Да действительно! Не написал объем
объем будет 200-400 литров дизтоплива (зимой соответственно зимнего а летом летнего)
В итоге решили: 1. поставить запорный кран на трубопровод для выполнения этого пункта
"6.10.4.12 На трубопроводах жидкого и газообразного топлива, сжигаемого в технологических
печах, должны быть установлены отключающие задвижки, позволяющие одновременно прекращать
подачу топлива ко всем форсункам."
Затем оборудовать бак прибамбасами в соответствии с этим:
"Для хранения расчетного запаса топлива и масла следует применять герметические стальные баки, устанавливаемые на высоте, обеспечивающей поступление топлива и масла к дизелям самотеком. Расходные баки должны быть оборудованы смотровыми люками, указателями уровня, приемными фильтрующими сетками, огневыми предохранителями и запорной арматурой"
И для полнй уверенности
"5.10.26 В насосных станциях с двигателями внутреннего сгорания допускается размещать рас-
ходные емкости с жидким топливом (бензин —250 л, дизельное топливо —500 л) в помещениях,
отделенных от машинного зала несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости не менее
REI 120 "
Вот