Sindarkon
Цитата
Даны выше.

В СП31 речь идёт об объединении сетей. Мы же говорим о заполнении резервуара, что само по себе уже является воздушным разрывом. Не вижу тут никаких нарушений.

Цитата
Хотите искать приключения нарушая их - это дело Ваше и проверяющего.

Я много резервуаров повидал - и все были с заполнением по трубопроводу. Не хочет, видимо, никто на водомерный узел гидрант ставить. =)
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 27.9.2017, 18:09) *
В СП31 речь идёт об объединении сетей. Мы же говорим о заполнении резервуара, что само по себе уже является воздушным разрывом. Не вижу тут никаких нарушений.


Я много резервуаров повидал - и все были с заполнением по трубопроводу. Не хочет, видимо, никто на водомерный узел гидрант ставить. =)

1. Не всегда.
2. Зачем гидрант? Достаточно пожарного крана.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 27.9.2017, 18:09) *
В СП31 речь идёт об объединении сетей. Мы же говорим о заполнении резервуара, что само по себе уже является воздушным разрывом. Не вижу тут никаких нарушений.
Я много резервуаров повидал - и все были с заполнением по трубопроводу. Не хочет, видимо, никто на водомерный узел гидрант ставить. =)

Были такие варианты. По СНиП 2.04.02-84 без звёздочки можно было по трубопроводу:
Цитата
9.31. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по трубопроводам от водопроводных сетей;
допускается предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора длиной до 500 м.

Потом этот абзац убрали - отредактировав данный пункт.
СНиП 2.04.02-84*
Цитата
9.31*. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора — длиной до 500 м.

В итоге сегодня в РФ действует
СП 8.13130.2009, где сказано:
Цитата
9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует
предусматривать по пожарным рукавам.
- без вариантов.
Т.е. Вы предлагаете работать по давно устаревшим нормам.
Нарушение - прямее некуда.
штрафы
-хотите искать приключения - это дело Ваше и проверяющего.
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» smile.gif
Непонимание норм не освобождает от их выполнения.
Сергей2207
Добрый день коллеги, может не совсем по теме. Кто может поделиться проектом ж/б резервуара емкостью 60 м3. На наружное пожаротушение школы нужно 108 м3, типовые конструкции подходит 100м3 но не факт что сборные элементы такие выпускаются, из полимера будет дороговато, может кто выполнял из монолита и может поделится.
tushkan
Цитата(Serg Ivanov @ 29.9.2017, 14:39) *
В итоге сегодня в РФ действует
СП 8.13130.2009, где сказано:


теперь-то нет этого пункта. и в сп31 про заполнение пожарных резервуаров нет ничего, и даже про разрыв струи. где теперь эта норма?
Serg Ivanov
Цитата(tushkan @ 28.4.2023, 18:29) *
теперь-то нет этого пункта. и в сп31 про заполнение пожарных резервуаров нет ничего, и даже про разрыв струи. где теперь эта норма?

Спросите у нормотворцев. rolleyes.gif
SV_vrn
Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2023, 8:37) *
Спросите у нормотворцев. rolleyes.gif


Ответ нормотворцев, как следует заполнять пожрезервуары:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1624929
Serg Ivanov
Цитата(SV_vrn @ 30.5.2023, 8:48) *
Ответ нормотворцев, как следует заполнять пожрезервуары:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1624929

Надо санэпид спросить как из х-п водопровода заполнять не питьевые резервуары.
SV_vrn
Цитата(Serg Ivanov @ 30.5.2023, 10:40) *
Надо санэпид спросить как из х-п водопровода заполнять не питьевые резервуары.


для наполнения смывного бачка унитаза тоже спрашиваете разрешения у санитаров?
Serg Ivanov
Цитата(SV_vrn @ 30.5.2023, 16:42) *
для наполнения смывного бачка унитаза тоже спрашиваете разрешения у санитаров?

Если он объёмом с пожрезервуар - надо.
А на практике иногда бывает что синяя вода из бачков унитазов в многоэтажках течёт из кранов.
Цитата
Вердикт сантехников заключался в том, что главной причиной, способствовавшей окрашиванию воды в этот голубой цвет, является дезинфицирующий раствор ‘’Бреф’’, который добавляется в сливные бачки. Как можно в большой вероятностью предположить, обратный клапан был снят, и из за этого, та вода, которая была в бачке, слилась в водопровод по стояку.

