Есть вопрос:
На строящемся объекте (коттедж) приточная установка размещается в подвале. Подвал - ниже уровня земли.
Для осуществления забора воздуха пробивается отверстие в подземной части стены, воздуховод выводится за пределы здания и из горизонтального положения поворачивает вертикально, затем выходит на поверхность (си. прилагаемый файл с чертежом). Итак, вопросы:
1) Как и чем лучше герметизировать место прохождения стены под землей, чтобы не попадала влага внутрь помещения подвала.
2) Достаточно ли просто оклеить участок воздуховода, находящийся под землей, пенофолом или уместнее сделать что-о вроде шахты (из кирпича или как-то еще)?
3) Вертикальный участок воздухозаборного воздуховода, находящийся на улице - можно теплоизолировать и оставить так, или опять же - лучше сделать ограждающую конструкцию из кирпича?
Зольников Михаил
27.1.2011, 7:31
Здравствуйте. Монтаж этого будете вести Вы или строители?
1. Думаю, лучше чем-то вроде битума или гудрона.
2. Я бы делал что-то вроде прочной шахты. И утеплил бы очень хорошо.
3. Сделал бы конструкцию из кирпича (если на это пойдет хозяин.
Пункты 2 и 3 – во избежание того, если вплотную с домом будет проезжать любая техника (даже квадроцикл). Пункт 2- чтобы канал не продавило, пункт 3 – чтобы его не сбили квадроциклом.
Цитата(Зольников Михаил @ 27.1.2011, 7:31)

Монтаж этого будете вести Вы или строители?
Монтаж - за нами. Насчет того, что собьют или продавят - опасений нет, вся конструкция будет в закутке между домом и забором, где не будут ездить и ходить.
затея у заказчика хреновая, а ваше вополщение еще хуже, честно говоря.
приготовьтесь к грунтовым/паводковым водам в воздуховоде, вспучиванию грунтов зимой, треснувшей отмостке, провалам весной и проч. прелестям.
терпимых вариантов 2
или вы варите трубу ~ф500 в ппу изоляции и кладете ее на глубину 1,5 м (ось)
или делаете свое сооружение из монолитного ж. бетона на той же глубине. (лучше)
в обоих случаях нужна подготовка в виде отсыпки и последующая засыпка керамзитом или щебнем всех этих потрохов.
не забудьте про жесткую ненамокаемую тепл. изоляцию вокруг всего - стиродур напр.
к зданию примыкание только под неповр. отмосткой и только под слоем гудрона
...
upd
я рек. честно предупредить о пробл. и настоять на заборе со стены 1 эт.
Подобные воздухозабору у сооружений бомбоубежищ.
однако там гильза устанавливается в монолит, а у вас скорее уже фундамент выполнен без онной. Сделать герметично можно конечно, с сальниковым уплотнением, дабы воды в приточку и подвал не получить(и это не редко- сам в одном бомбоубежище получил полную камеру забыл три буквы ее обозначения , воды, кубов 6 в ней, трубы ст. воздухозабора были плохо засыпаны и их ломануло чуть выше глубины промерзания).
А вот трубы хоть как эти стальные защищайте- хоть битум,хоть скорлупой бетонная обойма.
Только зачем от дома тащить воздухозабор? Что , на фасаде шибко грязно?
А чисто для скрытого эвакуирования из дома, то и подальше надо и чуть другой выход и поворот в вертикаль на конце.Да и в монолите правильней.Шахту к сараю пристраивают, там и приточка, а коридор эвакуационный и есть сам , как воздуховод входящий в дом и тут уж и вентилятор второй. И котлы возле сарая стоят в топочной.И дойти трубой от топочной к СО дома есть как и где..