сифонов. Вентиляцию заменить не могут по определению.
Самый надёжный вариант описан в СНиП. Рекомендую почитать на досуге, очень помогает в понимании того, как делать внутрянку.
Что же до собственно выпуска, то или КНС на улице, или выпуск на той отметке, которая позволяет выйти в наружную сеть самотеком.
c03HaHue
Цитата(andrey R @ 1.8.2014, 15:24) *
Клапаны - они не для вентиляции, а для защиты от срыва сифонов. Вентиляцию заменить не могут по определению.
Самый надёжный вариант описан в СНиП. Рекомендую почитать на досуге, очень помогает в понимании того, как делать внутрянку.
Что же до собственно выпуска, то или КНС на улице, или выпуск на той отметке, которая позволяет выйти в наружную сеть самотеком.

т.е. такие клапаны не способны сдержать вырывающийся наружу запах?
Глубоко очень отметка выходит если с -2 этажа делать выпуск самотечный...метров 7 копать..
andrey R
Цитата(c03HaHue @ 1.8.2014, 15:36) *
Глубоко очень отметка выходит если с -2 этажа делать выпуск самотечный...метров 7 копать..

А кого это беспокоит? Раньше надо было думать воятелям wink.gif

Цитата(c03HaHue @ 1.8.2014, 15:36) *
т.е. такие клапаны не способны сдержать вырывающийся наружу запах?

Сифон раньше пропустит
c03HaHue
Цитата(andrey R @ 1.8.2014, 15:39) *
А кого это беспокоит? Раньше надо было думать воятелям wink.gif


Сифон раньше пропустит

насчет самотечного выпуска еще можно убедить, а вот насчет разводки канашки вряд ли думаю...а чем плох насос для стоков в подвале?
SUPRA
Вот держи типовое решение,используй как ориентир!
c03HaHue
Цитата(SUPRA @ 2.8.2014, 15:21) *
Вот держи типовое решение,используй как ориентир!

Примного благодарен! rolleyes.gif
Опыт применения есть?
c03HaHue
а как расчитать объем стоков? то бишь подобрать резервуар оптимального объема...помогите!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.