Цитата(l-nikolaev @ 8.1.2011, 18:47)

Вы полезли глубоко в дебри.
Открутите с соседнего радиатора (где все работает) термоголовку и прикрутите ее к проблемному радиатору:
1) радиатор заработал, значит термоголоска вышла из строя (такое часто бывает, термочуствительный элемент распирает, и назад он не возвращается) - замените ее на новую.
2) радиатор не заработал - причин две: а) "подбился" грязью или "залип" вентиль (ремонт - покручивая головку от мин. до макс. постучите по вентилю металлическим молотком (ключем). обычно это помогает. б) неисправен вентиль (если п."а" не помогает) -вызовите слесаря и замените вентиль.
эти манипуляции были выполнены в первую очередь, так и есть с другой термоголовкой все работает, я вот и решил копнуть поглубже, как же так.....вроде новые регуляторы (даже не стояли на радиаторе, в сторонке лежали - и чего ее расперло тогда?)
а вот насчет блокировки еще совет хороший!
только про блокировку ничего не знаю...как она ставится..
есть только это дословно "Используйте черную точку на кольце рукоятки для сохранения значения температуры к которой вы хотите вернуться, для чего поместите ее напротив вершины треугольника на торце головки. теперь после любых манипуляций достаточно совместить вершину треугольника с точкой и вы вернетесь к исходной температуре"
да и вообще..на этикетке написано - что на регуляторе 4 значения - (I-14 C; II-17 C; III-20 C; IV-23 C) - а регулятор вообще с тремя значениями (I-III)

вообщем как всегда на коробке одно а внутри другое