Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Altivar61
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2
dima_dima
посмотрел дискр. вход L6 при разгоне переключается и двигатель останавливается.все таки контакт размыкается ?как увеличивают рампу?другое реле не подошло по давлению.какое реле посоветуете если менять придется?
tiptop
Цитата(dima_dima @ 30.10.2014, 15:12) *
посмотрел дискр. вход L6 при разгоне переключается и двигатель останавливается.все таки контакт размыкается ?


Я бы поставил это реле давления на выход насоса.
spectrum48k
Цитата(dima_dima @ 30.10.2014, 13:12) *
посмотрел дискр. вход L6 при разгоне переключается и двигатель останавливается.все таки контакт размыкается ?как увеличивают рампу?другое реле не подошло по давлению.какое реле посоветуете если менять придется?



рампа=время разгона (=время торможения)

Цитата(tiptop @ 30.10.2014, 13:45) *
Я бы поставил это реле давления на выход насоса.


там уже место занято)

Цитата(dima_dima @ 30.10.2014, 13:12) *
посмотрел дискр. вход L6 при разгоне переключается и двигатель останавливается.все таки контакт размыкается ?как увеличивают рампу?другое реле не подошло по давлению.какое реле посоветуете если менять придется?



реле брать с диапазоном
от нуля и до двухкратного значения наибольшего возможного давления на входе, например
dima_dima
увеличил разгон до 60 с. вроде пока работает.спасибо
spectrum48k
Цитата(dima_dima @ 31.10.2014, 13:15) *
увеличил разгон до 60 с. вроде пока работает.спасибо


так Вам и надо