Цитата
Сегодня в одной из квартир городской пятиэтажки водопроводная вода окрасилась в голубой цвет.
Начальник отдела ЖКХ администрации города Ильдар Гарифуллин сообщил, что в ходе проверки в одной из соседних квартир был установлен унитаз с нижней подачей воды. Обратный клапан, который не позволяет вернуться воде из бачка в систему, был неисправен. Таким образом, когда слесари управляющей компании для ремонтных работ перекрыли воду, её столб в стояке упал и затянул воду из бачка соседа, в котором находилась таблетка для дезодорации и дезинфекции. Этот концентрат временно попал в стояк и находился там до подачи давления и открытия первого попавшегося крана. Таковым оказался кран уважаемой гражданки К.

Тухлой воды из пожрезервуара всему населённому пункту хватит про-раться..
Подпитка оборотной системы фонтанов тоже только через бак разрыва струи, желательно и дезинфекцию - если там плещутся.
Цитата
8.8. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

Примечание. В исключительных случаях, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, допускается использование хозяйственно-питьевого водопровода в качестве резерва для водопровода, подающего воду непитьевого качества. Конструкция перемычки в этих случаях должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и исключать возможность обратного тока воды.
СНиП 2.04.02-84* Что там в действующих сейчас у Вас нормах пишут по этому поводу - поищите сами. rolleyes.gif
Pyatka
Добрый день, коллеги! Нужна ваша помощь.
Проектирую пожарные резервуары только на наружное пожаротушение. Расход у меня 20 л/с.
Объем резервуара: 20 л/с * 3,6 * 3 часа = 216 м3.
Согласно п.9.4 СП 8.13130.2020 при подаче воды по одному водоводу в резервуарах необходимо предусматривать дополнительный объем воды в два раза больше, определенному по п.9.2 СП 8.13130.2020.
Итого полный объем: V = 216 + 216 = 432 м3.

Согласно п.9.5 СП 8.13130.2020 количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. Т.е. в одном 216 м3.
Вопрос заключается в том, что можно ли поставить три резервуара по 432/3 = 144 м3??
aminopower
Цитата(Pyatka @ 8.8.2023, 10:24) *
Согласно п.9.4 СП 8.13130.2020 при подаче воды по одному водоводу в резервуарах необходимо предусматривать дополнительный объем воды в два раза больше, определенному по п.9.2 СП 8.13130.2020.
Итого полный объем: V = 216 + 216 = 432 м3.

Этот пункт для РЧВ. Так как у вас
Цитата(Pyatka @ 8.8.2023, 10:24) *
Проектирую пожарные резервуары только на наружное пожаротушение.

то пожарный объем оставляйте согласно расчетному, за исключением сейсмике и невозможности пополнить резервуары в расчетный срок.
Pyatka
Цитата(aminopower @ 8.8.2023, 12:36) *
Этот пункт для РЧВ. Так как у вас

то пожарный объем оставляйте согласно расчетному, за исключением сейсмике и невозможности пополнить резервуары в расчетный срок.


А почему только на РЧВ? в пункте об этом ни слова не сказано на что именно подача воды
aminopower
Цитата(Pyatka @ 8.8.2023, 12:57) *
А почему только на РЧВ?

В первоисточнике СНиП 2.04.02-84* было разделение на РЧВ и пожарные резервуары. В СП8 повыдергивали, причем криво и наспех в одну кучу, все что касается пожарки.
Serg Ivanov
Цитата(Pyatka @ 8.8.2023, 10:24) *
Добрый день, коллеги! Нужна ваша помощь.
Проектирую пожарные резервуары только на наружное пожаротушение. Расход у меня 20 л/с.
Объем резервуара: 20 л/с * 3,6 * 3 часа = 216 м3.
Согласно п.9.4 СП 8.13130.2020 при подаче воды по одному водоводу в резервуарах необходимо предусматривать дополнительный объем воды в два раза больше, определенному по п.9.2 СП 8.13130.2020.
Итого полный объем: V = 216 + 216 = 432 м3.

Согласно п.9.5 СП 8.13130.2020 количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. Т.е. в одном 216 м3.
Вопрос заключается в том, что можно ли поставить три резервуара по 432/3 = 144 м3??

