baxel
Уважаемые коллеги! Подскажите возможную причину непредсказуемого понижения уровня воды, ниже НАУ, в уровнительной колонке с контр. электродами. Котел ДКВР 20-13 находится в работе, давление 7 bar, средний уровень в стеклах, которые непосредственно соединены уров. колонкой, а индикация соответствует об отсутствии воды в барабане. Продувка колонки восстанавливает индикацию прибора SP53. Спасибо
Галиев
Скорее всего электроды загадились, продувка же сдувает налет до следующего раза.
Кстати, как часто "непредсказуемо понижается" уровень?
Вам нужно перекрыть колонку, вывернуть КЭ и почистить или заменить их.
baxel
Скорее всего электроды загадились, продувка же сдувает налет до следующего раза.
Кстати, как часто "непредсказуемо понижается" уровень?
Вам нужно перекрыть колонку, вывернуть КЭ и почистить или заменить их

Электроды чистил и менял, а уровень понижается 1-2 раза в месяц. Сбрасываю воду с колонки, заполняю вновь и все в норме.
Галиев
Налет на электродах есть? И есть ли регулировка чувствительности в блоке контроля уровня?
Видимо водичка не айс.
baxel

Налет на электродах есть? И есть ли регулировка чувствительности в блоке контроля уровня?
Видимо водичка неайс

Налета на электродах нет, блок контроля SP53 и насколько я понял регулировки чувствительности в этом блоке нет, а вода возможно пенится и грязь присутствует.
den.mgn
С начало контакты все проверь (про массу не забудь), если не поможет, то останавливай котел, снимай колонку и проверяй наличие накипи.
bikz
Засорилась нижняя водоподводящая труба, а колонка капает...
tiptop
Цитата(bikz @ 8.11.2014, 7:32) *
Засорилась нижняя водоподводящая труба, а колонка капает...

...На пол? blink.gif
Галиев
Цитата(bikz @ 8.11.2014, 7:32) *
Засорилась нижняя водоподводящая труба, а колонка капает...

И выкапала до суха? blink.gif
Лыткин
Цитата(baxel @ 23.10.2014, 21:43) *
Скорее всего электроды загадились, продувка же сдувает налет до следующего раза.
Кстати, как часто "непредсказуемо понижается" уровень?
Вам нужно перекрыть колонку, вывернуть КЭ и почистить или заменить их

Электроды чистил и менял, а уровень понижается 1-2 раза в месяц. Сбрасываю воду с колонки, заполняю вновь и все в норме.

Проверьте воду из колонки на "щёлочность".
hairymax
Сами же пишите, что
Цитата(baxel @ 26.10.2014, 9:48) *
... , а вода возможно пенится и грязь присутствует.


И с Лыткиным я согласен "Проверьте воду из колонки на "щёлочность".

Из своей практики знаю, что повышенная щелочность и высокое содержание фосфатов в котловой воде вызывают пенообразование.
Правда у нас проблемы с пеной возникали в жаротрубном котле производительностью 2 т/ч, в котором уровень контролируется зондом, находящемся в самом водно-паровой камере котла, а не в отдельной колонке. В смотровых колоннках уровень был в порядке и пены не было видно.
Думаю, что суть проблемы от производительноти и типа котла сильно не меняется.

А вот как решать проблему? У нас деаэрация термическая и химическая. Привлекали химиков-специалистов.
Проблему решали путем подбора химреагентов. Временно ввели дозацию пеноглушителя в ПВ, который понижал щелочность, а с ней и пенообразование. Потом разобрались с количеством фасфатов и поддержанием нормальной щелочности. Пеноглушитель исключили.

baxel
Цитата(hairymax @ 11.11.2014, 13:14) *
Сами же пишите, что


И с Лыткиным я согласен "Проверьте воду из колонки на "щёлочность".

Из своей практики знаю, что повышенная щелочность и высокое содержание фосфатов в котловой воде вызывают пенообразование.
Правда у нас проблемы с пеной возникали в жаротрубном котле производительностью 2 т/ч, в котором уровень контролируется зондом, находящемся в самом водно-паровой камере котла, а не в отдельной колонке. В смотровых колоннках уровень был в порядке и пены не было видно.
Думаю, что суть проблемы от производительноти и типа котла сильно не меняется.

А вот как решать проблему? У нас деаэрация термическая и химическая. Привлекали химиков-специалистов.
Проблему решали путем подбора химреагентов. Временно ввели дозацию пеноглушителя в ПВ, который понижал щелочность, а с ней и пенообразование. Потом разобрались с количеством фасфатов и поддержанием нормальной щелочности. Пеноглушитель исключили.


Спасибо! Удалось добиться нормального контроля воды и пока все в норме.
hairymax
Цитата(baxel @ 18.11.2014, 18:56) *
Спасибо! Удалось добиться нормального контроля воды и пока все в норме.


cool.gif clap.gif cool.gif Искренне рад, если это так.
Landau
странно что такой ответственный показатель как уровень воды в паровом котле, контролируется дискретными датчиками. Это не нарушение? У нас электроды контролируют уровни в менее ответственных емкостях: конденсатном, солевом баке, деаэраторе (как дополнительная схема).
Более надежный прибор - гидростатический уровнемер на датчиках перепада давления. Необходимо только обеспечить определенное качество монтажа импульсных линий и чистоту трубок от накипи. При наличии определенного опыта эксплуатации прибора, такая схема является надежной. Позволяет контролировать уровень воды в барабане котла с точностью 1-2мм.
sstt
Продувать колонку не по мере необходимости а как положено. А вообще желательно вскрыть и посмотреть. Летом на аналогичном котле вскрыли колонку и обнаружили "привет" от монтажников из далекого 1975 года - целую охапку болтов, гаек и маленькие весы.
baxel
Спасибо всем! Были и металлические предметы в колонке и высокая щелочность и отложения на внутренних стенках. Промыли, почистили. Работает нормально. Сей час решаю вопрос с местным химиком о регулярном контроле воды.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.