Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резервуар диз топлива в помещении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Whynot
Уважаемые Господа
Есть пекарня на диз топливе и схема с промежуточным резервуаром топлива в помещении печей т.е. из хранилища насос закачивает в маленький резервуар дизтопливо и останавливается а из маленького резервуара самотеком подается к горелкам печей

Вопрос в том какой максимальный объем маленокого резервуара может быть установлен в помещении и надо ли его огораживать???
tolant
Данных не достаточно .

Читайте
СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепрод раздел ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

Вопрос в том какой максимальный объем маленокого резервуара может быть установлен в помещении и надо ли его огораживать???

В зависимости от условий до 150 м3
Обычно (есть исключения) требуется отдельное помещение.
В зависимости от условий с пожаротушением.

Какой объем резервуара вы хотите поставить? Какая марка топлива летнее/зимнее?
Температура вспышки топлива которое вы хотите применять?
Vladimir-V
Коллега tolant правильно рекомендует читать нормативы.
СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы."
п. 10.10. "Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары ос¬новной емкости склада."

Таким образом, ставить в помещении емкость более 1 м3 не нужно. Все равно придется иметь на улице еще одну емкость, которую можно использовать под основную емкость склада. И вот она уже емкостью до 100м3, если вы хотите ее разместить на разумном удалении от помещения. По этому поводу смотрите СНиП ІІ-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий" п.3.34
Whynot
Да действительно! Не написал объем

объем будет 200-400 литров дизтоплива (зимой соответственно зимнего а летом летнего)

В итоге решили: 1. поставить запорный кран на трубопровод для выполнения этого пункта

"6.10.4.12 На трубопроводах жидкого и газообразного топлива, сжигаемого в технологических

печах, должны быть установлены отключающие задвижки, позволяющие одновременно прекращать

подачу топлива ко всем форсункам."

Затем оборудовать бак прибамбасами в соответствии с этим:
"Для хранения расчетного запаса топлива и масла следует применять герметические стальные баки, устанавливаемые на высоте, обеспечивающей поступление топлива и масла к дизелям самотеком. Расходные баки должны быть оборудованы смотровыми люками, указателями уровня, приемными фильтрующими сетками, огневыми предохранителями и запорной арматурой"

И для полнй уверенности
"5.10.26 В насосных станциях с двигателями внутреннего сгорания допускается размещать рас-

ходные емкости с жидким топливом (бензин —250 л, дизельное топливо —500 л) в помещениях,

отделенных от машинного зала несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости не менее

REI 120 "


Вот biggrin.gif
beginer
Не забудьте про поддон для сбора разливов!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.