Нет. Не менее 50% пожарного запаса в каждом резервуаре надо обеспечить. Всегда так было.
СНиП 2.04.02-84*
п.9.29.Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
tt_15
Добрый день. Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как правильно спроектировать наружное пожаротушение от резервуаров. Расход воды на наружное пожаротушение производственного цеха - 80л/с - 864м3 для 3-х часового пожаротушения. Взяла четыре резервуара по 200м3. Можно ли недостающие 64м3 компенсировать подпиткой из рядом находящей скважины (дебит - 90м3/ч)? План сетей с резервуарами и мокрыми колодцами прилагаю. Вопросы по плану сетей:
- можно ТАК тушить с расходом 80л/с?
- может закольцевать сеть вокруг здания и расставить мокрые колодцы с расчетом тушения каждой точки от восьми колодцев? Или это лишнее?
Serg Ivanov
Цитата(tt_15 @ 6.12.2023, 14:05) *
- можно ТАК тушить с расходом 80л/с?
- может закольцевать сеть вокруг здания и расставить мокрые колодцы с расчетом тушения каждой точки от восьми колодцев? Или это лишнее?

Нельзя. Насосы и гидранты нужны. И ДВА резервуара по 500 м3.
Sindarkon
123-ФЗ, ст.68, ч.4:
Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема), расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого наружного противопожарного водопровода; зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 15 литров в секунду; складов грубых кормов объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); складов минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); зданий радиотелевизионных передающих станций, холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

Вы, простите, в какую из перечисленных категорий решили вписаться?
tt_15
Как же быть в такой ситуации? Установить насосную станцию, закольцевать водопроводную сеть вокруг здания и расставить гидранты?
Тогда в этом случае мне надо проложить сеть трубами ПЭ диаметром 315мм, а напор рассчитать исходя 10м.вод.ст. на самом удаленном гидранте?

Два резервуара по 500м3 нет возможности установить. ЖБ резервуары заказчик устанавливать не будет, а готовых проблематично найти. Кроме того, для тушения требуется 864м3, зачем мне устанавливать 1000м3, по СП8.13130 п.9.2 , 9.4, 9.5 и 10.3 требуется не менее 2-х резервуаров объемом не менее 50%, может есть смысл установить пять резервуаров по 180м3 (900м3) и соединить их между собой. Ведь каждый дополнительный куб это дополнительные затраты, а заказчик умеет считать свои деньги.
Serg Ivanov
Цитата(tt_15 @ 7.12.2023, 11:25) *
Как же быть в такой ситуации? Установить насосную станцию, закольцевать водопроводную сеть вокруг здания и расставить гидранты?
Тогда в этом случае мне надо проложить сеть трубами ПЭ диаметром 315мм, а напор рассчитать исходя 10м.вод.ст. на самом удаленном гидранте?

Всё верно. И любую точку тушить не менее чем от двух гидрантов при длине пожарных рукавов не более 200м.

Цитата(tt_15 @ 7.12.2023, 11:25) *
Два резервуара по 500м3 нет возможности установить. ЖБ резервуары заказчик устанавливать не будет, а готовых проблематично найти. Кроме того, для тушения требуется 864м3, зачем мне устанавливать 1000м3, по СП8.13130 п.9.2 , 9.4, 9.5 и 10.3 требуется не менее 2-х резервуаров объемом не менее 50%, может есть смысл установить пять резервуаров по 180м3 (900м3) и соединить их между собой. Ведь каждый дополнительный куб это дополнительные затраты, а заказчик умеет считать свои деньги.

объемом не менее 50% - как выполнять будете на пяти резервуарах? С чего Вы взяли что пожарные примут соединённые резервуары? Умеющий считать деньги заказчик пусть согласует это отступление с пожарными. А Вы на первом листе в левом нижнем углу рисуйте примерно это:
пс
Хотя в последней редакции пишут так: "При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды". Тогда получается, что можно и пять. А соединять их так, чтобы насосам были доступны не менее 50% при выключении любого резервуара.
tt_15
Подскажите еще пожалуйста, надо ли мне устанавливать пожарные гидранты на сети так, чтобы каждая точка здания тушилась от восьми гидрантов?
В ГОСТе Р 53961-2010 написано "... 9.19.4 Гидравлическое сопротивление определяют при давлении воды на входе в гидрант, равном 2, 4 и 6 (кгс ·см − 2) в диапазоне расходов воды от 15 ·10 − 3 до 40 ·10 − 3м3·с − 1. ...". Таким образом мне необходимо подать в сеть напор 60метров что бы один гидрант "дал" 40л/с? Или я ошибаюсь? Подскажите как правильно сократить количество всего пожарных гидрантов на сети.
Sindarkon
Serg Ivanov
Цитата
Умеющий считать деньги заказчик пусть согласует это отступление с пожарными. А Вы на первом листе в левом нижнем углу рисуйте примерно это:

