Полная версия этой страницы: 
Циркуляция
  
 
 
  Коллеги. Помогите разобраться.
Как понимать фразу в СНиПе 2.04.01-85 п.8.2 
для систем, в которых предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам с переменным сопротивлением циркуляционных стояков, величину Qht следует определять по подающим разводящим трубопроводам и водоразборным стоякам при Dt = 10 °С и b = 1; 
при одинаковом сопротивлении секционных узлов или стояков величину Qht следует определять по водоразборным стоякам при Dt = 8,5 °С и b = 1,3;
 Что значит переменное сопротивление, а что значит одинаковое сопротивление?
 
 
 
  Hiro Nakamura
  15.1.2011, 18:10
  
 
  Одинаковое-это когда сопротивление системы в режиме циркуляции не меняется. То есть система отрегулирована, работает и сопротивление колец одинаковое и не изменяется.
Переменное- это когда сопротивление системы в режиме циркуляции менятеся. например из-за наличия термоклапанов или какой-либо другой арматуры на стояках или других трубопроводах, которые в зависимости от темпратуры воды увеличивают или уменьшают проходное сечение.
 
 
 
 
  Спасибо большое, а то все терялась в догадках-что это значит
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 