Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Пузанутый
Необходимо составить паспорт теплового пункта. Есть данные по калориферам приточных установок. Нашел производительность максимальную калориферов из интернета без указания температурного графика. Проект когда принимали проморгали, что отсутствуют нагрузки на калориферы. Проектная контора лопнула. Как определить расчетную нагрузку в кВт (прошу более простого ответа, так как не имею профильного образования).
И еще может быть все намного проще - и у тепловиков: Установленная нагрузка = Расчетной нагрузке?
Вован (Киев)
Попробуйте найти производительность приточек по воздуху.... и дайте местность - для определения температуры наружного воздуха
Пузанутый
Легко:
1) вентиляторы среднего давления 14000 (VR 100-50/63-4D) , 5787 (VR 70-40/45-4D), 6558 (VR 90-50/45-4D) м куб. в час (Фирма изготовитель NED)
2) Теплоснабжение центральное, температурный график 150-70 со срезкой 115 , Россия г. Смоленск расчетная температура холод. периода :
-26 град., Средняя отопительного периода -2,7 , согласно тех.заданию внутри + 18 град.
Ernestas
Греем с -26 град до + 18 град

14000 м куб. в час -210кВт
5787 м куб. в час -87кВт
6558 м куб. в час -98,5кВт

Станислав
Цитата(Пузанутый @ 31.1.2011, 14:43) *
Легко:
1) вентиляторы среднего давления 14000 (VR 100-50/63-4D) , 5787 (VR 70-40/45-4D), 6558 (VR 90-50/45-4D) м куб. в час (Фирма изготовитель NED)


Это максимальный расход воздуха. Нужно еще хотя бы полное давление.
Пузанутый
Цитата(Станислав @ 31.1.2011, 15:04) *
Это максимальный расход воздуха. Нужно еще хотя бы полное давление.


В проекте указаны 1100, 780, 1540 Па соответственно или это тоже максимальные величины?
Станислав
Цитата(Пузанутый @ 31.1.2011, 17:59) *
В проекте указаны 1100, 780, 1540 Па соответственно или это тоже максимальные величины?


да - это тоже мах.
vitex73
Цитата(Ernestas @ 31.1.2011, 14:55) *
Греем с -26 град до + 18 град

14000 м куб. в час -210кВт
5787 м куб. в час -87кВт
6558 м куб. в час -98,5кВт


dT=P/L*9.8
P=L*dT/9.8? таким образом для 14000м.куб
P=14000*44/9.8=62857Вт=62.9кВт
для 5787м.куб
P=5787*44/9.8=25982Вт=25.9кВт
для6558м.куб.
P=6558*44/9.8=29444Вт=29.4кВт
Господа,внесите пжлста ясность!
jota
Цитата(vitex73 @ 21.3.2011, 21:04) *
P=L*dT/9.8?
Господа,внесите пжлста ясность!

P=L*dT/2.98 (W)
или Q= 0.335*dT*L (W)
vitex73
Благодарю ВАС!Заработался!