Я не в первый раз вижу, как вы советуете подобное. Такие вольности прямо нарушают требования 123-ФЗ, ст.6, и никак не помогут заказчику, а скорее подставят его.

tt_15
Цитата
Подскажите еще пожалуйста, надо ли мне устанавливать пожарные гидранты на сети так, чтобы каждая точка здания тушилась от восьми гидрантов?
Таким образом мне необходимо подать в сеть напор 60метров что бы один гидрант "дал" 40л/с?

СП8, п.5.9 + раздел 6 в целом.
трое пожарников
предлагается не смешивать 9.5 и 10.3 СП-8.
ув. tt_15 - Ваш случай п. 9.5, т.е. 5 резервуаров - нормальное решение.
см. выше ув. aminopower: " В СП8 повыдергивали, причем криво и наспех в одну кучу, все что касается пожарки."
Ferdipendoz
Цитата(tt_15 @ 7.12.2023, 17:29) *
Подскажите еще пожалуйста, надо ли мне устанавливать пожарные гидранты на сети так, чтобы каждая точка здания тушилась от восьми гидрантов?
В ГОСТе Р 53961-2010 написано "... 9.19.4 Гидравлическое сопротивление определяют при давлении воды на входе в гидрант, равном 2, 4 и 6 (кгс ·см − 2) в диапазоне расходов воды от 15 ·10 − 3 до 40 ·10 − 3м3·с − 1. ...". Таким образом мне необходимо подать в сеть напор 60метров что бы один гидрант "дал" 40л/с? Или я ошибаюсь? Подскажите как правильно сократить количество всего пожарных гидрантов на сети.

Вот водоотдача патрубков гидрантов при различном давлении в сети. Учтите ещё, что у гидранта два патрубка
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tt_15
Уважаемы Ferdipendoz, подскажите пожалуйста из какого источника эта таблица.
Ferdipendoz
Цитата(tt_15 @ 8.12.2023, 10:50) *
Уважаемы Ferdipendoz, подскажите пожалуйста из какого источника эта таблица.

Повзик - "Пожарная тактика"
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 7.12.2023, 18:05) *
Serg Ivanov
Я не в первый раз вижу, как вы советуете подобное. Такие вольности прямо нарушают требования 123-ФЗ, ст.6, и никак не помогут заказчику, а скорее подставят его.
tt_15

Что и требуется. Проектировщику за хотелки заказчика зачем отвечать?
Sindarkon
Serg Ivanov
За проект отвечает проектировщик. В том числе в рамках СРО. Предлагать заказчику заведомо незаконные решения - не выход.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 8.12.2023, 16:17) *
Serg Ivanov
За проект отвечает проектировщик. В том числе в рамках СРО. Предлагать заказчику заведомо незаконные решения - не выход.

Не предлагать, а обосновано отвергать его заведомо незаконные решения. Обоснование в данном случае - отказ в положительных заключениях соответствующих органов государственного надзора.
У нас - примерно как было в СССР:
Разрешение на отступление от отдельных требований строительных норм в обоснованных случаях, по письменной просьбе заказчика, выдается центральным отраслевым органом публичного управления в области строительства, при наличии компенсирующих мероприятий и положительных заключений соответствующих органов государственного надзора.
Согласованные отступления от действующих норм и правил должны быть перечислены в левом нижнем углу первого листа основного комплекта рабочих чертежей. В записи ответственного лица-руководителя(Главного инженера, Главного архитектора проекта ), удостоверяющей соответствие проекта действующим нормам и правилам, следует указать краткую характеристику разрешённых отступлений от действующих норм и правил, а также номер документа, дату согласования и наименование согласовавшей организации.
См. пример формы записи в левом нижнем углу первого листа при наличии в проекте разрешённых отступлений от норм и правил:
Sindarkon
Serg Ivanov
СССР давно уже нет, а с 2009 года, после появления 123-ФЗ, такая практика вообще незаконна. Даже если надзорный орган вам что-то согласует, с вас это ответственности не снимет. Он будет отвечать за свою некомпетентность, а вы - за нарушение закона.

Цитата
Обоснование в данном случае - отказ в положительных заключениях соответствующих органов государственного надзора.

