Цитата(Santer @ 28.12.2010, 12:33)

Так вот как быть с "таблицей с текстами"?
почему то что забито в ней отображается другим шрифтом? или это просто где-то что-то "несогласованно"?
и можно ли как-нибудь заставить эмулятор HMI понимать заданные "символы"?
Заодно уж... не подскажете как наиболее просто (и возможно ли вообще) загнать в программу значение нажатия кнопки Таймер/Режим ожидания?
С уважением
Касательно шрифта сказать сложно почему так. Скорее всего действительно что то несогласовано.
В моей практике такое было в меню ошибок. Вместо наименования соответствующего датчика было только крупными буквами Датчик. Но это вылечилось применением соотвествующего файла MemLang.csv при формировании файла OBH.bin Либо если его совсем не загружать будет тоже все корректно. В вашем случае сказать затрудняюсь.
Касательно второго вопроса. На панель оператора вы можете вывести практически любую информацию, которая есть в программе. Если состояние кнопки "Tаймер/РО" есть в программе, то соответственно его можно вывести, прописав соответствующий "member" в строку меню где вам это нужно.