Обоснование - это ссылка на нормы. Если заказчик хочет их где-то нарушить, пусть он это делает не по вашей документации, а самостоятельно. Иначе - вся ответственность на вас.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 11.12.2023, 12:04) *
Serg Ivanov
СССР давно уже нет, а с 2009 года, после появления 123-ФЗ, такая практика вообще незаконна. Даже если надзорный орган вам что-то согласует, с вас это ответственности не снимет. Он будет отвечать за свою некомпетентность, а вы - за нарушение закона.


Обоснование - это ссылка на нормы. Если заказчик хочет их где-то нарушить, пусть он это делает не по вашей документации, а самостоятельно. Иначе - вся ответственность на вас.

А при чём тут закон? Количество пожарных резервуаров, к примеру, в прописано не в законах, а в строительных нормах.
Это для кого написано?
Цитата
1.2. Органами государственного пожарного надзора, в части, их касающейся, согласовываются:

проектные решения в проектно - сметной документации на строительство объектов, на которые отсутствуют нормы проектирования, утвержденные в установленном порядке;

обоснованные отступления от противопожарных требований действующих норм проектирования;

изменения ранее согласованных проектных решений, возникающие в процессе проектирования, строительства и эксплуатации объектов.

Цитата
2. Порядок рассмотрения и согласования отступления от норм проектирования и проектных решений, на которые отсутствуют нормы проектирования

2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с согласованием проектных решений на строительство объектов, на которые отсутствуют нормы проектирования, отступлений от норм проектирования, органами Государственного пожарного надзора производится на основании представления заказчиком подготовленной генеральным проектировщиком необходимой документации (обоснований, расчетов, чертежей, схем и инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение пожаробезопасной эксплуатации объекта и безопасности людей, в том числе дополнительных мероприятий, компенсирующих отступления от норм).

https://legalacts.ru/doc/npb-03-93-porjadok...ogo-pozharnogo/

НПБ 03-93
Порядок согласования органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство
Статус: действующий
Цитата
2.11. Решение органа Государственного пожарного надзора вступает в силу только после согласования заказчиком отступлений от норм проектирования с организацией, утвердившей соответствующие нормы проектирования, а проектных решений, на которые отсутствуют нормативные документы, - с Госстроем России с последующим представлением копии этого согласования в соответствующий орган Государственного пожарного надзора.

Обоснованные отступление от строительных норм вполне можно узаконить в установленном порядке.
И этот порядок в РФ практически ничем не отличается от РМ.
Sindarkon
Цитата
А при чём тут закон? Количество пожарных резервуаров, к примеру, в прописано не в законах, а в строительных нормах.

Так закон на эти нормы и ссылается. И требует их соблюдать.

Цитата
НПБ 03-93
Порядок согласования органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство
Статус: действующий


1. Постановлением Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034 признан утратившим силу Приказ МВД России от 06.12.1993 N 521, которым были введены в действие НПБ 03-93.
2. НПБ 03-93 не включены в Перечень нормативных, методических и справочных документов, распространяемых ФГУ ВНИИПО МЧС России (по состоянию на 01.06.2008 года) (Пожарная безопасность N 2, 2008 год).


Цитата
Обоснованные отступление от строительных норм вполне можно узаконить в установленном порядке.

Вы плохо разбираетесь в российском законодательстве. Ещё раз вам говорю, прочтите статью 6 123-ФЗ - она небольшая.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 12.12.2023, 11:38) *
Так закон на эти нормы и ссылается. И требует их соблюдать.



1. Постановлением Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034 признан утратившим силу Приказ МВД России от 06.12.1993 N 521, которым были введены в действие НПБ 03-93.
2. НПБ 03-93 не включены в Перечень нормативных, методических и справочных документов, распространяемых ФГУ ВНИИПО МЧС России (по состоянию на 01.06.2008 года) (Пожарная безопасность N 2, 2008 год).



Вы плохо разбираетесь в российском законодательстве. Ещё раз вам говорю, прочтите статью 6 123-ФЗ - она небольшая.

Хм.. Т.е. в РФ сейчас всё строго по нормам и никаких согласованных отступлений не допускается?
Sindarkon
Цитата
и никаких согласованных отступлений не допускается?

Отступления допускаются в рамках требований 123-ФЗ при одном или нескольких условиях:
- при обосновании расчётами риска;
- по согласованным СТУ или СТО;
- на основании результатов исследований, расчётов и (или) испытаний.

Никаких локальных согласований с местными надзорными органами не предусмотрено.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 12.12.2023, 13:21) *
Отступления допускаются в рамках требований 123-ФЗ при одном или нескольких условиях:
- при обосновании расчётами риска;
- по согласованным СТУ или СТО;
- на основании результатов исследований, расчётов и (или) испытаний.

Никаких локальных согласований с местными надзорными органами не предусмотрено.

Т.е. заказчик свои хотелки должен при помощи проектировщика вписать в СТУ и согласовать их.
https://tppro.ru/files/uploads/ff5a91a9f180...e0f1c23dbd3.pdf
Те же яйца в профиль.
Кто согласовывает СТУ?
Sindarkon
Цитата
Кто согласовывает СТУ?

Департамент надзорной деятельности МЧС России.
Если описанные в СТУ решения уже ранее применялись на других объектах, согласование может быть спущено на региональный уровень в местный МЧС.

Но нужно понимать, что не всякое отступление можно согласовать, а те, что можно, требуют компенсирующих мероприятий.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 12.12.2023, 14:16) *
Департамент надзорной деятельности МЧС России.
Если описанные в СТУ решения уже ранее применялись на других объектах, согласование может быть спущено на региональный уровень в местный МЧС.

Но нужно понимать, что не всякое отступление можно согласовать, а те, что можно, требуют компенсирующих мероприятий.

И это очень хорошая задача для заказчика. rolleyes.gif Дабы умерил свои пожелания границами норм. smile.gif
трое пожарников
ув. aminopower, с праздничком!
aminopower
Цитата(трое пожарников @ 15.12.2023, 14:40) *
ув. aminopower, с праздничком!

Спасибо! rolleyes.gif
yudzin66
Здравствуйте! Подскажите, с какой периодичностью необходимо производить очистку внутренней поверхности резервуаров?
Serg Ivanov
Цитата(yudzin66 @ 20.5.2024, 9:53) *
Здравствуйте! Подскажите, с какой периодичностью необходимо производить очистку внутренней поверхности резервуаров?

Смотря каких.
tt_15
Добрый день. Уважаемые специалисты. Прошу снова вашего совета.
Объясню ситуацию - требуется выполнить проект наружного пожаротушения производственного цеха, по СП8 расход составляет 60л/с. Заказчик хочет использовать скважины как источник водоснабжения только для наружного пожаротушения.

Вопросы:
1. Каждая скважина должна обеспечивать 100% расход воды на пожаротушение или достаточно 50%?
2. Нужны ли резервуары в данном случае или можно обойтись только скважинами (если производительность и напор достаточные). И если нужны резервуары, то каким объемом?
Если не трудно, дайте пожалуйста ссылку на соответствующую нормативку.
В СП8 и СП31 конкретно по этому случаю ничего не нашла.

Может у кого-то есть похожий проект, если не жалко, выложите пожалуйста, буду очень признательна.
aminopower
Цитата(tt_15 @ 28.11.2024, 15:00) *
Добрый день. Уважаемые специалисты. Прошу снова вашего совета.
Объясню ситуацию - требуется выполнить проект наружного пожаротушения производственного цеха, по СП8 расход составляет 60л/с. Заказчик хочет использовать скважины как источник водоснабжения только для наружного пожаротушения.

Вопросы:
1. Каждая скважина должна обеспечивать 100% расход воды на пожаротушение или достаточно 50%?
2. Нужны ли резервуары в данном случае или можно обойтись только скважинами (если производительность и напор достаточные). И если нужны резервуары, то каким объемом?
Если не трудно, дайте пожалуйста ссылку на соответствующую нормативку.
В СП8 и СП31 конкретно по этому случаю ничего не нашла.

Может у кого-то есть похожий проект, если не жалко, выложите пожалуйста, буду очень признательна.

Да не будет у вас скважины с дебетом 60 л/с. Нужны резервуары общим объемом 3х60х3,6=648 м3.
tt_15
Доброе утро.
Еще хочу уточнить. а нужна ли для наружного пожаротушения резервная скважина?
Можно ли использовать одновременно две скважины по 30л/с?
aminopower
Цитата(tt_15 @ 29.11.2024, 13:36) *
Доброе утро.
Еще хочу уточнить. а нужна ли для наружного пожаротушения резервная скважина?
Можно ли использовать одновременно две скважины по 30л/с?

Таблица 5 СП 31.13330.2021
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.